Автор: CC19
« : 11 Березень 2016, 11:37:33 »CC19, То есть они хотят питание квартир от одной шины? Все остальное на другую?По 9-эт, квартиры + аварийное освещение - 1-секция, рабочее освещение + лифты - 2-я.
16-этажку тоже пришлось переделывать, по токам вышло 340А - 1 секция, 20А - 2 секция. + отдельное ВРУ с АВР на эл.приемники 1-й категории. Вот такой вот беспредел.
Вообще, интересно на что они ссылаются?Что не запрещено - то разрешено, где написано, что нельзя всю нагрузку подсоединять на одну секцию?
З.Ы. Кстати, по этой 16-этажке, из-за такого распределения не прошел кабель АВБбШв-4х240, обл. "закопал" медь 4х240, заказчик переплатил больше 1 млн. грн. Вот так