Автор: Roman3R
« : 29 Жовтень 2009, 22:34:58  »

Цитата: Evgeniy
Электричиские, все рабочие
Не виключена можливість одночасного запуску усіх трьох холодних котлів , тоді деякий час вони будуть працювати на повну потужність , одже ввідний кабель необхідно розраховувати на 75х3=225 кВт . Річне споживання електроенергії залежить від річного часу , в годинах , скільки буде працювати котельня в рік і розрахункової потужності . Детальніше можна подивитись РTM36.18.32.4-92 п.2.15 .
Автор: Evgeniy
« : 29 Жовтень 2009, 21:42:05  »

Электричиские, все рабочие (отапливают разные помещения в одном здании)
Автор: Roman3R
« : 29 Жовтень 2009, 21:37:47  »

Цитата: Evgeniy
есть три котла по 75кВт
Котли газові чи електричні ? Усі три робочі ?
Автор: Evgeniy
« : 29 Жовтень 2009, 20:10:10  »

Добрый вечер всем. Товарисчи может я к концу недели деградирую, но подскажите: есть три котла по 75кВт (от ТП до ШР общим кабелем, а от ШР к котлам разные), во-первых надо дать годовое потребление эл.эн. =-0
во-вторых - как посчитать вводной кабель ???
Автор: 3oloS
« : 26 Жовтень 2009, 19:38:51  »

Благодарю :thumbsup:, уже качнул, комментарий оставил

алаверды, немного "причесал" и модернизировал Ваш скан - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=758
Автор: blak
« : 26 Жовтень 2009, 19:31:02  »

ZoloS9479,   Бондаренко лежит сдесь:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=743
Автор: 3oloS
« : 22 Жовтень 2009, 14:37:57  »

Цитата: blak
В бумажном
Жаль. Был бы весьма признателен :-[
Автор: blak
« : 22 Жовтень 2009, 14:26:33  »

В бумажном. Если что надо - сканирую.
Автор: 3oloS
« : 22 Жовтень 2009, 13:30:53  »

blak, а Бондаренко у Вас случаем не в электронном виде?
Автор: blak
« : 22 Жовтень 2009, 12:53:20  »

При выборе материала трубы я пользуюсь вот этой табличкой. Исходя из нее ПВХ открыто в садике запрещено. Это подтверждается ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=739
Автор: 3oloS
« : 22 Жовтень 2009, 11:16:06  »

Цитата: hi_tech
Получается применение в детских дошкольных учреждениях (как и в учреждениях здравоохранения), кабелей типа ВВГ без индекса нг-нд запрещается?
ИМХО, да.
Цитата: hi_tech
В приложении Т есть пункты типа "это требование не распространяется..."
Прочитал, там в основном, не распространяется на замоноличенные, заштукатуренные, и закрытые в метал.неперфорир.короба, а так в отдельных пунктах даже еще и дополняются требования к малотоксичности и дымообразованию материалов коробов
Автор: Бригадир
« : 22 Жовтень 2009, 10:30:28  »

Цитата: Леонідович
недоцільно (напевно по ціні).
А нет большой разницы.
Автор: Леонідович
« : 22 Жовтень 2009, 10:28:07  »

Я вірно зрозумів, що кабель ВВГнг (ВВГнгд) слід застосовувати при відкритій прокладці, при схованій же прокладці (труби, короба, які мають локалізуючі властивості) використовувати його недоцільно (напевно по ціні).
Але вимога залишається, що
Цитата: hi_tech
Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум’я, виготовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).
, але не завжди уточняється спосіб прокладки.
Прошу уточнити, якщо помиляюсь
Автор: Roman3R
« : 22 Жовтень 2009, 10:08:56  »

Цитата: hi_tech
В тему про электропроводку в детском садике.
А какой провод (кабель) применяете для прокладки в слое штукатурки ВВГ или ВВГнг-нд?
Отримав зауваження від експертизи, що застосування кабелю ВВГнг для схованого прокладання під штукатуркою є "технічно необгрунтованим"
Под штукатуркой провод ВВП - плоский с изоляцией и оболчкой .
Автор: hi_tech
« : 21 Жовтень 2009, 23:25:46  »

ZoloS9479, понимаешь меня смутило изменение №2 к этому ДБН со ссылкой на приложение Т ДБН Общественные здания...
Сейчас пункт 4.16 ДБН В.2.2-4-97 звучит так:
"4.16 Електрообладнання у будинках дитячих дошкiльних  закладiв слiд передбачати згiдно з  нормами  проектування  електрообладнання житлових та громадських будинкiв, правилами влаштування  електроустановок (ДБН В.2.5-23, ПУЭ, ПУЕ). Кабельні лінії і системи електропроводки повинні відповідати вимогам пожежної безпеки згідно з додатком Т ДБН В.2.2-9.
Електропривод та електрообладнання пiдйомникiв, а також технологiчне обладнання харчоблоку та  медичних  примiщень  проектуються згiдно з iнструктивними документами вiдповiдних мiнiстерств та  вiдомств.
"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум’я, виготовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).
Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом)"."

В приложении Т есть пункты типа "это требование не распространяется...". Вот я и задумался.
Получается применение в детских дошкольных учреждениях (как и в учреждениях здравоохранения), кабелей типа ВВГ без индекса нг-нд запрещается?