Автор: jRom
« : 13 Листопад 2009, 16:23:45  »

Все равно клиент ведь платит. Откажется ставить Пульсар, МЧС объект не примет. Так что без вариантов.
Автор: sbal
« : 13 Листопад 2009, 16:20:48  »

Богато живете?  ;)
Автор: jRom
« : 13 Листопад 2009, 16:19:44  »

Да, но Пульсары используются только как ЖСМ-модемы.
Автор: sbal
« : 13 Листопад 2009, 13:21:04  »

 :D  :D :D
Автор: alex_1503
« : 13 Листопад 2009, 13:18:27  »

Quote (selected)
но Крым - отдельная республика
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Автор: sbal
« : 13 Листопад 2009, 12:37:29  »

Луни имеют пож.сертификат. Пульсары нет, а если и имеют сертификат, то только серии 018 (охранный). Выходит в Крыму того, нарушают, но Крым - отдельная республика.
Автор: jRom
« : 13 Листопад 2009, 11:54:08  »

Вот чем пользуюсь я:
http://p-sec.eu/index.php?page=productions - имеет сертификаты
Или это http://vag.com.ua/gsm.htm - насчет пожарного сертификата не знаю, но так как у нас в Крыму пожарники организовали свой пульт на этом оборудовании, то приходится ставить эти модемы
Автор: Александра123
« : 14 Жовтень 2009, 11:53:03  »

Ребята есть компания которая решит Ваши проблемы ЧУП \\\"БелОпсПроект\\\", мои решила их услуги:
GSM и IP Шлюзы
Мини-АТС
Телефонные и компьютерные сети
Системы записи телефонных разговоров и IP
Контроль PC в сети и защита информации (Программа мониторинга сети предприятия)
Call Center

Пожарно-охранные сигнализации
Огнезащитная обработка
Видеонаблюдение
Контроль доступа
Комплексные системы безопасности
Выполнение монтажных работ в коттеджах
Их сайт http://belops.by
Автор: Sanuch
« : 08 Жовтень 2009, 09:42:47  »

Quote (selected)
Вот у Тирас-ов, Артон-ов дозвонщики (модем?) отдельными платами, но внутри корпуса прибора и включены в сертификат МЧС
Вот в принципе и ответ есть и еще ППКП с приборами передачи информации используем их и нет проблем.
Автор: sbal
« : 18 Вересень 2009, 17:17:38  »

alex_1503 читал, занятный ДСТУ. Но подавляющая масса объектов вне его действия, ну разве по энергоэф. притянуть можно.
А вот изложенные в нем требования к программному обеспечению уж точно можно перенести на программное обеспечение пультов пож.мониторинга  ;)
Автор: bvv
« : 18 Вересень 2009, 17:10:30  »

2 DATA!
Обратите внимание, что у Аргус-Информ Сертификаты от 018 ведомства.
В которых нет и слова о соответствии ДСТУ N54-21:2009, который вводится в действие с 1.10.2009 приказом №180 Госстандарта Украины.
 
Автор: alex_1503
« : 18 Вересень 2009, 16:20:14  »

С 01.10.2008 вступил в действие новый документ
ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 "НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВЛЯМИ І СПОРУДАМИ"
Он выложен здесь http://dwg.ru/dnl/4841
Особенно интересен в нем 5-й раздел - дан перечень объектов, где необходимо проектировать мониторинг.
Автор: DATA
« : 18 Вересень 2009, 09:10:31  »

Посмотри на Грифоны. У них есть GSM и проводной канал. Сертификаты тоже присутствуют
http://ai-grifon.com.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=5&Itemid=4
Автор: sbal
« : 17 Вересень 2009, 17:32:53  »

МЧС не пробьет "модем вне корпуса ППКП", а поступит, уже поступает более проще, изяшнее, если хотите. Унифицирует пультовое оборудование, одного поставщика.
Автор: Byrish
« : 17 Вересень 2009, 17:23:30  »

Кроме того, несмотря на
Цитата: Sanuch
пульты централизованного наблюдения государственной пожарной охраны
в нашем городе большинство объектов сведено на ПЦН двух частных фирм.

Цитата: bvv
Интересно с кем Вы общались в тех отделе Артона
К сожалению, он не представился, но долго рассказывал про телефонный коммуникатор, однако признался, что GSM только в разработке.
Цитата: sbal
ППКП сертифицируется центром МЧС, а модем, как коммуникационно-информационное устройство - сертификат соответствия "общего" плана.
Совершенно с вВами согласен, однако боюсь, у МЧС мнение будет другое. Дополнительное оборудование=дополнительные деньги.