Автор: sim
« : 10 Жовтень 2013, 12:05:10  »

Невозможно рассматривать монтаж кабеля в гофре во всех случаях жизни, а в зависимости от способа монтажа, места и высоты монтажа, классификации помещения, экономической целесообразности и т.д. Прокладку кабеля в негорючей или труднозгораемой оболочке вряд ли уместно выполнять гофре, используя ее в качестве защиты от пожара.
Автор: Александрр
« : 09 Жовтень 2013, 20:23:09  »

Гофра при возгорании кабеля (провода) сжимается, прекращая доступ кислорода к месту возгорания, и таким образом снижается вероятность пожара (при условии, что защита все-же сработает)...
Автор: sbal
« : 08 Жовтень 2013, 10:39:15  »

Ну разтеклись-размазались по древу "дуб" и уже дубинками махаться начали.

Предлагаю народу отойти от разсмотрения конкретного в топик-стартере.

Итак, есть:
а) скрытая и открытая.
б) гофра пластиковая и металлорукав.

Поехали.  :D

Разгребёте и прибъёте раз и на всегда. В противном - мусолить будем в каждом конкретном случае.
А главное - в принципе, в понимании.
Автор: Firetuf
« : 08 Жовтень 2013, 10:08:26  »

Ви неуважний , прочитайте ще один раз
- спасибі, перечитав ще раз. Якщо починаєте бути таким прискіпливим і берете на себе таку роль учителя, то будьте найуважнішим та бажано оперувати нормативною базою, а саме вживайте термін електропроводки, як то визначено в ПУЕ, на стр. 173, п.2.1.2. та стр. 182 п.2.1.52-65. : Відкрита та прихована електропроводка. І ще і ще раз перечитайте цей розділ, що є саме електропроводка, яка вона буває і т.д. Study Study Study
Але мова йде зовсім не про те. Було питання, чи є обовязкові вимоги на застосування гофри, якщо кабель відповідає ПБ. Я не знаю таких вимог і наводив тільки поради та припущення. Перечитуйте по декілька разів пости, а потім робіть зауваження, якщо вже і взяли на себе таку відповідальність. А ось де і як є зміст та виправдання застосування цієї гофри, на мою думку, - я намагався роз'яснити та з задоволенням би подискутував з цього питання.

p.s. Світ набагато ширший, ніж ми собі уявляємо. І якщо ви йдете під парасолькою, але на небі вже сонечко і летять останні краплини, а ви цього не взмозі бачити, так як далі, а ніж парасолька Вам не видно і все гадаєте, коли ж той дощ скінчиться - це є відповіддю, що гофра може застосовуватися не лише в цехах і на лотках, як Ви стверджуєте.

Цитата: Roman3R от 03 Октября 2013, 13:36:34 pm
Від чого ? Від внурішньоцехового транспорту..----... якщо кабелі наприклад прокладаються на лотках в виробничих приміщеннях?

Сподіваюсь на порозуміння.

p.p.s: Почитайте, только внимательно, прошу Вас. Я уверен, что там найдете много ответов на все вопросы (и о транспорте даже есть...). Только теперь спор ведите с производителем, я пасс.  http://www.etm.ru/files/plastic_tubes_group_v.pdf
Автор: Roman3R
« : 07 Жовтень 2013, 17:50:48  »

как за подшивным потолком, или в полости гипсокартонных перегородок, или под слоем штукатурки,
Ви неуважний , прочитайте ще один раз
Якщо кабель прокладений відкрито без гофри , його ще простіше замінити ніж в гофрі
Автор: Inel
« : 07 Жовтень 2013, 17:47:11  »

И возникает вопрос, насколько гофрошланг отвечает требованиям LS. :) Нашел короба с подобными характеристиками, но довольно дорогие.
Автор: Firetuf
« : 05 Жовтень 2013, 11:07:30  »

Якщо кабель прокладений відкрито без гофри , його ще простіше замінити ніж в гофрі .
- поделитесь опытом, как за подшивным потолком, или в полости гипсокартонных перегородок, или под слоем штукатурки, кабель, который закреплен стяжками/скобами, гораздо проще заменить, нежели он в трубе?  =-0 (или покажите нормы, при котором кабель можно на закреплять, а бросать обычными "соплями").
Автор: Сугор
« : 03 Жовтень 2013, 17:22:25  »

Aleksey_T, мне кажется, что Вы не правильно ставите вопрс. Нужно смотреть по конкретной ситуации.
Автор: Юрий
« : 03 Жовтень 2013, 16:51:39  »

Ну если Вам заказывать лишнюю позицию просто так влом, тогда зачем такие вопросы? Если Вы давно уже для себя все решили
Автор: Aleksey_T
« : 03 Жовтень 2013, 16:42:24  »

Roman3R, тогда это уже вопрос к Aleksey_T, как у него проложен кабель, не так ли?
:) Зависит от вида проводки, в отличии от того как делают в реальности гофру почти никогда не применяю, смысла в ней не вижу, а заказывать лишнюю позицию просто так влом.
Автор: grossel
« : 03 Жовтень 2013, 16:30:00  »

Где-то видел мнение что проводка должна быть сменяемой. Поэтому  в гофре и прокладывают.
Пункт 4.36. ДБН В.2.5-23:2010 и гл.2.1 ПУЭ.
Автор: Юрий
« : 03 Жовтень 2013, 16:22:15  »

Roman3R, тогда это уже вопрос к Aleksey_T, как у него проложен кабель, не так ли?
Автор: Сугор
« : 03 Жовтень 2013, 16:18:54  »

Aleksey_T, во первых это стоит денег и можно заработать лишнюю копейку, во вторых, обычно, рядом присутстуют другие сети и, если в последствии доступ к кабелю будет перекрыт, то гофра в этом месте не будет лишней. не могу сказать на сколько хорошо защищает гофра, но это все равно лучше чем просто кабель.
Автор: Roman3R
« : 03 Жовтень 2013, 16:14:55  »

проводка должна быть сменяемой. Поэтому  в гофре и прокладывают
Якщо кабель прокладений відкрито без гофри , його ще простіше замінити ніж в гофрі .
Автор: Юрий
« : 03 Жовтень 2013, 16:11:18  »