Автор: yuli
« : 21 Вересень 2011, 19:55:32  »

Значит. как я поняла, в моем случае можно просто заменить кабель без существенных пересчетов :)
Спасибо всем за помощь
Автор: Electrician
« : 21 Вересень 2011, 15:40:25  »

Сугор, сам тапок кинул и сам практически на лету перехватил - мне и уворачиваться/отписываться не пришлось  :D
Автор: Сугор
« : 21 Вересень 2011, 15:30:32  »

Electrician, кидаю тапок :D, сечение жилы влияет на сопротивление петли Фаза-ноль. Но в данном случае (небольшое растояние и достаточно большая мощность), сечение нулевой жилы особого значения играть не будет, т.к. будут заземлены нейтрали трансформатора и генератора. А если заземляющее устройство будет общее для всех установок то сопротивлением нулевой жилы вообще можно пренебречь.
Автор: Electrician
« : 21 Вересень 2011, 15:22:32  »

и надо проверить аппараты защиты.
если я, конечно, ничего не путаю (а если путаю, то кидайте в меня тапками  :D), то обычно в подобных расчетах (для выбора аппаратов защиты) не "фигуряет" сопротивление PEN-проводника
Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2011, 14:46:36  »

Украина
1.7.146 ПУЕ з посиланням на 1.7.137
Автор: yuli
« : 21 Вересень 2011, 14:44:04  »

просто. как ответили вначале. что там меняется сопротивление у этих кабелей и надо проверить аппараты защиты. то это уже не просто заменить кабель на чертежах и в спецификации. Вот я и хочу понять, на что влияет в проекте замена кабеля :-[
Автор: yuli
« : 21 Вересень 2011, 14:41:25  »

я не возражаю. если просто заменить......я же вначале спросила можно ли просто поменять кабель или надо еще что-то пересчитывать. я просто никогда не применяла такие кабели. вот и спросила в чем их отличие, особенности и где могут быть подводные камни.
Автор: yuli
« : 21 Вересень 2011, 14:39:07  »

Украина
Автор: Electrician
« : 21 Вересень 2011, 14:30:29  »

а почему бы вы заменили кабели?
во-первых, кабель действительно дешевле. При этом он соответствует требованиям нормативной документации и учитывая работу на систему, где ассиметрия крайне невелика, у меня нет аргументов против половинного сечения;
во-вторых, кабелей, если я правильно посчитал, 25 штук. ИМХО, "пробежаться" по проекту и заменить сечение на чертежах, а также подправить спецификацию, не бог весть какая работа. ИМХО, легче смириться с замечанием (причем, вполне справедливым), чем пытаться найти "отмазку"  :)
Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2011, 14:23:24  »

А не подскажите. какой это пункт в ПУЕ?
Украина или Россия ?
Автор: uksusXIII
« : 21 Вересень 2011, 14:09:57  »

Если я все правильно понял,то когенерационная установка выдает просто напряжение и ни о каких токах (кроме токов обусловленных сопротивлением кабелей и сопротивлением обмоток повышающих трансов) речи быть не может. Поэтому вполне достаточно половинного сечения нулевой жилы. А токи возникающие в первичной обмотке повышающего транса (обмотка НН),при подключении нагрузки к вторичной обмотке (обмотке ВН) тоже будут симметричны и увеличения сечения нулевой жилы не понадобится.
Автор: yuli
« : 21 Вересень 2011, 14:08:43  »

Electrician. а почему бы вы заменили кабели?
Автор: yuli
« : 21 Вересень 2011, 14:00:16  »

А не подскажите. какой это пункт в ПУЕ?
Автор: Electrician
« : 21 Вересень 2011, 13:56:29  »

все-таки интересует как поступить с кабелем, все пересчитывать и чтобы подключали кабель  АВВГ 3х240+1х120 как хочет заказчик
я бы заменил  :'(
Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2011, 13:40:16  »

Прочтите ДБН В.2.5-23-2010 п.5.12