Автор: Vadianchik
« : 15 Лютий 2011, 17:23:27  »

Це стосується приміщень що розташовані в лазнях .
А у вас що лазня чи окреме приміщення сауни що розташовано не в лазні ?
По експлікації це приміщення кімнати релаксацій (там є джакузі, декілька умивальників). Це все , я так думаю, експерти і нарекли лазнею
Автор: Roman3R
« : 15 Лютий 2011, 17:02:16  »

приміщеннях лазень
Це стосується приміщень що розташовані в лазнях .
А у вас що лазня чи окреме приміщення сауни що розташовано не в лазні ?
Автор: Vadianchik
« : 15 Лютий 2011, 16:53:32  »

Зачем там в небольшой сауне аварийный светильник , какие нормы такое требуют ?
Сауна 1,6х1,6м, выход в комнату релаксаций.  Замечание Укринв. - не выполнен пункт 3,5 ДБН В.2.5-23-2003 (для помещения сауны не выполнено  эвакуационное освещение)
Имели ввиду 3.5 Евакуаційне освітлення в громадських будинках та спорудах, а також в адмністративних і побутових будинках промпідприємств повинно улаштовуватись:
г) в очікувальних, роздягальнях, мийних, душових, ванних і парних приміщеннях лазень;
Автор: O.S.
« : 15 Лютий 2011, 16:17:09  »

Правильно ли я делаю,

Правильно, тільки неекономно.
Автор: Roman3R
« : 15 Лютий 2011, 16:13:11  »

Есть небольшая сауна
Зачем там в небольшой сауне аварийный светильник , какие нормы такое требуют ?
Автор: mental
« : 15 Лютий 2011, 16:10:32  »

В какой зоне находиться светильник? В парилке обязательно ставить светильник?
Автор: Vadianchik
« : 15 Лютий 2011, 15:35:37  »

Есть небольшая сауна (комнатка - парилка),  для организации эвакуационного освещения я в этой парилке ставлю светильник ( AVH15.20, 220 IP54 , до 125° "ENSTO") ,запитываю его от сети аварийного освещения без выключателя и он у меня постоянно светится.  Правильно ли я делаю, если нет, поправте меня пожалуйста?
Автор: mental
« : 15 Лютий 2011, 10:46:45  »

Задайте конкретный вопрос про конкретные светильники. Можете дать ссылку на эту тему.
Автор: uksusXIII
« : 15 Лютий 2011, 10:23:10  »

Так что создать там новую тему со ссылкой на данную?
Автор: mental
« : 15 Лютий 2011, 10:20:44  »

Как попросить их об этом?

http://eom.com.ua/index.php/board,41.0.html - оф. представительство Световых технологий на нашем форуме
Автор: uksusXIII
« : 15 Лютий 2011, 09:49:39  »

А зачем ещё от ЩАО, заряжаться от может и от ЩО, а если он запитан от ЩАО то зачем тогда ему аккумуляторы?
Я отредактировал п.11 ответа...так станет понятнее:
ПУЭ6.1.27
Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков
.
А так как у нас один и тот же светильник,с одной и той же лампой(!), выполняет роль и рабочего освещения и аварийного,то этот пункт ПУЭ придется соблюдать!!!
 Вот под понятием "ПРОПАДАНИЕ ПИТАНИЯ" следует понимать пропадание напряжения от ЩАО или от ЩО??? или: И от ЩАО, И от ЩО??? Надо выяснить это у представители Световых технологий. Как попросить их об этом?
Автор: uksusXIII
« : 15 Лютий 2011, 09:06:29  »

есть у Световых технологий см.ссылку выше там NeOn2K писал о них...У меня Легранд и итальянцы стоят - объект элитный.
Автор: mental
« : 15 Лютий 2011, 09:02:13  »

Остановил свой выбор на светильниках с двойной запиткой-одна запитывает лампу(от ЩО),а другой подведено питание к аккумулятору(от ЩАО),для его подзарядки
А зачем ещё от ЩАО, заряжаться от может и от ЩО, а если он запитан от ЩАО то зачем тогда ему аккумуляторы?
светильниках с двойной запиткой
Чей светильник?
Автор: uksusXIII
« : 14 Лютий 2011, 20:55:02  »

Посмотрите похожую тему там много пояснений: http://eom.com.ua/index.php/topic,7104.0.html
Автор: uksusXIII
« : 14 Лютий 2011, 20:06:33  »

Подскажите,  какой способ организации эвакуационного освещения лучше и если я не прав в чем-то , исправьте пожалуйста. 1)Светильники (подбирал  Ватра ДБО 220В с ак. бат, режим работы - светит постоян.) с указателями Вых. и направления подключаю к сети аварийного освещения. В итоге светильник светит круглосуточно и даже при пропадании напряжения авар. сети работает от встроенных батарей. 2)Если у светильника  (например Световые технологии  EFS 193 с ак. бат.) режим работы - непостоянное горение, то его подкл. к сети раб. освещения. В итоге светильник при нормальных условиях не светится, только при пропадании напряжения раб. сети работает от встроенных батарей.
Сам только разобрался с организацией аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) в офисном здании... В качестве ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ в кабинетах офисного здания, я становил свой выбор на светильниках с двойной запиткой-одна запитывает лампу(от ЩО),а другой подведено питание к аккумулятору(от ЩАО),для его подзарядки.Включение-выключение светильника в нормальном режиме производится обыкновенным клавишным выключателем, а от аккума светильник включится только при пропадании напряжения автоматически (ОНИ ЖЕ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЕТОВ КАК ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!!!). В качестве ЭВАКУАЦИОННОГО освещения (освещение проходов,коридоров по которым проходит эвакуация) я выбрал такие же светильники с БАП (ОНИ ЖЕ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КОРИДОРОВ КАК ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!!!). В качестве СВЕТОВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ "выход" используются такие же (с двойным питанием!!!) светильники,чтобы не допускать их постоянного свечения. В нормальном режиме их можно управлять выключателями или автоматом(согласно ПУЭ это должен делать только квалифицированный,уполномоченный персонал), а в случае пропадания напряжения они перейдут в режим постоянного горения от аккума.