Автор: PrepsuPatha
« : 13 Квітень 2010, 10:23:21  »

Цитата: CC19
совсем запутался

Цитата: CC19
В четырех- и пятипроводных сетях переменноrо тока напряжением до 1 кВ необходимо при менять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- и РЕ-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
Есть еще и 2-х, 3-х проводные сети напряжением 0,23 кВ и пр.

А замечание насчет запрета использования одножильных кабелей в сетях до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью здесь очень в тему. Только недавно при выходе главы 2.3 ПУЭ пришлось переделывать документацию, где КУ были запитаны одножильными кабелями.
Автор: CC19
« : 13 Квітень 2010, 09:11:11  »

Цитата: O.S.
Можна і одножильними, просто в спільній трубі їх прокласти, тоді це вважатиметься спільною прокладкою.
А как же тогда:
2.З.49. В четырех- и пятипроводных сетях переменноrо тока напряжением до 1 кВ необходимо при менять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- и РЕ-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
Хотя есть:
1.7.131 Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна використовувати:
1) спеціально передбачені для цього провідники:
-жили багатожильних кабелів і проводів;
-ізольовані або неізольовані провідники, прокладені в огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) спільно з фазними провідниками лінії живлення;
-стаціонарно прокладені ізольовані або неізольовані провідники;
совсем запутался : :'(

Автор: O.S.
« : 12 Квітень 2010, 23:15:47  »

В будинку можна і в лотку. А в землі?
Автор: andery
« : 12 Квітень 2010, 23:09:12  »

Цитата: O.S.
Можна і одножильними, просто в спільній трубі їх прокласти
А зачем их в трубе прокладывать?
Монтажникам Легче одножильные тянуть, по крайне мере по лотку.   
Автор: tuilri
« : 12 Квітень 2010, 20:23:33  »

aleks, 4-х жильного больше чем на 240 квадратов нет.
Автор: O.S.
« : 12 Квітень 2010, 19:53:03  »

Можна і одножильними, просто в спільній трубі їх прокласти, тоді це вважатиметься спільною прокладкою.
Автор: aleks
« : 12 Квітень 2010, 17:39:22  »

CC19, нет, 4-х жильних, если найду производителя....
Автор: CC19
« : 12 Квітень 2010, 15:14:49  »

Цитата: aleks
медным 300 или 400
одножильный?
Если да, то см. http://eom.com.ua/index.php/topic,2907.0.html Ответ #3
Автор: aleks
« : 12 Квітень 2010, 14:03:45  »

3 кабеля точно не буду использовать...
решаюсь между 2 по 240 и медным 300 или 400...
обьект в Киеве, где спаренные несильно одобряют...
Автор: Sergey U.
« : 12 Квітень 2010, 06:23:23  »

Цитата: aleks
вот в том и загводка, что дорого...
насколько оправдано использование меди по сравнению со спареннім алюминием 240 к примеру?
ДБН В.2.5-23:2003 - п.п.5.26 На всех объектах гражданского назначения следует применять кабели и проводы с медными жилами.
Сети питания и распределительные сети, если их расчетный сечение равняется 16 мм2 и больше, как правило, выполняются кабелями и проводами с алюминиевыми жилами.

Главное узнать возможность присоединения вібранніх кабелек к вводному устройству, есть ли там доп.шинки, позволит ли автомат и т.д. ;). Легче подключить например 2 кабеля 185 чем 3 по 120, решать Вам.
Автор: aleks
« : 11 Квітень 2010, 22:41:35  »

вот в том и загводка, что дорого...
насколько оправдано использование меди по сравнению со спареннім алюминием 240 к примеру?
Автор: Sergey U.
« : 11 Квітень 2010, 08:35:39  »

Цитата: andery
Конечно медь - тут без вариантов.
да лучше, но в три раза дороже!  ;)
Автор: O.S.
« : 10 Квітень 2010, 20:59:02  »

Quote (selected)
у кого-то есть данные по допустимому току кабелей сечением больше 240?

Такого перерізу -- є тільки одножильні (якщо я неправий--поправте). Допустимі струми для деяких кабелів заводу "Южкабель" (доп. струм в землі/доп. струм в повітрі):

ВВГ 1x240 -- 525/704
АВБбШв 1х240 -- 396/515
АВБбШв 1х300 -- 524/550
АВБбШв 1х400 -- 604/690
АВБбШв 1х500 -- 690/810
АВБбШв 1х625 -- 797/965
АВБбШв 1х800 -- 1020/1235

ВБбШв 1x240 -- 525/704
ВБбШв 1x300 -- 675/715
Автор: aleks
« : 10 Квітень 2010, 11:35:04  »

у кого-то есть данные по допустимому току кабелей сечением больше 240?
Автор: andery
« : 10 Квітень 2010, 10:37:17  »

Цитата: aleks
а какой лучше использовать медь, алюм....?
Конечно медь - тут без вариантов.