Автор: LarenMc
« : 15 Травень 2017, 16:30:23  »

Спасибо,коллеги.  beer
Автор: grossel
« : 15 Травень 2017, 16:14:01  »

Ну так не могу написать,ведь в предыдущем проекте было указано 3х35 и по нему строилась ТП

Так внеси изменения в проект по факту как положено по ДСТУ
Автор: LarenMc
« : 15 Травень 2017, 16:10:53  »

Но я бы в любом случае писал бы 3х70 сущ

Ну так не могу написать,ведь в предыдущем проекте было указано 3х35 и по нему строилась ТП. :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Травень 2017, 15:58:36  »

Хм. Странная ситуация. А они что ни разу на своем ТП не были? Ну ладно.
Но я бы в любом случае писал бы 3х70 сущ, а при согласовании взял бы с собой пару фоток, которые это подтверждают.
Автор: LarenMc
« : 15 Травень 2017, 13:44:43  »

Андрюха РЗА,
по факту то да. но обл об этом не знает и думает, что там 3х35
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Травень 2017, 13:14:33  »

LarenMc, зачем? Вы же говорите что там по факту - существующий 3х70. Вот и пишете в проекте, что там кабельная перемычка - существующая - 3х70.
Автор: LarenMc
« : 15 Травень 2017, 10:09:03  »

Так в новом проекте нужно указать замену 3х35 на 3х70.
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Травень 2017, 10:03:12  »

Все. Если 3х70, то ничего не меняйте. Оставьте существующую. В любом случае придется делать расчеты релейки, так как увеличение мощности ТП тянет за собой увеличение тока в цепочке 10 кВ.
Потом на основании релейки нужно будет рассчитать и показать термический ток. на этой перемычке, но скорее всего все пройдет, и ее можно будет оставить.
Автор: LarenMc
« : 15 Травень 2017, 09:30:22  »

Извините, сам уже запутался.

В предыдущем проектном решении применена перемычка из АСБ 3х35. Но по факту при монтаже там сразу сделали ее из АСБ 3х70.
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Травень 2017, 09:22:33  »

LarenMc, Погодите? А как же
Есть существующая перемычка,выполненная АСБ-3х70. в голове установлены ПКТ.
Так все-таки 35 или 70?
Автор: grossel
« : 14 Травень 2017, 10:53:41  »

Это ток короткого замыкания который будет проходить через кабельную вставку, то есть при к.з на трансформаторе, это значение более точно определяется при расчете РЗА с заданными облэнерго значениями токов в maх и min режимах.
Для определения токов к.з на трансформаторе для приближенного расчета, можно воспользоваться рекомендациями и данными приведенными например в книге Голубев М.Л. "Расчет уставок релейной защиты и предохранителей в сетях 0,4-35 кВ" (см.вложение). Читать со стр.31, смотреть табл.10 на стр.41, то есть пользуясь данными по мощности тр-ра, напряжению, потерям мощности при токе к.з-5,5%, по таблице можно найти ток к.з на защищаемом участке (кабельной вставке который будет в пределах 950А (до 1000А)).
Выбрав вставки предохранителей ПКТ, по временно-токовых характеристиках можно определить время плавления предохранителя и используя это время до полного отключения в формуле расчета
проверить термическую стойкость кабельной вставки.
З.Ы. Если используете ток к.з в системе напряжения 0,4кВ (например первая часть таблицы при напряжении 0,4кВ), не забудьте привести его к значению ВН 10кВ.
Автор: LarenMc
« : 14 Травень 2017, 09:11:58  »

Андрюха РЗА,
не сушил бы) в ТП сущ. перемычка АСБ 3х35
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Травень 2017, 17:19:09  »

LarenMc, тогда не сушите себе голову: заменили транс, заменили плавкие вставки ПКТ, ну и + по РУ-0,4. Кабели не трогайте, оставьте существующими. АСБ-3х70 выдержит не один 630-ый транс
Автор: LarenMc
« : 12 Травень 2017, 16:52:11  »

Андрюха РЗА,
в том же ТП, не переносной
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Травень 2017, 16:50:47  »

LarenMc, так. Стоп.
давайте проясним схему.
РУ-10 кВ в котором стоят ПКТ и от которого к трансформаторам идет перемычка находится в той же ТП? Или это выносной трансформатор (то есть РУ-10 кВ находится в другом здании на расстоянии сколько-то там метров)?