Автор: Sergey U.
« : 07 Жовтень 2010, 20:10:56 »Снял замечание, поменяли АВВГ на АВБбШв...спасибо!!!Ну и правильно!
Снял замечание, поменяли АВВГ на АВБбШв...спасибо!!!Ну и правильно!
Снял замечание, поменяли АВВГ на АВБбШв...спасибо!!!подскажите какой маркой сопоставимой по цене можно заменить АВВГ для прокладки в землеМожно АВБбШв применить, он без бумаги и в броне!
А проектировщик и не дергается - документация проходит экспертизу, а уже когда начинает дергаться заказчик по поводу дороговизны кабеля - у нас нет существенных оснований отказать в замене АВБбШв на АВВГ. А при вводе в эксплуатацию несущественные изменения проектных решений согласовать проще, чем при экспертизе документации. Если КЛ на балансе заказчика - обычно проблем не возникает. Исключение - лишь если КЛ - магистральные, навязанные ЭК в техусловиях, особенно если в ТУ прописана марка кабеля.Предлагаю третий вариант (неоднократно использовался):Если в земле - на кабель АВВГ-1кВ, и то, если заказчик сам станет инициатором. Смысл проектировщику дергаться?
в проектной документации, проходящей экспертизу, предусматривается бронированный кабель, например, АВБбШв, а при реализации проектных решений от имени заказчика в адрес проектной организации составляется письмо с текстом "просим согласовать замену кабеля АВБбШв-1 на кабель марки АВВГ-0,66 аналогичного сечения...", на которое утвердительно отвечаем
Предлагаю третий вариант (неоднократно использовался):Если в земле - на кабель АВВГ-1кВ, и то, если заказчик сам станет инициатором. Смысл проектировщику дергаться?
в проектной документации, проходящей экспертизу, предусматривается бронированный кабель, например, АВБбШв, а при реализации проектных решений от имени заказчика в адрес проектной организации составляется письмо с текстом "просим согласовать замену кабеля АВБбШв-1 на кабель марки АВВГ-0,66 аналогичного сечения...", на которое утвердительно отвечаем
АВВГ і без труб з покриттям цеглою , в трубах лише при перетині з дорогамипрокладав на минулому тижні. Щоправда, всього лише 25м довжини.
"Проектируете ли вы прокладку кабеля АВВГ непосредственно в земле"?ТАК. В мережах 0,4 кВ тільки АВВГ і без труб з покриттям цеглою , в трубах лише при перетині з дорогами і підземними комунікаціями .
Мабуть треба опитування замутить. На зразок такого.+1
"Проектируете ли вы прокладку кабеля АВВГ непосредственно в земле"?
--Да
--Нет, АВВГ только в трубе или применяю бронированный кабель
Точно! Подзабыл, ААБл может быть дороже до 50процентовБюджетный вариант - ААБл-1кВ,Как по мне ААБл-1кВ во превых не бюджетный. Он стоитна 30 % дороже АВБбШв. Во вторых мне кажется он не сильно ходовым. Всетаки он больше к 10кВ
Небюджетный и надежный вариант - АВБбШв-1кВ.
Бюджетный вариант - ААБл-1кВ,Как по мне ААБл-1кВ во превых не бюджетный. Он стоитна 30 % дороже АВБбШв. Во вторых мне кажется он не сильно ходовым. Всетаки он больше к 10кВ
Небюджетный и надежный вариант - АВБбШв-1кВ.