Автор: yuoras
« : 12 Травень 2012, 20:39:33 »Да, это точно. 

От Спасибо, только хочется мнения не разработчиков , а именно специалистов по обслуживанию на балансе которых есть уже хотя бы за 2000 счётчиков!!!!!.А вообще , хочется узнать как себя ведёт система на MTX
система ведет себя хорошо на новостройках и плотнозаселенных спальных районах.
Максимально по нагрузке есть объекты где 1050 сч-ков на 1 роутер. Конечно с таким количеством приборов сеть не такая шустрая, но с ежедневным опросом справляется.
там где есть воздушка, могут быть проблемы с передачей по ПЛС.
НО есть такое изделие как ретранслятор PLC так называемый 3хфазн. усилитель сигнала, который поможет решать проблемы с воздушкой и проблемными старыми сетями.
А в целом, по пилотным объектам от 85 до 100% опроса имеем.
опорного решения на базе МТХ еще не существует,А вот про удаленный дисплей, звонил к Вам в Одессу, меня уверяли, что удаленный дисплей в разработках и в течении 2ух месяцев смогут сделать, могу быть несколько неточным, так как звонил почти год назад - всего не помню.
так же как и удаленных дисплеев МТХ...
А вообще , хочется узнать как себя ведёт система на MTX
вопрос уже отпал, решили на фасаде по факту появления домови это верно, ведь ПУЭ еще ни кто не отменял.
А почему счетчики МТХ а не NP-06?У нас облэнерго пишет в ТУ тип счетчика, обычно пишут или MTX или ZMG.