Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Грудень 2013, 09:16:15  »

Вот и я о чем, а эксперту смешно, блин  >:(
Автор: SergyK
« : 21 Грудень 2013, 23:27:20  »

Самое интересное, что при реконструкции ТП возник такой же вопрос по маслоуказателям трансов и облэнерго посоветовало использовать зеркало, что мы и сделали. ТП построили и сдали без замечаний.

Тоже в ячейке ТСН трансформатор боком стоит, на маслоуказатель поставили зеркало, позже заменил на пластину из полированной нержавейки ибо зеркало несколько раз ухитрялись разбить.
Автор: grossel
« : 21 Грудень 2013, 13:49:40  »

Ну посмеяться - это аргумент. Кстати Зеркало я видел в каком то из типовиков.
А кроме как посмеяться он ничего не предложил?
Самое интересное, что при реконструкции ТП возник такой же вопрос по маслоуказателям трансов и облэнерго посоветовало использовать зеркало, что мы и сделали. ТП построили и сдали без замечаний.
Автор: Андрюха РЗА
« : 19 Грудень 2013, 09:25:54  »

:wacko:
что я могу сказать.....жираф большой, ему видней  :D
По sbal-ничаю:
Quote (selected)
Пусть Жираф был не прав,
но виновен не жираф,
А тот, кто крикнул из ветвей:
Жираф большой - ему видней!
Автор: boss
« : 18 Грудень 2013, 18:57:45  »

 :wacko:
что я могу сказать.....жираф большой, ему видней  :D
Автор: Андрюха РЗА
« : 18 Грудень 2013, 11:04:17  »

Предложил что согласно негласной инструкции КЕ можно осторожно зайти в камеру при работающем трансе и посмотреть уровень масла

Ну и какой из вариантов смешнее - этот или зеркало с лампочкой?
Автор: grossel
« : 18 Грудень 2013, 10:34:52  »

Осторожно не получится-нарушение ПТБ. Не зря по нормам на воротах стоит барьер с предупреждающим плакатом.
Автор: boss
« : 17 Грудень 2013, 16:18:33  »

Ну посмеяться - это аргумент. Кстати Зеркало я видел в каком то из типовиков.
А кроме как посмеяться он ничего не предложил?
Предложил что согласно негласной инструкции КЕ можно осторожно зайти в камеру при работающем трансе и посмотреть уровень масла
Автор: boss
« : 17 Грудень 2013, 16:04:23  »

Вот типовик......трансы треугольные, но я закладывал уже прямоугольные.....и окно тут никак не получиться
К тому же я размещал трансы соблюдая последовательность фаз слева направо (если смотреть на фасад ячеек РУ-0,4).....тогда размещение трансов выходит немного не так как на картинке.

Автор: Сугор
« : 17 Грудень 2013, 14:48:08  »

офтоп
он рассмеялся и сказал что это не серьезно
угу, а еще лучше поставить видеокамеру :D
boss, это тот типовик где "триугольные" трансы на 630кВа? так там для наблюдения за уровнем масла в стенах предусмотрены отверстия
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Грудень 2013, 14:41:00  »

Ну посмеяться - это аргумент. Кстати Зеркало я видел в каком то из типовиков.
А кроме как посмеяться он ничего не предложил?
Автор: boss
« : 17 Грудень 2013, 14:01:05  »

А по поводу уровня масла - как вариант можно ставить зеркало.
Предлагал экперту тоже такой вариант.......он рассмеялся и сказал что это не серьезно, и не то :-)
Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Грудень 2013, 08:50:43  »

Я даже знаю в Киеве ТП где в камерах трансов стоят сборки типа ЗК-5, запитанные шинамы непосредственно от тр-ров.
Про это тс-с-с-с.

А по поводу уровня масла - как вариант можно ставить зеркало.

Автор: boss
« : 16 Грудень 2013, 22:23:53  »

Еще один случай был - разработал проект ТП на основе типового Киевпроекта......отдельностоящая ТП с масляниками.....и там получалось что тр-ры с расширительными баками, у одного тр-ра указатель масла получался как раз напротив ворот, т.е. стал человек на пороге и видит уровень масла......а другой тр-р получался зеркально, и соответсвенно указатель возле задней стенки.
Вопрос эксперта - как проверять уровень масла на этом тр-ре?
Решился вопрос тем, что типа есть неофициальная инструкция Киевэнерго, которая позволяет заходить в камеры при работающем тр-ре.
Как говориться анекдот в тему:
- "Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?"
- "Нет конечно"
- "А вот товарищ генерал говорил что летают"
- "Ну раз товарищ генерал говорит, тогда летают, только низко-низко"
Автор: boss
« : 16 Грудень 2013, 16:24:11  »

Заходить в камеру тр-ра можно только при выключеном трансформаторе
Это уже вопрос отдельной темы.
Лично я заходил в камеру при работающем трансе, когда необходимо было замерить размеры камеры  :D В присутствии мастера ТП/РП района.
Я даже знаю в Киеве ТП где в камерах трансов стоят сборки типа ЗК-5, запитанные шинамы непосредственно от тр-ров.