« : 23 Грудень 2013, 09:17:14  »

От некрофилы, расшевелили тему 3-х летней давности  :D
Автор: SergyK
« : 21 Грудень 2013, 23:12:20  »

а как на счет кабельной линии? или совсем никак?
 
Уже решилось, и работает КЛ-35 и ПС35/10.
Теперь думаю куды деть реактивку кабеля, емкостной ток около 5 А. Не ставить же компенсационный реактор в конце линии.
Автор: cherkas
« : 21 Грудень 2013, 02:13:31  »

а как на счет кабельной линии? или совсем никак?
Автор: SergyK
« : 19 Грудень 2013, 19:25:35  »

Посмотрите в сторону вольтодобавочных трансформаторов и они вас на какоето время спасут.
А это как?, позвольте спросить.
Автор: Igor_R
« : 19 Грудень 2013, 05:32:32  »

Посмотрите в сторону вольтодобавочных трансформаторов и они вас на какоето время спасут.
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Липень 2011, 11:31:01  »

Честно Я не встречался с такими проектами. Я бы с таким вопросом подъехал бы в Киеве к начальнику служьы воздушных линий в Киевнегро Цюцюре и пообщался бы с ним. Он мужик опытный и с ним можно обсудить такой момент.
Автор: SergyK
« : 03 Липень 2011, 21:12:51  »

У меня собственно и интерес возник после таких публикаций. Связывался с конструкторами изоляторного завода в Лыткарино, они хвалят. Знаю в Архангельском облэнерго реконструировали ВЛ-10 в ВЛ-35 на опорах ВЛ-10, добивался к ним , чтобы почерпнуть информацию от юзеров сего чуда , всех там поднял на ноги кроме тех кому такой вопрос задать можно.
Тема интересная и очевидно перспективная, однако сломать проектанта на решение нестандартной или нетипичной задачи, да и в общем собственное руководство не всегда получается.
Кто -нибудь видел подобную реализацию на Украине? последний раз спрашиваю , пока предлагаю поделиться инфой добровольно  ;)
Автор: fidoman
« : 02 Липень 2011, 16:33:10  »

Автор: SergyK
« : 21 Липень 2010, 18:58:17  »

Упс, оживили тему бездыханную :)
Андрюха РЗА Наверно можно пересчитать перепроверить опоры и повесить 120 кв, но положения это уже не спасет. Для уменьшения потерь надо напряжение которо повыше подтягивать к себе поближе. Строить ПС 35/10 безусловно нужно, построить у себя на территории выглядит без особых проблем. И строительство новой линии - были бы свободные места тоже не проблема. Но нет такого. :( Остановить существующую линию, демонтировать и по старой трассе собрать новую никто не даст, затяжное это дело , производство работает.
Если бы линию прихватками переделывать, пролет за пролетом, держать на 10 кВ и работать на ней, то это уже реальнее , а по готовности переключить на 35 кВ и новую ПС35/10 кВ - ваще красота.
Ну и вот - перешел от фантастики к реалиям, и ставлю два дизеля по 660 кВА для покрытия дефицита мощности на пиках, я страдаю этим летом, в жару когда технологические кондиционеры пекут на всю катушку. Как бы выход из положения, но вот занимаюсь этим и должно всё в сентябре заработать, ан нет совсем веселья на душе не от этого ... почему-то  ??? Потому как 200 л соляры в час не веселят, + обслуживание ДГ тоже несмешно, и +++, не симпатично получилось, нет полета мысли инженерной. Да и возвернется через время коза к возу и опять ломать голову, эх.
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Липень 2010, 15:39:34  »

Я думаю, что если провести механический расчет опор то может быть и можно было бы такое применить. Но это нужно брать конструктора, выезжать с ним на место, осматривать опоры и принимать решение.
Автор: inspektorpo
« : 09 Липень 2010, 13:40:54  »

 
Цитата: Андрюха РЗА
А тупо увеличить сечение ПЛ не проходит? Может так проще, в крайнем случае некоторые особо сомнительные опоры укрепить анкерами.
,
Цитата: inspektorpo
согласно типовика 3.407.1-143.0 для опор СВ 105 - СВ 164 максимальное сечение провода составляет 95 мм2,
да и SergyK, более не беспокоится.
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Липень 2010, 12:15:50  »

Задам наивный вопрос: А тупо увеличить сечение ПЛ не проходит? Может так проще, в крайнем случае некоторые особо сомнительные опоры укрепить анкерами.
Ведь в случае перевода на 35 кВ нужно будет еще и ПС 35/10 строить?
Автор: agromov
« : 09 Липень 2010, 00:14:29  »

опоры СВ10,5?
Автор: SergyK
« : 17 Вересень 2009, 11:29:47  »

Roman3R, спасибо за участие и соучастие. На троих с inspektorpo соображать легше  :).
Уважаемые джентльмены, сорри, я на сам деле не проектант  :-[ и реально до сантиметра грозозащитный трос рассчитывать не буду. Мне бы эти вопросы решить в принципе - можно/нельзя, так/или этак. Оч. интересны конструктивные решения.
Я так понял трос защищает оборудование ПС от прямого попадания молнии в линию вблизи ПС, а если не вблизи, то фронт сгладит комплексное сопротивление линии. Так?
 
Ув прошлом годе фарфоровый разрядник на стороне 35 фронта несдюжил и осталась от него только металлическая голова на шине висящая, да ноги на стойке стоящие, а кишки все по территории поразлетелись.

С Вашего позволения вопрос такой - если на подходе к ПС на дистанции к примеру 1 км с ВЛ-35 нырнуть в землю кабелем и в этом месте защититься разрядниками то будет ли это выполнять задачу глажки фронта?

Ну и если самих разрядников на линии поставить погуще, а разрядники пожирнее,то это будет работать? или 4.2.168 и не маги шаг влево, шаг вправо?

Установка разрядников выглядит проще в плане монтажа , хотя очевидно дороже.

По личному рассуждению в рассчетах молниезащиты заложена изрядная доля шаманизма ибо о шаровых молниях совсем никаких указаний нет :(.
inspektorpo А существующая ВЛ-35 действительно в габаритах 110ки - любо дорого посмотреть, а нынче пытаемся какой-нить больтик выкрутить дабы ресурсов сэкономить.     
 
Автор: inspektorpo
« : 16 Вересень 2009, 16:52:48  »

Roman3R,
Цитата: SergyK
Вопрос самому себе , а почему подход к ПС и именно на дистанции 1 км защищать надобно?
у меня вопрос
Цитата: Roman3R
или с установленными на опорах ЗА, длина которого (от ПС) обеспечивает достаточное сглаживание фронта импульсного напряжения и тока в ЗА на РУ
как рассчитать длину  защитного подхода при условии применения ЗА, а также количество, через какое расстояние и т.д.? Честно говоря ума не приложу. ??? Чо посоветовать SergyK,?