Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Квітень 2016, 12:34:02 »ilkush, Ну у нас может быть все что угодно. Просто меня смущает что столь тонкий кабель (если это кабель) переходит в воздушку, которая явно пропускает намного больше.
ilkush, прошу прощения, но где на ваших фото кабель?
ВЛ-КЛ 35кВсудячи по габаритах муфти, це 10кВ. Крім того, добре видно розрядники 10кВ.
А какие еще есть варианты перехода ВЛ 35кВ в КЛ35кВ ?Для перехода КЛ в ВЛ нужно предусмотреть организацию переходного пункта на существующей опоре с установкой соответствующих муфт и ОПН. Можно посмотреть также 407-4-45 "Разъединительные пункты для воздушных линий 35 кВ на железобетонных опорах".
Я правильно понял что типового решения нету?