Автор: sbal
« : 06 Червень 2012, 15:09:52 »Firetuf, подозреваю прокладку за подвесным без короба, в этом случае точно экономия на скобах. Возможен вариант, у монтажоров кусок "многопарки" с прошлого остался, ну и решили... 

но я уточнил, если сухой контакт.В обычных пожарных извещателях никаких сухих контактов нет. ИП-105 ушел в небытие.
я не вижу экономии и целесообразности, ну хоть стреляйте.Считать надо.
Вы отстали от жизнипоэтому и посиживаю здесь, на форуме.
Не всегда. Чем жмут из 20 кабелей вести до стояка и по стояку, лучше взять 20- или 10-парки и расключать в стояке на этажах в коробках.а я про что писал, когда говорил о целесообразности применять магистрали?
К тому же, длина транзитов всегда будет меньше шлейфовых,Не всегда. Чем жмут из 20 кабелей вести до стояка и по стояку, лучше взять 20- или 10-парки и расключать в стояке на этажах в коробках. Когда-то мы так часто делали. Правда, до этих новых законов и когда б/а системы делали чаще, чем адресные.
Едем дальше, а что с питанием - все вешаем на одну пару, (если это сухой контакт)?Вы отстали от жизни
о сознательном и умышленном, к тому же не обоснованным нарушениям целостности кабеля, я бы сказал даже его порче. К тому же, совмещение шлейфов, снижает надежность.Ну, я бы не называла это "необоснованным", мы ничего об этом не знаем. Если длина ШС достаточно большая, то экономическая целесообразность может быть обоснованием. Другой вопрос, что это считать надо, трубы, коробки и т.п.
Подрядчик попросил согласовать, замену кабеля ПСВВ 4х0,4 (ШС) на более емкие ПСВВ для того чтобы можно было прокладывать несколько ШС в одном кабеле. Т.е. хотят тянут кабель ПСВВ 10х0,4: прошли 5-ть комнат -одну пару оконечили, подошли к выходу расключили ИПР во вторую пару, идут дальше еще 5-ть помещений -оконечили третью пару, подошли ко второму выходу - во вторую пару ИПР и т.д. Не противоречит ли это п. А.6.2.2.1 ДСТУ-Н CENЕще раз изучаю внимательно вопрос - идея заключается в экономии? а я ее здесь не вижу в упор.
А это означает только одно, что в Европе по этой 14-той части стандарта является рекомендательным, у нас в Украине, должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!"Спасибо, напоминать не надо. Я это знала еще на этапе разработки данного ДСТУ.
Зачем его резать, убрать верхнюю изоляцию, жилы свернуть в петлю, с петли забрать нужную паруПопробуйте как-нибудь такое своими руками сделать. С учетом того, что все это на лестнице и под потолком.
А вообще это вопрос подрядчика, они просят согласовать я не согласовываю ссылаясь на А.6.2.2.1Это Ваше право. Нынче мы уже почти хозяева с полной финансовой ответственностью