Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: ВВ
« : 29 Листопад 2018, 15:46:10  »

"СТАТУТ дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж"


9. До оперативних дій під час гасіння пожеж входять:
розвідка пожежі;
рятування людей і евакуація майна на пожежі;
оперативне розгортання сил і засобів;
гасіння пожежі;
виконання спеціальних робіт;
згортання сил і засобів;
повернення до місця постійної дислокації.

2. Під час проведення розвідки необхідно встановити:
наявність і характер загрози людям, їх місцезнаходження, шляхи та способи рятування;
місце пожежі, що горить, та площу пожежі, шляхи розповсюдження вогню та продуктів горіння;
загрозу вибуху та обвалення будівельних конструкцій і технологічного обладнання, наявність займистих, хімічно небезпечних і радіоактивних речовин, горючих газів, обладнання під тиском та електроустановок під напругою;
місця і способи відключення електроенергії та комунальних мереж;


18. Спеціальні роботи - виконання особовим складом оперативних завдань з використанням спеціальних технічних засобів або знань.
Під час гасіння пожеж особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів виконуються такі спеціальні роботи:
рятування людей;
надання домедичної допомоги постраждалим;
роботи в задимлених і загазованих середовищах;
видалення диму;
розкриття та розбирання конструкцій;
відключення електромереж і обладнання;


4. Під час розкриття та розбирання конструкцій командир відділення зобов’язаний:
визначити для виконання робіт з розкриття та розбирання конструкцій необхідну кількість особового складу, забезпечити його відповідним інструментом та обладнанням, повідомити мету, місця та обсяги робіт, які мають бути виконані;
вказати підлеглим місце для розміщення розібраних конструкцій і матеріалів, виставити постового поблизу місця скидання з висоти конструкцій і матеріалів;
організувати знеструмлення електромереж і електрообладнання та відключення газопроводів, що знаходяться на місці проведення робіт;

8. КГП має право:
віддавати накази щодо організації гасіння пожежі та вимагати їх виконання від усіх залучених підрозділів;
приймати рішення щодо припинення оперативних дій у разі загрози життю та здоров’ю учасників гасіння;
на безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих та інших приміщень, а також на застосування будь-яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню та ліквідацію пожежі;

КГП - керівник гасіння пожежі.

Автор: ВВ
« : 27 Листопад 2018, 16:41:03  »

Вот ДБН В.2.2-15-2005. Зм. 1,2,3 + Зм. 4
Автор: rga
« : 27 Листопад 2018, 13:03:00  »

Вот с изменениями https://kga.gov.ua/files/doc/normy-derjavy/dbn/Budynky-i-sporudy-ZhYTLOVI-BUDYNKY-OSNOVNI-POLOZhENNJa-DBN-V22-15-2005.pdf все тоже самое
Там написано:
Додатково див. рішення
Науково-технічної ради
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 27 березня 2008 року N 38,
наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 23 липня 2008 року N 339
Вот само изменение: https://dnaop.com/html/29868/doc-%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%92.2.2-15-2005
Автор: Сугор
« : 27 Листопад 2018, 12:50:32  »

Вот с изменениями https://kga.gov.ua/files/doc/normy-derjavy/dbn/Budynky-i-sporudy-ZhYTLOVI-BUDYNKY-OSNOVNI-POLOZhENNJa-DBN-V22-15-2005.pdf все тоже самое
Впрочем, если нормы это допускают, то нет смысла дискутировать. Ведь можно было с самого начала перечитать ДБН...
Автор: rga
« : 27 Листопад 2018, 12:38:30  »

Что-то я там такого не нашел
Появилось после изменения №1. А самих изменений уже 4 было.
Автор: Сугор
« : 27 Листопад 2018, 12:28:10  »

ДБН В.2.2-15:2005
5.44 Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту слід розміщувати безпосередньо в приміщеннях його розташування.

Пристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку.

Что-то я там такого не нашел http://www.klimatvdomi.com/pdf/2.2.15.2005.pdf
Quote (selected)
5.44 Щит керування протидимного захисту слід розміщувати в електрощитовому приміщенні будинку або у приміщенні пожежного поста. Виведення сигналу про пожежу слід передбачати на диспетчерський пункт мікрорайону та у приміщення з постійним перебуванням чергового персоналу.
Автор: ВВ
« : 27 Листопад 2018, 10:45:43  »

P.S.

