Автор: Андрійка
« : 26 Травень 2010, 15:25:10  »

ДБН В.2.2-23:2009 ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
9.5.2   Електроприймачі підприємств роздрібної торгівлі стосовно забезпечення надійності електропостачання слід відносити:
до І категорії - електроприймачі систем протипожежного захисту (системи внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації, системи протидимного захисту; електроприймачі ліфтів для транспортування пожежних під-розділів, евакуаційного та аварійного освітлення, систем оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей); систем охоронної сигналізації, сигналізації загазованості, а також інші елек-троприймачі, що мають живитися за І категорією надійності згідно з ПУЕ;
до II категорії - усі інші електроприймачі за торговельної площі більше 2000 м2, електро-приймачі за торговельної площі від 250 м2 до 2000 м2, крім вказаних в І категорії;
до III категорії - електроприймачі за торговельної площі підприємств торгівлі менше 250 м2, крім вказаних у І категорії

Как пожарку запитывать будете?
Автор: Андрійка
« : 26 Травень 2010, 15:05:57  »

Цитата: erika24
проектируемый объект, торговая площадь которого составляет 1300м2
Цитата: erika24
ему хватит 10кВт
Цитата: erika24
на перспективу закладывает лифт
хм...выводы сами сделаете?
Даже если допустить что у вас промтоварный магазин без кондиционирования, то
0.14 кВт/м.кв.*1300=182 кВт. Табл 4.14 ДБН В. 2.5-23-2003
Автор: erika24
« : 26 Травень 2010, 14:57:35  »

заказчик-архитектор :-[ считает что ему хватит 10кВт =-0 и один ввод =-0 при том на перспективу закладывает лифт :'(
Автор: Андрійка
« : 26 Травень 2010, 14:33:54  »

Цитата: erika24
ТУ выданы 2 года назад по 3 категории
а срок их действия ???
в чем проблема поменять ТУ
Автор: erika24
« : 26 Травень 2010, 14:31:25  »

ТУ выданы 2 года назад по 3 категории
Автор: Андрійка
« : 26 Травень 2010, 13:58:51  »

Цитата: erika24
вопрос, только надо ли делать два ввода?
Для этого и существуют Облы с РЕМами (или горсети), которые выдают ТУ.
Цитата: erika24
если да то как подсоединить?
ВРП на ІІ категорию предусмотреть
Автор: erika24
« : 26 Травень 2010, 13:53:03  »

вопрос  :( только надо ли делать два ввода? если да то как подсоединить? =-0
Автор: Андрійка
« : 26 Травень 2010, 13:34:07  »

Цитата: erika24
пробую пока при помощи п. 1.2.19. ПУЭ, поставить II категорию,  питание по одной ВЛ, спасибо andery

http://eom.com.ua/index.php/topic,5176.msg34628.html#msg34628
Автор: erika24
« : 26 Травень 2010, 12:52:32  »

пробую пока при помощи п. 1.2.19. ПУЭ, поставить II категорию,  питание по одной ВЛ, спасибо andery :thumbsup:
Автор: andery
« : 26 Травень 2010, 09:23:00  »

Цитата: Roman3R
Необходимо в экспертизу предоставить письмо заказчика о понижении надежности электроснабжения до III категории .
А с каких пор заказчик решает какую категорию ставить?
Автор: Андрійка
« : 26 Травень 2010, 09:18:43  »

Цитата: inspektorpo
И в дальнейшем не дай бог что то случится прокурор крайнего найдет.
и то правда :thumbsdown:
Автор: inspektorpo
« : 26 Травень 2010, 07:45:39  »

Цитата: Roman3R
предоставить письмо заказчика о понижении надежности электроснабжения до III категории
, а толку, площадь помещения не уменьшилась. И в дальнейшем не дай бог что то случится прокурор крайнего найдет.
Автор: Roman3R
« : 25 Травень 2010, 20:04:13  »

Цитата: erika24
как бы красиво  ответить эксперту, что будет III категория
Необходимо в экспертизу предоставить письмо заказчика о понижении надежности электроснабжения до III категории .
Автор: erika24
« : 25 Травень 2010, 12:44:56  »

придется, идти к эксперту договариваться ???
Автор: erika24
« : 25 Травень 2010, 10:30:00  »

может быть не в тему, из записки о наболевшем
Quote (selected)
Согласно требований ДБН В.2.5-23-2003  табл.2.1 проектируемый объект, торговая площадь которого составляет 1300м2 , по степени надежности электроснабжения относится ко II категории. По инициативе заказчика на основе положений п.2.8 ДБН В.2.5-23-2003  и п.2.9 «Правил присоединения электроустановок к электрическим сетям» 2006г. категория надежности электроснабжения проектируемого объекта понижена до III, что согласовано с ОАО «...».
раньше в экспертизе прокатывало, но теперь правила не действуют и пункт вроде не о том, а инициатива осталась, да и ОАО согласовывает, как бы красиво  ответить эксперту, что будет III категория