Автор: grossel
« : 21 Квітень 2015, 14:27:28  »

У вас по схеме "прямой пуск" значит все, что я написал в ответе №21 актуально.
Автор: sanches
« : 21 Квітень 2015, 13:38:03  »

Извиняюсь, на схеме показываю подключение в КТП к N-проводнику, а сам тяну на движок 3 фазы + РЕ.
Ящик управления специально взял с питанием цепей управления от U=380В, чтобы 4-ёх жильный кабель тянуть.
Надо подправить.
Автор: sanches
« : 21 Квітень 2015, 13:28:18  »

Насколько я представляю, типовой ящик управления движком на магнитном пускателе и тепловых релюхах не снижает пусковых токов.
Соответственно, недостаточно - подбирать кабели и защиту по одному рабочему току движка.
Для ясности приложу принципиальную подключения движка..
Автор: Generator
« : 20 Квітень 2015, 13:56:20  »

grossel, не думаю, что у ЭД 37кВт будет прямой пуск.
Ждем уточнений от sanches.
Автор: grossel
« : 20 Квітень 2015, 13:50:00  »

1. Менять характеристику АВ на (5-7)Ін не нужно, она дожна быть "D"-12Ін, иначе при пуске автомат будет срабатывать.
2. Откуда вы взяли такое значение ОКЗ? Ввиду того, что значение полного сопротивления кабельной линии 4х25 мм.кв значительное, то даже без учета сопротивления питающего трансформатора и переходного сопротивления контактных соединений, отношение тока ОКЗ к вставке расцепителя автомата, будет меньше значения гарантированного отключения автомата при токе к.з. в конце линии: Ік.з=220/0,203=1083А; к=1083/125=8,6<12. Значит необходимо увеличить сечение питающего кабеля. Если это сечение при расчете не будет в полной мере удовлетворять требования по автоматическому отключению АВ, в целях экономии, можно уменьшить вставку расцепителя автомата защиты с ТП до ящика управления ЭД, до 100А.
Автор: Generator
« : 20 Квітень 2015, 13:39:19  »

выходит около 1,83кА.
Не реально.
Автор: sanches
« : 20 Квітень 2015, 12:13:33  »

Подключаю двигатель насоса (Р=37кВт, Iном=63А) от КТП-6/0,4 160 КВА кабелем 4х25мм2 (L=196м, открыто по поздуху).
Двигатель цепляю от ящика управления, установленного в конце линии: Iном=80А, Iтепл=63-80А.

Пришло замечание: АВ-0,4кВ 125А в КТП для подключения насоса не проходит по петле "фаза-ноль".
Необходимо увеличить сечение кабеля до 4х35мм2, либо заменить АВ-0,4кВ в КТП на 80А с током отсечки (5-7)Iн.

Считаю ток ОКЗ для данной системы (программами) - выходит около 1,83кА.

Зачем повышать сечение питающего кабеля или менять в КТП автомат с 125А на 80А???
Автор: Roman3R
« : 24 Березень 2015, 13:03:58  »

sanches, вы хотите получить конкретные ответы не указав какое применяете КТП (марка и изготовитель) , НКУ-0,4 серийное (тип и изготовитель) или индивидуального изготовления .
Автор: sanches
« : 24 Березень 2015, 11:33:41  »

А скажите, в составе КТП какую функциональную ячейку 0,4 кВ можно предусмотреть за трансформатором 10/0,4 кВ, от которой пойдёт КЛ на отдельно размещённое НКУ-0,4 кВ для его питания?
И второй вопрос: выключатель нагрузки на вводе НКУ-0,4 кВ от КЛ, пришедшей от КТП - это какую ячейку можно применить?
Автор: Roman3R
« : 23 Березень 2015, 14:06:59  »

3х400 в одну фазу пускать?
Как минимум , еще проверить по падению напряжения .
Автор: sanches
« : 23 Березень 2015, 13:50:29  »

Можно подробней насчёт одножильного кабеля в 400 квадратов!
Смотрю для меди: длительный ток (400 кв., открыто) - 830 А.
Максимальный ток присоединяемой линии - 2485 А.
Это что, 3х400 в одну фазу пускать?
Автор: Roman3R
« : 23 Березень 2015, 13:16:12  »

Какой кабель применить для подключения?
Одножильный ВВГ или АВВГ сечением 300 или 400 квадратов .
какой автомат применить на вводе НКУ-0,4 кВ
На вводе ставьте выключатель нагрузки , защита кабеля автоматом будет в КТП .
Автор: sanches
« : 23 Березень 2015, 13:05:30  »

КТП-10/0,4 кВ и НКУ-0,4 кВ размещены в разные здания.
Расстояние между ними - 20 метров.
Максимальный ток на вводах НКУ-0,4  кВ от КТП - 2485 А.
Какой кабель применить для подключения? (прокладка открыто по воздуху).

Оффтоп: какой автомат применить на вводе НКУ-0,4 кВ при максимальном токе на вводе - 2485 А: 2500 А или 3200 А ?
Автор: Shturman
« : 22 Серпень 2014, 14:11:34  »

Вот буквально недавно были трения по замечаниям к проекту. Типа, вот вы при расчетах пользуетесь таблицами ПУЭ, а надо пользоваться таблицами из ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмасовой изоляцией. Технические условия" потому что производяться кабели по этому ГОСТу. Из табл 7.12 этого ГОСТа для кабеля 185 мм.кв с четырьмя равными жилами проложенном в воздухе доп. ток равен 313*0,93=291 А. Коефициент 0,93 вводиться для четырехжильных кабелей. Два кабеля в паралель дадут ток 291*2=582 А
Quote (selected)
И ещё вопрос: вы учитывали понижающий коэффициент 0,67 при параллельной прокладке?
для кабелей проложеных на лотках пучками длительные токи принимаються как для кабелей проложенных в воздухе. Так что коефициент вводить не надо
Автор: vps2007
« : 22 Серпень 2014, 14:08:18  »

Непонятно, почему именно так?
На каждую фазу и ноль по две жилы в параллель + 1 заземляющаяя жила. В чём моя ошибка?