ДБН В.2.2-15:2005
5.44 Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту слід розміщувати безпосередньо в приміщеннях його розташування.

Пристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку.
Автор: Сугор
« : 23 Листопад 2018, 09:44:30  »

бы ты у меня на фирме как милый бы подводил 220 и 380 ко всему оборудованию.
блин, что за фигня? я стал пользоваться какой-то нездоровой популярностью :D все хотят меня к себе на фирму :D а сколько платить будешь? если цифра меня устроит (любой каприз за ваши деньги) и если мне будет удобно добираться я подумаю.
это уж явно не задача слаботочников.
с чего ты взял? где написано? Мой личный опыт говорит об обратном... Впрочем многие поступают следующим образом - нанимают электрика или заключают договор со сторонней организацией и выдают задание и все чики-пики
Модератары, наверное имеет смысл перенести этот флуд в флудильный раздел
Автор: ВВ
« : 22 Листопад 2018, 22:28:09  »


[/quote]
А ты хотел загребать жар чужими руками?  :D
[/quote]

Ты себя послушай: то делают ВК то Ов то ПС и автоматчики. Ты сам даешь ответы на свои вопросы. Ты можешь заниматься только зитами и трассами дело твое но это до поры до времени. Ни один из слаботочников не обязан прокладывать силовую линию это равнозначно если электрики уже начнут слаботочку тянуть.
Автор: ВВ
« : 22 Листопад 2018, 22:19:14  »

отключите оповещение и все! или форумы должны быть пустые? так смысл их вообще!
А может вы, свой поток постов, сформулируете в одно нормальное сообщение, и не будете через каждые 2-5 минут фонтанировать?
Или все должны читать исключительно ВВ?

фонтанируешь ты и не по теме.
Автор: ВВ
« : 22 Листопад 2018, 22:18:32  »

А насоссы в насосной станции ВК ты так же на щит приводишь 380 и все?
не поверишь именно так и делаю уже лет 15:D
ВКашники сами запитуют насоссы от щита автоматики?) или может это опять пожарные должны делать ибо ПК это пожарная безопасность ?
В тех проектах в которых я участвовал ВКшники, обычно, закладывали комплектные насосные станции, которые шли с щитом автоматики на общей раме. Иногда так не получалось и тогда ВК выдавали задание "автоматчикам" они проектировали щит автоматики и подключали насосы и т.д. и выдавали задание на подключение электрикам. то же самое и по противодымке
Уже вообще облинились.
А ты хотел загребать жар чужими руками?  :D
А к чему все эти скрины?хоть бы пояснения какие давал :'(
Или все должны читать исключительно ВВ?
dozen, по моему он пытается выбиться в лидеры по сообщениям :D
15 лет и это показатель чего? что скрины собственного дбн даже не прочитаешь правильно говоря, что пожарные установки он не включает.  был бы ты у меня на фирме как милый бы подводил 220 и 380 ко всему оборудованию. это уж явно не задача слаботочников.
Автор: Сугор
« : 22 Листопад 2018, 20:51:20  »

А насоссы в насосной станции ВК ты так же на щит приводишь 380 и все?
не поверишь именно так и делаю уже лет 15:D
ВКашники сами запитуют насоссы от щита автоматики?) или может это опять пожарные должны делать ибо ПК это пожарная безопасность ?
В тех проектах в которых я участвовал ВКшники, обычно, закладывали комплектные насосные станции, которые шли с щитом автоматики на общей раме. Иногда так не получалось и тогда ВК выдавали задание "автоматчикам" они проектировали щит автоматики и подключали насосы и т.д. и выдавали задание на подключение электрикам. то же самое и по противодымке
Уже вообще облинились.
А ты хотел загребать жар чужими руками?  :D
А к чему все эти скрины?хоть бы пояснения какие давал :'(
Или все должны читать исключительно ВВ?
dozen, по моему он пытается выбиться в лидеры по сообщениям :D
Автор: dozen
« : 22 Листопад 2018, 19:57:09  »

отключите оповещение и все! или форумы должны быть пустые? так смысл их вообще!
А может вы, свой поток постов, сформулируете в одно нормальное сообщение, и не будете через каждые 2-5 минут фонтанировать?
Или все должны читать исключительно ВВ?
Автор: ВВ
« : 22 Листопад 2018, 19:32:10  »

3
Автор: ВВ
« : 22 Листопад 2018, 19:31:47  »

2