Автор: ia4
« : 14 Квітень 2013, 11:45:54  »

Пропала 1- фаза в в 4х жильном кабеле 3-Фазы и 1-0
Зима копать траншею по новой да ещё зимой УЖАС
Слава себе не пожадничал положил два(2) кабеля
на всякий случай И ОН НАСТУПИЛ перерасход
5 тыс рублей (стоимость 1 кабеля) а экономия ОХРЕНЕТЬ
Копать по новой траншею не надо!!!! :D
Автор: vonWolf
« : 13 Жовтень 2010, 11:20:22  »

Понятно. Спасибо. :thumbsup:
Автор: Electrician
« : 13 Жовтень 2010, 11:10:56  »

резервні жили, думаю, не завадили би.
дело в том, что представить себе ситуацию в результате которой будет утеряна работоспособность рабочих жил, но сохранена целостность и не нарушена изоляция резервных  ;) Единственный вариант, приходящий в голову, это отгорание жил в месте подключения к аппаратам, но там же должен быть запас по длине - зачистили и подключили заново. Если бы кабель был нестационарной прокладки (возюкали его по полу регулярно), то можно было бы предположить излом жил внутри кабеля (но совсем не обязательно рабочих  :)). Во всех других ситуациях - обрыв кабеля, короткое в нем, резерв вроде как и не к чему
Автор: vonWolf
« : 13 Жовтень 2010, 10:33:55  »

Дякую шановні за поради. Почнемо мабуть з листа від замовника... А кабель призначений для живлення кіл обігріву елегазового вимикача, який при низькій температурі може заблокуватися, резервні жили, думаю, не завадили би.
Автор: Electrician
« : 13 Жовтень 2010, 09:58:33  »

Задам такой еще вопрос: А зачем в силовом кабеле резервные жилы?
Вот именно, а то обсуждаем цветовую маркировку жил, "надеваем" ПВХ трубки на жилы. Для того, чтобы отмазаться от эксперта, нужно или письменное подтверждение от заказчика (барин так хочут и всё) или элементарно поменять кабели в проекте (пока они только в проекте, а не проложены живьем) и не морочить себе голову.
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Жовтень 2010, 09:48:36  »

Задам такой еще вопрос: А зачем в силовом кабеле резервные жилы?
Просто такого не видел за свои 11 лет проектирования нигде и никогда.
Автор: O.S.
« : 12 Жовтень 2010, 18:05:05  »

Ну не всі кабелі які випускаються мають жили у відповідних кольорах

Ну я точно стверджувати не буду, але скільки я бачив кабелів, то там всі жили промарковані кольором, у ВВГ так точно. В принципі, документа, який би забороняв закладати резервні жили я не знаю, тому "що не заборонено, те дозволено". Але на моє імхо це дуже економічно нераціонально, бо пошкодження жил трапляються при нормальній експлуатації не так часто, щоб ховати стільки грошей в стіни/перекриття. До того ж це збільшує імовірність помилок при підключенні (можна заплутатись, де яка жила). Але єдиний вихід з тої ситуації, що склалася у вас -- надати експертизі погодження замовника. 
Автор: vonWolf
« : 12 Жовтень 2010, 17:52:06  »

кабель 5-ти жильний, використовується 3 жили. Експертиза питає чому не вибрали 3-х жильний.
Автор: Electrician
« : 12 Жовтень 2010, 17:50:24  »

IgorS, экспертиза как раз против резерва  :)
Автор: IgorS
« : 12 Жовтень 2010, 17:46:06  »

vonWolf, Чим аргументує таку вимогу експертиза?
За свій не малий час роботи неде не бачив силових кабелів з запасними жилами, може хтось бачив уякогось виробника скажем такий кабель ВВГ 6*10, або ВВГ 5*10+1*10, помоему якась дурка або хтось щось не зрозумів
Автор: vonWolf
« : 12 Жовтень 2010, 17:20:10  »

5 - ти жильний, фаза N i PE решта резерв.
Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Жовтень 2010, 16:47:37  »

А какой кабель ты применил? просто 0,4 кабели есть максимум 5-жильные.
Автор: vonWolf
« : 12 Жовтень 2010, 15:48:55  »

 Ну не всі кабелі які випускаються мають жили у відповідних кольорах, а маркуються жили, у найпростішому випадку, за допомогою полівінілхлоридної трубки де вказують всю необхідну інформацію. Переставити маркіровку з одної жили на іншу не викликає проблем
Автор: O.S.
« : 12 Жовтень 2010, 15:22:45  »

Справа в тому, що кожна жила силового кабеля повинна мати своє кольорове маркування (РЕ-жовто-зелений, нуль - синій, і т.д.). І плутанини не мусить бути, тобто якшо наприклад згоріла синя жила, то і резервна жилу на заміну теж має бути синя. А в кабелях такого не передбачено.
Автор: vonWolf
« : 12 Жовтень 2010, 15:04:49  »

Тобто ви вважаєте що в силових кабелях резерв не варто передбачати. Це заборона Нормативних документів чи з досвіду роботи. як обгрунтувати таке рішення?