Автор: grossel
« : 21 Квітень 2015, 14:27:28 »У вас по схеме "прямой пуск" значит все, что я написал в ответе №21 актуально.
выходит около 1,83кА.Не реально.
3х400 в одну фазу пускать?Как минимум , еще проверить по падению напряжения .
Какой кабель применить для подключения?Одножильный ВВГ или АВВГ сечением 300 или 400 квадратов .
какой автомат применить на вводе НКУ-0,4 кВНа вводе ставьте выключатель нагрузки , защита кабеля автоматом будет в КТП .
И ещё вопрос: вы учитывали понижающий коэффициент 0,67 при параллельной прокладке?для кабелей проложеных на лотках пучками длительные токи принимаються как для кабелей проложенных в воздухе. Так что коефициент вводить не надо
Непонятно, почему именно так?На каждую фазу и ноль по две жилы в параллель + 1 заземляющаяя жила. В чём моя ошибка?