Dmitrik, а вы не боитесь, что подогнав расчеты под нужную цифру, в итоге вы окажетесь крайний при падении напряжения ниже положенного? Может стоит сделать все правильно?
и нагрузить расчетом и нормальным снабжением облэнерго. А то как в варианте с первой категорией и ДГУ. Дать не могут и советуют в ТУ ДГУ ставить. Хотя чтоб его поставить их разрешение совсем не требуется."Ток на фидере выхода на сеть на опору №24 по ул. уууу в РУ-0,4кВ (ТП-хххх) составляет 72, 73 и 25А..."
Кто расшифрует, что это означает
Неужели токи на каждую фазу?
С таким перекосом? Тогда сажай потребителя на фазу с самым высоким напряжением, там точно 5% не будет.
С таким перекосом и потери реально выше расчетных, т.к. эта формула верна если токи одинаковы. А то что вы посадите 5 кВт - этим только хоть немного выровняете нагрузки по фазам, а соответсвенно, скорее всего уменьшите потери напряжения в сети, а не увеличите! РЭС еще и спасибо скажет, если там не му...и
Бригадир, потеря напряжения считается для трехфазной нагрузки, а не для одной фазы.