Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: censureee
« : 02 Листопад 2012, 10:08:26  »

Roman Вы имеете в виду п.6.2.24?
Нам неоднократно замечания по поводу этих "не менее 15 м2" делали, и ничем проверяющим не докажешь!
"не враховано що приміщення повинно бути площею не менше 15 м2"!
Автор: rga
« : 02 Листопад 2012, 10:06:47  »

Автор: Roman
« : 02 Листопад 2012, 09:45:05  »

Елена.Ш, а пунткт 6.6.24?
Автор: Елена.Ш
« : 02 Листопад 2012, 07:51:22  »

Не упирайтесь в эти 15 м

4.10 Управление системами противопожарной защиты следует предусматривать из помещения пожарного поста (диспетчерской или другого специального помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, далее – пожарный пост). Это помещение должно быть площадью не менее 15 м2 и размещаться на первом или цокольном этажах зданий.
Автор: sbal
« : 29 Жовтень 2012, 14:07:29  »

Елена.Ш, так Вам же и отписали: поболее шлейфов, на один шлейф до 5 помещений. И нафик проблемы с ВУОС?
С Вашим объектом вопросов хватает, а Вы хотите по советам-ответам с форума...
Автор: rga
« : 29 Жовтень 2012, 14:04:14  »

Мужики я думала вы мне поможете, а получилось как всегда - на хрупких женских плечах!
Я не мужик, но все-таки отвечу. Если Вы беретесь за какую-либо работу, то не надо винить окружающих в собственной безграмотности. Не беритесь, если ноша тяжела. От этой работы, жизни людей, между прочим, зависят.

А на мой вопрос как разделить на зоны, и где поставить ВУОС, я ответа так и не нашла. В документах ДБН ДСТУ так все расплывчато, я думала вы как практики проясните ситуацию.
Где поставить ВУОС Вам ответили в первых же постах.
Как поделить на зоны? Повторяю, если Вы не заметили: "На зоны нужно делить так, чтоб охрана имела возможность за минимально короткое время осмотреть помещения зоны и определить, где горит".
А точнее, не "делить на зоны", понятие "зона" для Вашего случая малосущественно, разве что ограничения ЕН54-14  надо выдержать. Ваша проблема - какие помещения закрывть одним шлейфом. На это я ответила. Включайте голову, представьте, что Вы охранник и Вам надо бегать и узнавать, где горит.
Автор: Елена.Ш
« : 29 Жовтень 2012, 13:27:39  »

Мужики я думала вы мне поможете, а получилось как всегда - на хрупких женских плечах!
А на мой вопрос как разделить на зоны, и где поставить ВУОС, я ответа так и не нашла. В документах ДБН ДСТУ так все расплывчато, я думала вы как практики проясните ситуацию.
Автор: sbal
« : 29 Жовтень 2012, 12:17:42  »

hi_tech, поэтому и отписал: отдать профи...
Автор: hi_tech
« : 29 Жовтень 2012, 12:00:48  »

Наличие согласно приложенного плана помещений без естественного освещения заставляет задуматься...
Автор: sbal
« : 29 Жовтень 2012, 11:36:08  »

на пульт пож.наблюдения...
Автор: Slavko
« : 29 Жовтень 2012, 11:27:50  »

Не упирайтесь в эти 15 м
Автор: Елена.Ш
« : 29 Жовтень 2012, 11:06:49  »

Комната персона площадью 8 кв.м. Но ДБН нужно не менее 15 кв.м.
Автор: misterx
« : 29 Жовтень 2012, 10:46:11  »

На счет прибора, его здесь и ставить негде.
Прибор без проблем можно установить в комнату персонала! А
Применить ППКП с большим кол-вом шлейфов.
позволит Вам организовать зоны с количеством помещений не более пяти!
Автор: rga
« : 29 Жовтень 2012, 10:13:19  »

В зоне может быть не один шлейф.
А зачем Вам такое понятие "зона"? На б/а приборе?
Автор: sbal
« : 29 Жовтень 2012, 09:58:59  »

Елена.Ш, отдайте профи.