Автор: nocibur
« : 04 Жовтень 2012, 13:00:15 »В вышеприведенном документе есть ссылка на НПАОП 40.1-1.01-97, поделитесь пожалуйста!!!!
http://ohranatruda.in.ua/pages/4858/
В вышеприведенном документе есть ссылка на НПАОП 40.1-1.01-97, поделитесь пожалуйста!!!!
Подключение рабочего места с использованием ПК оговаривается в соответствующем ДБНе. Подключение на одну группу не более 6 ПК, при установке 5 и больше ПК в одном помещенни общее отключающее устройство, розетки гарантированого питания-отличительного цвета и т.д.
ссылку на ДБН в студию
В якому ?
2.8. У приміщенні, де одночасно експлуатуються понад п'ять ЕОМ з ВДТ і ПП, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення.
Потужність комп’ютерної техніки від цього не зменшується .Именно! А приложение Г уже не приминимо!
Если мы проектируем офис без гарантированного электропитания?Потужність комп’ютерної техніки від цього не зменшується .
Але в цьому ж ДБН в додатку Г вказаноНо приложение Г касается только гарантированного электропитания... Если мы проектируем офис без гарантированного электропитания???
Установлена потужність робочого місця ЛОМ (без врахування периферійних пристроїв) приймається 250...300 Вт, сервера – 750... 1000 Вт або згідно з технічною документацією на ці електронні пристрої ЛОМ
Там написано не конкретно про комп’ютерну техніку а про оргтехніку .Не вижу разницы, если мощность среднего копира около 600 Вт.
я бы разделил 800Вт на 3 розетки рабочей розеточной сети и на 2 розетки аварийной (бесперобойной) сети.Да я тоже придерживаюсь такого мнения, но с точки зрения монтажа да и эксплуатации это очень не удобно. Допустим соотношение розеток 3/1, а в комнате 5 рабочих мест, соответственно мне нужно будет один из автоматов раскидывать на четыре комнаты, случись на каком либо месте замыкание, погаснут все четыре комнаты... Вот бы найти золотую серединку...
Вот как делить - тебе решать.
Логично было бы 480 / 320 Соответственно и нагрузку на группу считать иначе
указано принимать установленную мощность розетки (в том числе для комп. техн.) 80 ВтАле в цьому ж ДБН в додатку Г вказано
в том числе для комп. техн.Там написано не конкретно про комп’ютерну техніку а про оргтехніку .
Меня интересует, кто нибудь делит количество розеток в блоке на установленную мощность, а после производит расчёты для каждой группы питания (бесперебойное, обычное), или просто устанавливают автоматы исходя из общей уст. мощности.Вопрос открыт я так понимаю?
Я имею ввиду более мене реальные ситуации. А что касается норм и правил, так в ДБН 2.5-23-2010, вообще указано принимать установленную мощность розетки (в том числе для комп. техн.) 80 Вт, да ещё и к.с. 0,6. Так что здесь не согласен.У нас не мало грамотеев которые могут, в компьютерную сеть врубить, допустим 3-х кВт обогреватель....Если следовать этой логике, то можно и не только обогреватель , но и подпольный миниспиртзаводик...
Мы проектировщики и проектируем согласно нормам и правилам, а то что как это будет и кем эксплуатироваться нас не должно касаться..
Подключение рабочего места с использованием ПК оговаривается в соответствующем ДБНеВ якому ?
оговаривается в соответствующем ДБНессылку на ДБН в студию