Автор: Bobertigra
« : 20 Березень 2011, 14:19:37  »

я так думаю,что молниеприемник надо присоединять только к молниеприемной сетке,а между шкафом и молниеприемником надо соблюсти искробезопасный промежуток...
Извините, я забыл уточнить, ГРП стоит на земле. Я почему про промежуток спрашиваю, вот что мне в руки попало:

Автор: uksusXIII
« : 19 Березень 2011, 08:54:05  »

Уважаемые коллеги! При защите шкафного ГРП одиночным стержневым молниеотводом нужно ли соблюдать искробезопасный промежуток или нужно наоборот соединять защищаемый шкаф с молниеотводом(согласно 5.905-17.07 "Узлы и детали эл.химической защиты подземных инженерных сетей от коррозии", не знаю, действует ли в Украине.)?
я так думаю,что молниеприемник надо присоединять только к молниеприемной сетке,а между шкафом и молниеприемником надо соблюсти искробезопасный промежуток...Иначе высокий потенциал,при попадании молнии в молниеприемник, будет наводиться и на самом ГРП ,а нам его нужно всеми способами отвести...
Вот про искробезопасный промежуток примерчик:
Автор: Bobertigra
« : 18 Березень 2011, 22:42:16  »

Просто один знакомый сказал, что при попадании молнии в ГРП горят паранитовые прокладки, что приводит к утечке газа. хочу разобраться как правильно защитить такое ГРП. Разговаривал со своими газовщиками, но они ничего определенного сказать не могут, говорят, что молниезащита ГРП не их специализация.
Автор: Bobertigra
« : 18 Березень 2011, 22:38:43  »

Уважаемые коллеги! При защите шкафного ГРП одиночным стержневым молниеотводом нужно ли соблюдать искробезопасный промежуток или нужно наоборот соединять защищаемый шкаф с молниеотводом(согласно 5.905-17.07 "Узлы и детали эл.химической защиты подземных инженерных сетей от коррозии", не знаю, действует ли в Украине.)? Заранее спасибо :thumbsup:
Автор: Sergik
« : 11 Вересень 2009, 18:06:38  »

Цитата: NeON2K
Меня тоже что-то смутила взрывоопасная зона
Не знаю почему Вас смущает взрывоопасная зона согласно ДСТУ :"   для газів легше від повітря при надлишковому тиску всередині установки:
а) до 25,25 кПа Нпр=2,5 м, Rпр=5 м;
б) понад 25,25 кПа Нпр = 5 м, Rпр = 5 м.
Вот давление у меня среднее, тоисть 0,3 МПа=30кПа, вот и высота 5 м!, проблема в том что ГРП со своими продувками на крыше 18 этажного дома!!!!
Автор: Sergik
« : 11 Вересень 2009, 18:01:54  »

Цитата: NeON2K
Ты вычти от этой величины высоту здания до крыши и получишь высоту молниеприемника, установленного на крыше
вычел получилось 18м, эт я 2,5 посчитал, а нужно 5м высота зоны!!!
Автор: Sergey U.
« : 31 Серпень 2009, 21:30:34  »

http://eom.com.ua/index.php/topic,1743.15.html - читаем ответ №25 (№19)
Автор: Fogoso
« : 31 Серпень 2009, 19:11:58  »

Все возвращаемся в тему о молниезащите продувочных (газоотводных) трубок...
Кстати инертным газом не продувают, продувают газом пока не будет наполнение газопровода газом  (в газопроводе делается краник для запора проб и проверке на состава газовой смеси).
Автор: Sergik
« : 31 Серпень 2009, 17:41:06  »


Цитата: rza
Если взять по твоему чертежу hх=6 м и Rх 6 то высота будет 12 м.
А это по какой формуле будет 12м, я знаю 6+6/0,8=15м, но это если взять за ноль крышу дома, а не отметку земли

Автор: Sergik
« : 31 Серпень 2009, 17:38:35  »

ДСТУ п.6.1.4 при среднем давлении и радиус и высота 5м, смесь взрывоопасная, потому что в продувочном газопроводе газ смешан с воздухом, у нас один экспепрт говорит что систему продувают инертным газом, а другой противоположное, вот и борись с ними, но зона там взрывоопасная, так газовщики говорят
Автор: NeON2K
« : 31 Серпень 2009, 17:01:18  »

Меня тоже что-то смутила взрывоопасная зона  =-0 Я проектирую газово-нефтевые сооружения и  то зона вокруг дыхательных труб максимум 2,5 х 5 метров (H x R)
Автор: rza
« : 31 Серпень 2009, 16:50:03  »

Если взять по твоему чертежу hх=6 м и Rх 6 то высота будет 12 м.
У нас согласовано с газовым инспектором чтоб защищать только саму дыхательную трубу, а не взрывоопасную зону которой там нет.
Автор: Electric
« : 31 Серпень 2009, 16:42:44  »

Люди, по-моему вы не о том спорите. Как сказалhi_tech,
Цитата: hi_tech
поверхность (крыша) на которой устанавливается защищаемое сооружение (в данном случае труба + взрывоопасная зона) защищена от прямых ударов молнии, то за расчетный ноль для данного объекта принимается крыша.
Все, считаем крышу условным нулем, опровержений вышесказанного в ДСТУ нет. Не написано, что так делать можно, но и не написано, сто нельзя.
Кстати,Sergik, похожий вопрос уже где-то на форуме обсуждался. И кто-то из форумчан прикладывал публикации по этому поводу. Даже в каталоге Бетерманн  показан  похожий расчет относительно крыши. а как известно, этот каталог ссылается на МЭК. А наш ДСТУ-это тоже почти МЭК :)

Автор: NeON2K
« : 31 Серпень 2009, 16:33:49  »

Цитата: Sergik
и как эксперту объяснить потом что ссылался на РД, а в ДСТУ
Тогда я пас... Помочь не могу...  :(
Автор: NeON2K
« : 31 Серпень 2009, 16:32:54  »

Цитата: Sergik
по кровле проложена сетка.
Тем более не понятна проблема... Забудь про высоту здания 60 метров  8) Считаем от кровли. А что за соседняя труба ? на нее нельзя установить молниеприемник ? У меня высота молниеприемника вышла 10,14 метра. Установить такой стерженёк на кровле не проблема  :thumbsup: