Автор: grossel
« : 18 Жовтень 2013, 11:29:19 »Значит проблем не должно быть. Я скидывал в файловый архив молниезащиту АГНКС выполненную отдельностоящими молниеотводами. Рабочие чертежи и ПЗ.
Подниму тему. Подстанция относится к специальным объектам с ограниченной опасностью. Но все же - какое значение Рз брать за основу?А зачем брать РБЗ? Его необходимо считать согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п.4.3, Додатка А и Б. В отличии от РД34, ДСТУ не рассматривает вопрос использования для защиты разновысоких стержневых молниеотводов, значит зону защиты необходимо выполнять с учетом фиктивной сферы или несколькими стержневыми молниеотводами одинаковой высоты, считая зоны 1-2; 1-3; 2-3....молниеотводов. Строить зоны защиты на плане и эпюры в разрезе.
Все время брала 0,99 как для II РБЗ, а теперь засомневалась...
... тросы не применяю, т.к. падение их приводит к неисправности оборудования.Тросовий блискавкозахист є звичайним прийомом захисту ВПЛ від 110 кВ і нікого не лякає переспектива падіння тросів на захищувані фази.
Заказчик не может дать точную информацию по поводу уровня молниезащитыПУЕ . ГЛАВА 4.2 . ЗАЩИТА ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