Автор: rvov4ok
« : 03 Січень 2013, 17:34:32  »

Переклав розрахунок на українську мову. Надіюсь авторські права не зачепив  ;)
Можете докласти укр.версію в один архів. По формулах нічого не змінював.

ПС. Не вдалось перекласти один атрибут в таблиці Nпредв на Nпоп, якщо зможете - підправте.
Щиро вдячний, земляк! beer
Автор: Ivan
« : 05 Серпень 2011, 15:01:00  »

За цією ф-ю  Rповн. =  Rверт*Rполосы/(Rверт+Rполосы) перевіримо повний опір заземлюючого пристрою,  після уточненої кількості вертикальних заземлювачів ?
Автор: hi_tech
« : 31 Липень 2011, 22:56:41  »

Ivan, правильный вопрос.
К сожалению данный блок считает только необходимое количество вертикальных заземлителей, однако не делает проверочный расчет сопротивления заземляющего устройства. В принципе добавить его не сложно, единственное неудобство будет в том, что придется еще раз уточнять (вводить вручную) количество верт. заземлителей, для того, чтобы автоматически определялся коэффициент использования... Эхх, жаль времени на все не хватает.
Кстати, в связи с этим была допущена ошибка в таблице Спецификация - не верно считалась длина гор. заземлителя (значение подставлялось по предв. числу электродов). Сейчас подправил :-[
Автор: Ivan
« : 31 Липень 2011, 20:36:44  »

Як перевірити повний опір заземлюючого пристрою, що він неперевищує нормованого опору розтікання струму (4 Ом) після уточненої кількості вертикальних заземлювачів ?
Автор: mental
« : 04 Квітень 2011, 12:12:25  »

HELP - великая сила. Раньше я его недооценивал, но именно он мне помог разобраться с динамическими блоками. Правда, в совершенстве я ими ещё не овладел.
Автор: Slaven
« : 01 Квітень 2011, 15:44:13  »

Спасибо, hi_tech, сам бы в жизни не розобралса)))

Если не сикрет, откуда такое владение Автокадом???????
Автор: hi_tech
« : 30 Березень 2011, 17:44:20  »

Slaven, рассказать в двух словах здесь не получится конечно.
Параметры Динамического блока и возможности Полей (таких как Формула) позволяют производить несложные расчеты.
1 пример: Создаем Мультитекст - Нажимаем ПКМ - Вставить поле - в появившемся окне Поле выбираем Категорию Формула - в окне Формула вводим =1+2 - нажимаем ОК- в окне Мультитекста получаем решение - 3.
Цифры 1 и 2 могут быть также Полями, которые в свою очередь являются либо результатами других Формул либо Свойствами объектов, например Длина примитива Линия.

Spoiler: 2 Пример: (click to show/hide)


Автор: Slaven
« : 30 Березень 2011, 15:20:30  »

Скажите пожалуйста, hi_tech, как ви сделали, що оно само щитает.
Автор: hi_tech
« : 18 Січень 2010, 23:17:17  »

Вот решил вернуться к данной теме.
Quik, в указанном онлайн расчете http://www.online-electric.ru/zaz/sample02.php?PHPSESSID=9c7e9c9852459970fd245ad9ba053ce3
есть ряд ошибок. Если интересно - укажу какие.
Я немного подшаманил свой блок - прошу тестировать и сравнивать со своими расчетами.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=511


Автор: Quik
« : 20 Липень 2009, 11:53:20  »

hi_tech, чому розрахунковий опір виходить більше допустимого?
Автор: hi_tech
« : 13 Липень 2009, 09:33:54  »

Quik, попробую сделать по этой методике.
Автор: Quik
« : 13 Липень 2009, 09:17:14  »

http://www.online-electric.ru/zaz/sample02.php?PHPSESSID=9c7e9c9852459970fd245ad9ba053ce3
тут приклад розрахунку, але з іншими формулами і іншими результатами
Автор: hi_tech
« : 10 Липень 2009, 22:22:48  »

Quik, здорово.  :thumbsup:
У меня с акадом проблема возникла. Не могу менять свойства Lookup.
Надо изменить параметры Lookup "Определить Кст, Кп".
Если не получится, попробую на работе.
Выложу в архив обязательно, единственное давайте все-таки выведем сначала окончательную формулу для сопротивления горизонтального заземлителя.
Автор: Quik
« : 10 Липень 2009, 18:08:13  »

Переклав розрахунок на українську мову. Надіюсь авторські права не зачепив  ;)
Можете докласти укр.версію в один архів. По формулах нічого не змінював.

ПС. Не вдалось перекласти один атрибут в таблиці Nпредв на Nпоп, якщо зможете - підправте.
Автор: aleks
« : 09 Липень 2009, 13:13:06  »

есть вопрос: как расчитать сопротивление заземляющего контура, обустроенного по периметру здания сложной формы?
может есть какая методика?