Автор: yikell
« : 24 Грудень 2010, 16:38:07  »

yikell, насколько я знаю только в тех случаях, когда речь идет о ТП расположеных на тех этажах
Ну, это понятно. если ТП сверху, то и смысла нету тянуть кабели вниз к ВРУ, а потом снова вверх к этажным щитам...
Автор: Levl
« : 24 Грудень 2010, 16:36:28  »

На верхнем техэтаже ставят, в основном, ВРП для подключения пожарных нагрузок - вентиляторов дымоудаления, туда же можно подключить общедомовые групповые линии эвакуационного освещения, пожарный лифт и проч. А поэтажные квартирные щитки - запитать от ВРП, которые стоят в обычной щитовой - внизу.  Какой смысл увеличивать протяженность линий, потери?
Автор: Сугор
« : 24 Грудень 2010, 16:33:25  »

с этих помещений щиты запитывают в том числе этажные щиты...
yikell, насколько я знаю только в тех случаях, когда речь идет о ТП расположеных на тех этажах
Автор: yikell
« : 24 Грудень 2010, 16:26:28  »

Сугор, ты меня не правильно понял, я имел в виду, что с этих помещений щиты запитывают в том числе этажные щиты...
Автор: Сугор
« : 24 Грудень 2010, 16:19:00  »

эти электропомещения предназначены в основном не для установки щитов для запитки оборудования этих тех.помещений
Эл. помещения используются как раз для установки щитового оборудования.
Есть еще вариант, когда внутри здания на верхних этажах устраивают  ТП. ТП это тоже электропомещение
Автор: yikell
« : 24 Грудень 2010, 16:11:18  »

преимущество в том, что не нужно тянуть много кабелей разного сечения для запитки оборудования которое находится на этом этаже, а достаточно проложить один или несколько кабелей (или шинопроводов) для запитки одного или нескольких распред устройств
Я так понимаю, вопрос стоит не в том, что эти электропомещения предназначены в основном не для установки щитов для запитки оборудования этих тех.помещений вверху зданий, а тех же этажных щитов...
Автор: Сугор
« : 24 Грудень 2010, 15:57:39  »

преимущество в том, что не нужно тянуть много кабелей разного сечения для запитки оборудования которое находится на этом этаже, а достаточно проложить один или несколько кабелей (или шинопроводов) для запитки одного или нескольких распред устройств
Автор: nikaraguasasham
« : 24 Грудень 2010, 15:23:32  »

кто проектировал  ЕП на верхних технических этажах  здания (25-30 этажей),
объясните пожалуйста, в чем приемущества  такого решения?
Автор: O.S.
« : 25 Листопад 2010, 14:56:13  »

"Коридор туалета" -- це я так розумію там де умивальник? Чи по науці "шлюз вбиральної". Якщо так, то особливих вимог нема. Хіба що я б не проходив в сталевих трубах чи лотках (п. 4.42 ДБН В.2.5-23).
Автор: Olga_
« : 25 Листопад 2010, 12:29:04  »

а что есть в нормах по поводу транзита кабельных линий через коридор туалетов?
Автор: O.S.
« : 25 Листопад 2010, 09:49:06  »

Та можна транзитом через підш. стелю. Якшо дотримуватись вимог п. 4.36, 4.37 ДБН В.2.5-23. І не можна транзитом через пожеженебезпечні приміщення.
Автор: Olga_
« : 25 Листопад 2010, 09:34:14  »

Всё таки! может какие мысли по поводу вводных кабелей в щитовую через подшивной потолок или оборудование для них спец техн коридора?  :-[
Автор: Olga_
« : 25 Листопад 2010, 08:26:22  »

Пока не утверждено окончательно, скорее всего офис.  надо  найти нормы о прокладке кабельных линий транзитом через чужие помещения
Автор: andery
« : 25 Листопад 2010, 08:08:21  »

расположена на цокольном этаже.
А что находится на цокольном этаже?
Автор: Olga_
« : 25 Листопад 2010, 07:46:28  »

Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Щитовая не имеет выхода наружу, расположена на цокольном этаже.
Допустимо вводные кабели прокладывать за подшивным потолком чтобы ввести в щитовую или нужно оборудовать спец. технический коридор? Какие нормы регламентируют, что нельзя прокладывать вводные кабели через общественные помещения?