Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Квітень 2016, 12:34:02  »

ilkush, Ну у нас может быть все что угодно. Просто меня смущает что столь тонкий кабель (если это кабель) переходит в воздушку, которая явно пропускает намного больше.
Автор: ilkush
« : 13 Квітень 2016, 11:51:07  »

Андрей, я точно не знаю. Если доеду на выходных - посмотрю

А разве так можно ПЛЗ крепить?

Автор: sashkoMTM
« : 13 Квітень 2016, 11:29:10  »

Сильно смахивает на ПЛЗ
но сути не меняет.

Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Квітень 2016, 11:18:52  »

ilkush, точно кабель? Сильно смахивает на ПЛИ. Как-то уж очень тонковато для кабеля.
Автор: ilkush
« : 13 Квітень 2016, 10:20:18  »

ilkush, прошу прощения, но где на ваших фото кабель?

Уважаемый Андрей. Три верхние фазы - кабельные, которые с муфтами и подвесными ОПН. Лучше смотреть на увеличенном изображении.
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Квітень 2016, 10:07:00  »

Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Квітень 2016, 10:04:06  »

ilkush, прошу прощения, но где на ваших фото кабель?
Автор: ilkush
« : 13 Квітень 2016, 01:24:11  »

Переход через Северский Донец в Святогорске
Автор: sashkoMTM
« : 06 Квітень 2016, 17:00:49  »

ВЛ-КЛ 35кВ
судячи по габаритах муфти, це 10кВ. Крім того, добре видно розрядники 10кВ.
Автор: grossel
« : 04 Квітень 2016, 13:16:12  »

А какие еще есть варианты перехода ВЛ 35кВ в КЛ35кВ ?
Я правильно понял что типового решения нету?
 
Для перехода КЛ в ВЛ нужно предусмотреть организацию переходного пункта на существующей опоре с установкой соответствующих муфт и ОПН. Можно посмотреть также 407-4-45 "Разъединительные пункты для воздушных линий 35 кВ на железобетонных опорах".
На фотографии во вложении 1, переход  с  кабельной «Торсады» в  воздушную  линию 35 кВ  выполнен на  специальной  анкерной  опоре  с кронштейном. На  кронштейне  смонтированы
концевые  муфты  и  ограничители перенапряжения 35 кВ. Воздушная  линия  крепится  за
траверсу  при  помощи  натяжных гирлянд из 4 изоляторов ПС70-Е.
По аналогии можно вместо "Торсады" подключить с использованием кабельной муфты кабель см. вложение 2.
Или как вариант использовать установку разъединительного пункта см. вложение 3, плюс вложение 2 с кабельной муфтой.
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Квітень 2016, 10:50:16  »

Автор: andery
« : 04 Квітень 2016, 10:34:53  »

А какие еще есть варианты перехода ВЛ 35кВ в КЛ35кВ ?

Я правильно понял что типового решения нету?
 
Автор: Sireg@
« : 16 Травень 2013, 08:47:59  »

Такое впечатление, что это "десятка" в габаритах 35...
"Сопли" ужасные
Автор: Brat_Svetlany
« : 16 Вересень 2011, 08:53:46  »

Вот, залил фото ВЛ-КЛ 35кВ в архив форума, смотрите:

Конструкция простая - на конце кабеля современная муфта 35кВ, далее это всё крепится обычными зажимами к проводам, на концах проводов разрядники. И всё.
Автор: 3oloS
« : 15 Вересень 2011, 23:19:39  »

offtop:
Brat_Svetlany, варианты решений
1. Проверь расширение (gif, jpg, png)
2. Попробуй заархивировать
3. Закинь в  Media - http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=post;album=11 а потом добавь оттуда изображение в пост