Автор: Yurik
« : 16 Серпень 2010, 17:03:48  »

mental, не скажу, не помню. В проектном когда работал было много каталогов и там видел (закладывали в проекты). А так ставили щиты шнайдер (фирма работала только с этим производителем) для скрытого монтажа под гипсу. Если была необходимость дополнительно усиливали направляющими от гипсы.
Автор: mental
« : 16 Серпень 2010, 16:58:45  »

Цитата: Yurik
у некоторых производителей есть специальный крепеж для гипса.
Ух ты! У каких? не доводилось видеть. Как производитель называеться?
Автор: Yurik
« : 16 Серпень 2010, 16:57:36  »

mental, сегодня был в ДЭС, стены обшиты гипсой, встроенные щиты, нигде не видел негорючего материала. Обычно просто встраивают щиток, у некоторых производителей есть специальный крепеж для гипса.
Автор: mental
« : 16 Серпень 2010, 16:54:09  »

Кто ставил на стену из ГКЛ распределительный щит? Какой лучше и как крепить? Поставить дополнительно стойки? Насколько я понимаю, под него не нужно ставить подкладку из негорючего материала толщиной 3 мм и выходом за края щита на 10 мм.
Автор: mental
« : 02 Серпень 2010, 14:30:47  »

Цитата: devchonka
я бы даже добавила, что это очень похоже на необслуживаемый склад и щитки вообще надо выносить за пределы этой

Цитата: Electrician
Комнаты хранения учебной литературы

 
Так и сделаем, от греха подальше :). Спасибо за советы! :thumbsup:
Автор: devchonka
« : 02 Серпень 2010, 10:36:57  »

Цитата: Electrician
Комната хранения учебной литературы это -
Пожароопасная зона класса П-IIа - пространство в помещении, в котором находятся твердые горючие вещества и материалы
"5.6.4. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить за пределы пожароопасных зон любого класса" ДНАОП 0.00-1.32-01 ну или в крайнем случае IP44
:thumbsup:
я бы даже добавила, что это очень похоже на необслуживаемый склад и щитки вообще надо выносить за пределы этой
Цитата: Electrician
Комнаты хранения учебной литературы

 :-[
Автор: nikaraguasasham
« : 29 Липень 2010, 16:59:06  »

Цитата: Electrician
Да и учитывая цену продукта (наверняка, немалую) его не так массово будут покупать
согласен,цена отличается в общей сложности в 2,2 раза,
но всегда есть варианты ;)
Автор: Electrician
« : 29 Липень 2010, 16:37:21  »

Комната хранения учебной литературы это -
Пожароопасная зона класса П-IIа - пространство в помещении, в котором находятся твердые горючие вещества и материалы
"5.6.4. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить за пределы пожароопасных зон любого класса" ДНАОП 0.00-1.32-01 ну или в крайнем случае IP44
Автор: mental
« : 29 Липень 2010, 16:21:39  »

Можно ли чтобы в комнате хранения учебной литературы находился этажный щит? Я нашел только такие ограничения в НАПБ А.01.001-2004
5.1.29. Не дозволяється: складування горючих  матеріалів   на   відстані   1 м від електроустаткування та під електрощитами;
Можно написать в пояснительной об этом ограничении?
Автор: Electrician
« : 29 Липень 2010, 16:11:50  »

nikaraguasasham, информация конечно полезная (особенно в нашей специальности - в некотором роде, лекарство от геморроя  :D). Но! к указанным в ГОСТе, типам г/картонных листов отношения не имеет. Да и учитывая цену продукта (наверняка, немалую) его не так массово будут покупать, как обычный г/картон, а только в обоснованных случаях. Так что, какие перегородки (из чего) будут у mental, я не сомневаюсь  :)
Автор: nikaraguasasham
« : 29 Липень 2010, 15:41:27  »

Цитата: Electrician
Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО и ГКЛВО относятся к группе горючести Г1 по ГОСТ 30244

уже НГ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1208
Автор: Electrician
« : 29 Липень 2010, 14:30:19  »

ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) http://www.stroyrec.com.ua/gost_view.php?id=2884 как видно по обозначению в скобках это тот же ГОСТ, и в том же 6-м пункте, теми же словами, только на украинском языке  :)
Автор: mental
« : 29 Липень 2010, 12:51:48  »

ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия
Quote (selected)
За принятие проголосовали:
Республика Армения,
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
А мы позже? У нас действует?
Автор: Electrician
« : 29 Липень 2010, 12:39:41  »

ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия
"6 Пожарно-техническая характеристика

Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО и ГКЛВО относятся к группе горючести Г1 по ГОСТ 30244, к группе воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402, к группе дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044, к группе токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044.

Отнесение гипсокартонных листов к более высокой (менее пожароопасной) группе воспламеняемости может быть осуществлено на основании результатов испытаний продукции конкретного изготовителя."
http://www.vashdom.ru/gost/6266-97/
Автор: mental
« : 29 Липень 2010, 12:31:23  »

Цитата: Electrician
mental, два раза спрашивал потому, что с первого раза ему никто на вопрос о расстоянии не ответил  
Точно! :)
Цитата: Electrician
г/картон у нас - Г1

Где бы найти оф. бумагу про эту горючесть. А то у одних Г1, у других П