Автор: Roman3R
« : 20 Квітень 2011, 15:30:24  »

Зібрати таку інформацію цілком можливо
Як ви міряєте довжини ліній що прокладені в землі по території підприємства або міста а також в цехах яким по 30-40 років де неможливо точно визначити по якій трасі ці кабелі прокладені . Такі дані не завжди знають навіть експлуатаційники .
Автор: Roman3R
« : 20 Квітень 2011, 15:24:16  »

втрата напруги нормується і рахується в відсотках
Відсотки нормуються від напруги 380 В .
ГОСТ 13109-97 п.5.2. нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения  на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение) .
Згідно ГОСТ 21128 номінальна напруга для таких мереж 380 В . При розрахунку від ТП напругу необхідно приймати 400 В (ГОСТ 21128)  і розрахунковий відсоток може бути більший ніж 5% .
Автор: O.S.
« : 20 Квітень 2011, 15:05:34  »

При приєднанні до існуючих внутрішньобудинкових щитів такий розрахунок зробити практично неможливо , для цього необхідно знати параметри усіх існуючих ліній від ТП до місця приєднання .

Зібрати таку інформацію цілком можливо. Принаймні я так роблю, бо експертиза вимагає. До того ж, вся ця інформація необхідна не тільки для цієї мети, а і наприклад для розрахунку втрати напруги від ТП, розрахунку пропускної здатності існуючої лінії живлення, тощо.
Автор: Сугор
« : 20 Квітень 2011, 14:58:33  »

Сугор, как-то вроде нигде не попадалось
Electrician, Спорить не буду, но где-то, когда-то давно  я эту рекомендацию встречал, возможно, не в ДБН
Автор: O.S.
« : 20 Квітень 2011, 14:56:21  »

В інженерній практиці втрата напруги нормується і рахується в відсотках. Тому в принципі не важливо, 380 В там чи 400 В.
Автор: Electrician
« : 20 Квітень 2011, 14:54:37  »

Но есть рекомендация нагрузку свыше 3кВт запитывать от 3х фаз.
Сугор, как-то вроде нигде не попадалось  ???
а ДБН В.2.5-23-2010 (как и его предшественник) требует 3-х фаз на вводе в жилье, при нагрузке выше 11 кВт
Автор: Сугор
« : 20 Квітень 2011, 14:52:57  »

А напряжение в ТП принимать 400 в или 380 в?
На шинах РУ-0,4 ТП - 0,4кВ. Но на стороне 0,4кВ трансформатора есть возможность регулировать напряжение в придклах -5%...+5%
Автор: Roman3R
« : 20 Квітень 2011, 14:52:38  »

Поробуй проверить на срабатывание автомата на токи К.З.
При приєднанні до існуючих внутрішньобудинкових щитів такий розрахунок зробити практично неможливо , для цього необхідно знати параметри усіх існуючих ліній від ТП до місця приєднання .
Автор: ЕЛЕКТРО
« : 20 Квітень 2011, 14:46:43  »

А напряжение в ТП принимать 400 в или 380 в?
Автор: O.S.
« : 20 Квітень 2011, 14:28:15  »

А кто как считает по падению сколько процентов от главного щита до распределительного и до ламп.

Від ТП до останнього споживача -- 6 %.

А шоб вибрать переріз, треба знать який апарат (марка, уставка) захищає вашу лінію, інакше ніяк.
Автор: ЕЛЕКТРО
« : 20 Квітень 2011, 14:17:16  »

А кто как считает по падению сколько процентов от главного щита до распределительного и до ламп.???
Автор: Сугор
« : 20 Квітень 2011, 14:15:11  »

А где такая рекомендация?
andery, извини, нет времени искать, где-то в ДБН В.2.5-23-2010
Автор: andery
« : 20 Квітень 2011, 14:04:55  »

Но есть рекомендация нагрузку свыше 3кВт запитывать от 3х фаз.
А где такая рекомендация?
Я догадываюсь, что  220В связано еще и с учетом электроэнергии - на 220В ведь дешевле, да и щиток поменьше.
Надо действительно еще по токам К.З. смотреть, но если не охота "заморачиваться" и
Если заказчику не жалко денег
, берите большего сечения 3х16.
Автор: ЕЛЕКТРО
« : 20 Квітень 2011, 14:01:24  »

А по падению правильно рассчитано.?1,2 процента
Автор: Сугор
« : 20 Квітень 2011, 13:20:34  »

ЕЛЕКТРО, заказчик это, конечно, "святое". Но есть рекомендация нагрузку свыше 3кВт запитывать от 3х фаз.
Хотя можно и на 220В, в принципе это не нарушение. Если заказчику не жалко денег то можно и 3х16, запас, как говорится, ... не помешает.