Автор: reva_andrey
« : 10 Жовтень 2012, 22:35:50  »

Подскажите пожалуйста, считать потери в линии согласно выданным нагрузкам на тр-р или брать нагрузку согласно ДБН для каждого жилищного участка, вопрос возник из-за того что, токи на линии (45,35,36) а участков 62 (из них 6-трехфазников остальные однофазники) как бы маловато для такого количества участков
Автор: julsy
« : 13 Грудень 2011, 13:38:58  »

Спасибо большое!!!
Автор: Roman3R
« : 13 Грудень 2011, 13:37:13  »

Автор: julsy
« : 13 Грудень 2011, 13:33:01  »

"Необхідно до існуючого навантаження ЛЕП додати додаткове навантаження і перевірити по допустимому струму і спадку напруги відповідно до вимог нормативних документів ."

А пример расчета есть у вас? если да, то скиньте пожалуйста!
Автор: Roman3R
« : 13 Грудень 2011, 13:25:12  »

Розрахунками проекту перевірити на відповідність додаковому навантаженню живлячої ЛЕП-0,4 кВ
Необхідно до існуючого навантаження ЛЕП додати додаткове навантаження і перевірити по допустимому струму і спадку напруги відповідно до вимог нормативних документів .
Автор: julsy
« : 13 Грудень 2011, 13:14:52  »

Помогите пожалуйста, кто чем сможет. Ест такой пункт в ТУ: "Розрахунками проекту перевірити на відповідність додаковому навантаженню живлячої ЛЕП-0,4 кВ". У кого есть методика расчета или что-нибудь, что поможет скиньте пожалуйста!!!
Автор: Electrician
« : 18 Березень 2011, 10:35:57  »

Евгений 1984, 3,7%. Цифра ориентировочная, основана на нагрузке с косинусом фи 0,85 (относительно мощные двигатели, киловатта по 4, плюс освещение). При другой структуре нагрузки и цифра будет другая. Для коттеджа это будет ориентировочно 4%
Автор: Евгений 1984
« : 17 Березень 2011, 19:32:37  »

Подскажите пожалуйста, мне нужно раситать потерю напряжения в кабеле ВБбШв 3*35+1*16 350 метров, 50 А нагрузка. По интернету лазию везде пишут по разному. Так как правильно посчитать? Заренее спасибо
Автор: Dmitrik
« : 04 Жовтень 2010, 19:45:37  »

Dmitrik, а вы не боитесь, что подогнав расчеты под нужную цифру, в итоге вы окажетесь крайний при падении напряжения ниже положенного? Может стоит сделать все правильно?
Боюсь конечно ???
Автор: Dmitrik
« : 04 Жовтень 2010, 19:43:38  »

"Ток на фидере выхода на сеть на опору №24 по ул. уууу в РУ-0,4кВ (ТП-хххх) составляет 72, 73 и 25А..."
Кто расшифрует, что это означает ???  Неужели токи на каждую фазу?
Это в карточке замеров с ТП такие токи.
Автор: *Андрей*
« : 04 Жовтень 2010, 11:25:15  »

Dmitrik, а вы не боитесь, что подогнав расчеты под нужную цифру, в итоге вы окажетесь крайний при падении напряжения ниже положенного? Может стоит сделать все правильно?
и нагрузить расчетом и нормальным снабжением облэнерго. А то как в варианте с первой категорией и ДГУ. Дать не могут и советуют в ТУ ДГУ ставить. Хотя чтоб его поставить их разрешение совсем не требуется.
"Ток на фидере выхода на сеть на опору №24 по ул. уууу в РУ-0,4кВ (ТП-хххх) составляет 72, 73 и 25А..."
Кто расшифрует, что это означает ???  Неужели токи на каждую фазу?
С таким перекосом? Тогда сажай потребителя на фазу с самым высоким напряжением, там точно 5% не будет.
С таким перекосом и потери реально выше расчетных, т.к. эта формула верна если токи одинаковы. А то что вы посадите 5 кВт - этим только хоть немного выровняете нагрузки по фазам, а соответсвенно, скорее всего уменьшите потери напряжения в сети, а не увеличите! РЭС еще и спасибо скажет, если там не му...и :D
Бригадир, потеря напряжения считается для трехфазной нагрузки, а не для одной фазы.
Автор: Бригадир
« : 04 Жовтень 2010, 11:04:18  »

Dmitrik, а вы не боитесь, что подогнав расчеты под нужную цифру, в итоге вы окажетесь крайний при падении напряжения ниже положенного? Может стоит сделать все правильно?
и нагрузить расчетом и нормальным снабжением облэнерго. А то как в варианте с первой категорией и ДГУ. Дать не могут и советуют в ТУ ДГУ ставить. Хотя чтоб его поставить их разрешение совсем не требуется.
"Ток на фидере выхода на сеть на опору №24 по ул. уууу в РУ-0,4кВ (ТП-хххх) составляет 72, 73 и 25А..."
Кто расшифрует, что это означает ???  Неужели токи на каждую фазу?
С таким перекосом? Тогда сажай потребителя на фазу с самым высоким напряжением, там точно 5% не будет.
Автор: *Андрей*
« : 04 Жовтень 2010, 10:47:43  »

"Ток на фидере выхода на сеть на опору №24 по ул. уууу в РУ-0,4кВ (ТП-хххх) составляет 72, 73 и 25А..."
Кто расшифрует, что это означает ???  Неужели токи на каждую фазу?
Автор: Yurik
« : 04 Жовтень 2010, 10:22:45  »

Dmitrik, а вы не боитесь, что подогнав расчеты под нужную цифру, в итоге вы окажетесь крайний при падении напряжения ниже положенного? Может стоит сделать все правильно?
Автор: *Андрей*
« : 04 Жовтень 2010, 09:11:49  »

Dmitrik, В своем расчете вы пишите "Питающая линия выхода на сеть 0,4кВ по ул. уууу (ТП-хххх) выполняется двумя кабелями ААБ с алюминиевыми жилами 4х95 мм2, длиной 60м " . Расчет выполняете для одного кабеля а не двух кабелей в паралель .
Да, если они работают одновременно - тогда считать как в параллель.