Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Vadianchik
« : 15 Лютий 2011, 17:23:27  »

Це стосується приміщень що розташовані в лазнях .
А у вас що лазня чи окреме приміщення сауни що розташовано не в лазні ?
По експлікації це приміщення кімнати релаксацій (там є джакузі, декілька умивальників). Це все , я так думаю, експерти і нарекли лазнею
Автор: Roman3R
« : 15 Лютий 2011, 17:02:16  »

приміщеннях лазень
Це стосується приміщень що розташовані в лазнях .
А у вас що лазня чи окреме приміщення сауни що розташовано не в лазні ?
Автор: Vadianchik
« : 15 Лютий 2011, 16:53:32  »

Зачем там в небольшой сауне аварийный светильник , какие нормы такое требуют ?
Сауна 1,6х1,6м, выход в комнату релаксаций.  Замечание Укринв. - не выполнен пункт 3,5 ДБН В.2.5-23-2003 (для помещения сауны не выполнено  эвакуационное освещение)
Имели ввиду 3.5 Евакуаційне освітлення в громадських будинках та спорудах, а також в адмністративних і побутових будинках промпідприємств повинно улаштовуватись:
г) в очікувальних, роздягальнях, мийних, душових, ванних і парних приміщеннях лазень;
Автор: O.S.
« : 15 Лютий 2011, 16:17:09  »

Правильно ли я делаю,

Правильно, тільки неекономно.
Автор: Roman3R
« : 15 Лютий 2011, 16:13:11  »

Есть небольшая сауна
Зачем там в небольшой сауне аварийный светильник , какие нормы такое требуют ?
Автор: mental
« : 15 Лютий 2011, 16:10:32  »

В какой зоне находиться светильник? В парилке обязательно ставить светильник?
Автор: Vadianchik
« : 15 Лютий 2011, 15:35:37  »

Есть небольшая сауна (комнатка - парилка),  для организации эвакуационного освещения я в этой парилке ставлю светильник ( AVH15.20, 220 IP54 , до 125° "ENSTO") ,запитываю его от сети аварийного освещения без выключателя и он у меня постоянно светится.  Правильно ли я делаю, если нет, поправте меня пожалуйста?
Автор: mental
« : 15 Лютий 2011, 10:46:45  »

Задайте конкретный вопрос про конкретные светильники. Можете дать ссылку на эту тему.
Автор: uksusXIII
« : 15 Лютий 2011, 10:23:10  »

Так что создать там новую тему со ссылкой на данную?
Автор: mental
« : 15 Лютий 2011, 10:20:44  »

Как попросить их об этом?

http://eom.com.ua/index.php/board,41.0.html - оф. представительство Световых технологий на нашем форуме
Автор: uksusXIII
« : 15 Лютий 2011, 09:49:39  »

А зачем ещё от ЩАО, заряжаться от может и от ЩО, а если он запитан от ЩАО то зачем тогда ему аккумуляторы?
Я отредактировал п.11 ответа...так станет понятнее:
ПУЭ6.1.27
Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков
.
А так как у нас один и тот же светильник,с одной и той же лампой(!), выполняет роль и рабочего освещения и аварийного,то этот пункт ПУЭ придется соблюдать!!!
 Вот под понятием "ПРОПАДАНИЕ ПИТАНИЯ" следует понимать пропадание напряжения от ЩАО или от ЩО??? или: И от ЩАО, И от ЩО??? Надо выяснить это у представители Световых технологий. Как попросить их об этом?
Автор: uksusXIII
« : 15 Лютий 2011, 09:06:29  »

есть у Световых технологий см.ссылку выше там NeOn2K писал о них...У меня Легранд и итальянцы стоят - объект элитный.
Автор: mental
« : 15 Лютий 2011, 09:02:13  »

Остановил свой выбор на светильниках с двойной запиткой-одна запитывает лампу(от ЩО),а другой подведено питание к аккумулятору(от ЩАО),для его подзарядки
А зачем ещё от ЩАО, заряжаться от может и от ЩО, а если он запитан от ЩАО то зачем тогда ему аккумуляторы?
светильниках с двойной запиткой
Чей светильник?
Автор: uksusXIII
« : 14 Лютий 2011, 20:55:02  »

Посмотрите похожую тему там много пояснений: http://eom.com.ua/index.php/topic,7104.0.html
Автор: uksusXIII
« : 14 Лютий 2011, 20:06:33  »

Подскажите,  какой способ организации эвакуационного освещения лучше и если я не прав в чем-то , исправьте пожалуйста. 1)Светильники (подбирал  Ватра ДБО 220В с ак. бат, режим работы - светит постоян.) с указателями Вых. и направления подключаю к сети аварийного освещения. В итоге светильник светит круглосуточно и даже при пропадании напряжения авар. сети работает от встроенных батарей. 2)Если у светильника  (например Световые технологии  EFS 193 с ак. бат.) режим работы - непостоянное горение, то его подкл. к сети раб. освещения. В итоге светильник при нормальных условиях не светится, только при пропадании напряжения раб. сети работает от встроенных батарей.
Сам только разобрался с организацией аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) в офисном здании... В качестве ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ в кабинетах офисного здания, я становил свой выбор на светильниках с двойной запиткой-одна запитывает лампу(от ЩО),а другой подведено питание к аккумулятору(от ЩАО),для его подзарядки.Включение-выключение светильника в нормальном режиме производится обыкновенным клавишным выключателем, а от аккума светильник включится только при пропадании напряжения автоматически (ОНИ ЖЕ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЕТОВ КАК ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!!!). В качестве ЭВАКУАЦИОННОГО освещения (освещение проходов,коридоров по которым проходит эвакуация) я выбрал такие же светильники с БАП (ОНИ ЖЕ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КОРИДОРОВ КАК ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!!!). В качестве СВЕТОВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ "выход" используются такие же (с двойным питанием!!!) светильники,чтобы не допускать их постоянного свечения. В нормальном режиме их можно управлять выключателями или автоматом(согласно ПУЭ это должен делать только квалифицированный,уполномоченный персонал), а в случае пропадания напряжения они перейдут в режим постоянного горения от аккума.