Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Dmitrik
« : 04 Квітень 2012, 11:46:22  »

http://forca.com.ua/arhiv/rizne-arhiv/raschety-tokov-korotkogo-zamykaniya-v-setyah-04-kv.html
таблица 1. -сопротивление транса как у меня в расчете (а я по Голубеву брал)
Кстати проверил расчет Авралом - результат примерно тот же
Автор: Сугор
« : 04 Квітень 2012, 11:38:32  »

Так какое ж брать сопротивление транса?
Dmitrik, то которое соответствует схеме выбраного Вами трансформатора
Автор: Dmitrik
« : 04 Квітень 2012, 11:30:14  »

Я уже когда-то пытался применить звезда-зигзаг, так в облэнерго сказали, что у них такие не применяются. Так же как и предохранители 315, 355А и т.п. Типа у них на складе только 250А и 400А.
Так какое ж брать сопротивление транса?
Автор: Сугор
« : 04 Квітень 2012, 10:12:08  »

Значение сопротивления трансворматора какое-то большое, у Шаповалова Z/3=0,162 или 0,047 (взависимости от схемы соединения обмоток)
як бути?
il85, брать то значение, которое соответствует вібраному по проекту трансформатору. На сколько я знаю, для таких мощностей обычно выбирают трансформатор со схемой "треугольник - зигзаг)
Автор: il85
« : 04 Квітень 2012, 00:54:27  »

А по Шаповалову  100 кВА Y/Yo Zt/3 = 0,162 Ом як так? А Y/Zo Zt/3 = 0,047 Ом? як бути?
Автор: Сугор
« : 04 Квітень 2012, 00:36:10  »

У Вашому розрахунку не вірне Zt/3 (що за зєднання обмоток дуже велике) Імхо: візміть для Y/Zo по Шаповалову.
il85, я знаю, брал согласно условий:
Сопротивление транса проверил, у меня все правильно (схема звезда-звезда!).
Автор: il85
« : 04 Квітень 2012, 00:16:14  »

У Вашому розрахунку не вірне Zt/3 (що за зєднання обмоток дуже велике) Імхо: візміть для Y/Zo по Шаповалову. І ще опір СІПа
Автор: il85
« : 03 Квітень 2012, 17:16:06  »

А яку характеристику брати в розігрітому стані чи в холодному?
Автор: Dmitrik
« : 03 Квітень 2012, 12:13:57  »

Спасибо, Сугор. Возьму автомат как и хотел с уставкой эл. маг расц. 160А, теплового 50А.
Автор: Сугор
« : 03 Квітень 2012, 11:57:58  »

Dmitrik, ткз получилось 160А. считал по Шаповалову. Даных по СИП не нашел, сопротивление пели взял как для неизолированого провода (3,18 Ом/км).
Автор: Dmitrik
« : 03 Квітень 2012, 11:44:05  »

Сугор, когда будет время, посчитай пожалуйста сколько у тебя получится. Надо ж как-то разбираться
Автор: Сугор
« : 02 Квітень 2012, 16:41:00  »

Это я понимаю, значит мне прийдется брать автомат 50 А с уставкой 160А
Dmitrik, все таки попробуй, на всякий случай, перещитать т.к.з.
Автор: Dmitrik
« : 02 Квітень 2012, 16:22:31  »

Это я понимаю, значит мне прийдется брать автомат 50 А с уставкой 160А
Автор: Сугор
« : 02 Квітень 2012, 13:23:02  »

Ну а если у 100А автомата уставка 500А, то сработает он при 500А. Правильно?
Да, но тебя этовсе равно не устроит, т.к.з все равно меньше.
На счет ВТХ - автомат сработает меньше чем через 5секунд, если ткз будет больше 550А (5,5хIn)
Это не совсем правильно, извини, посмотрел не в ту характеристику.
Автор: Dmitrik
« : 02 Квітень 2012, 12:51:35  »

Ну а если у 100А автомата уставка 500А, то сработает он при 500А. Правильно?