Автор: Roman3R
« : 31 Серпень 2010, 14:34:15  »

Цитата: александр555
А как же пуэ, где для каждого ввода, должно быть свое заземление?
Только при воздушных вводах необходимо выполнять повторное заземление нулевого провода с сопротивлением не более 30  Ом (ПУЭ России п.1.7.103) .
Автор: александр555
« : 31 Серпень 2010, 14:12:57  »

Оно то получается, но у меня в ТУ написано, если вводной щит металл, то заземление 4. Вроди пластик нашел, но вдруг забракуют.
А как же пуэ, где для каждого ввода, должно быть свое заземление?
Автор: *Андрей*
« : 31 Серпень 2010, 13:47:04  »

Цитата: александр555
ПОдскажите, у меня 4 катеджих домика, каждый на 2 хозяина, подходит 380, возле каждого нужно делать заземление 4 ома, можно ли кинуть полосу на все 4 дома и сделать ее 4 ома?
ИМХО наши нормы врядли будут особо отличаться.
4 Ом - это для источника трехфазного тока:
1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму...

1.7.94   На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN(PE-)-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення PE(PEN)-провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 30 Ом.
1.7.95   Спільний опір всіх заземлювачів, приєднаних до PEN- провідника кожної лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року, не повинен перевищувати 5, 10 і 20 Ом відповідно для лінійної напруги 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.
 
Получается для коттеджа сопротивление заземлителя - 30 Ом. А заземляющего устройства (заземлитель + заземляющий проводник), 10 Ом?
Автор: Roman3R
« : 31 Серпень 2010, 13:23:32  »

Цитата: александр555
возле каждого нужно делать заземление 4 ома
На каком основании ?
Автор: *Андрей*
« : 31 Серпень 2010, 13:16:38  »

 Коттеджи являются самостоятельными строениями и поэтому разделение РЕN проводника выполняется отдельно на вводе каждого строения.
Получается от каждого коттеджа нужно вести полосу (или кругляк) от щитков на общий контур заземления. Плюс полосу (или кругляк) от системы молниезащиты. ИМХО если стоят впритык друг к другу - то наверное можно, если же ограждены отдельными участками с забором, то я бы не делал общий контур..
Автор: александр555
« : 31 Серпень 2010, 12:57:01  »

ПОдскажите, у меня 4 катеджих домика, каждый на 2 хозяина, подходит 380, возле каждого нужно делать заземление 4 ома, можно ли кинуть полосу на все 4 дома и сделать ее 4 ома?
Автор: sashkoMTM
« : 21 Серпень 2010, 08:29:47  »

Цитата: Aleksey 23
не дочитав
з усіма бува 
Автор: Aleksey 23
« : 21 Серпень 2010, 08:25:44  »

ссорі не дочитав :-[
Автор: sashkoMTM
« : 21 Серпень 2010, 08:17:08  »

Цитата: Aleksey 23
табл.1.7.5
...прокладених у землі... - до чого це тут?

2.4.44 говорить про заземлювальні провідники на опорі.
Автор: Aleksey 23
« : 21 Серпень 2010, 08:08:51  »

Цитата: sashkomtm
ПУЕ п.2.4.44  Для заземлювальних провідників допускається застосовувати круглу сталь діаметром не менше 6мм
П.1.7.119    табл.1.7.5
Автор: Sergey U.
« : 20 Серпень 2010, 19:40:01  »

Цитата: sashkomtm
Може, у мене не таке ПУЕ?
Да ошибся п.п. 2.4.42  :)

Цитата: sashkomtm
а п.1.7.94 говорить про "...на вводі..."
Да, но точно знаю, наш РЭС требует на концевой опоре заземление, где-то еще встречал!  ;)
Автор: EvgenMan
« : 20 Серпень 2010, 09:21:48  »

Спасибо всем за советы.
Если правильно понял то ситему TN-C-S делаем так:
- PEN проводник ВЛ0,4кВ заземляем на опоре
- РЕ  проводник присоединяем к этой же точке
- к ЭП идут 3 провода L N PE
- делаем контур заземления, к которому присоединяем РЕ
- РЕ проводником заземляем корпус и т.д.
Или не так =-0
Автор: sashkoMTM
« : 20 Серпень 2010, 08:02:58  »

Цитата: Sergey U.
поэтому лучше сделать
згоден.

але ж запитували
Цитата: EvgenMan
на опоре заземлять надо?

а п.1.7.94 говорить про "...на вводі..."


Цитата: Sergey U.
в соответствии с п.п. 2.4.44, который и ссылается в том числе и на п.п.1.7.94

ПУЕ п.2.4.44  Для заземлювальних провідників допускається застосовувати круглу сталь діаметром не менше 6мм.   А де посилання? Може, у мене не таке ПУЕ?
Автор: Sergey U.
« : 19 Серпень 2010, 20:40:51  »

Цитата: sashkomtm
мова йде про "...на вводі в будівлю...",
"на вводе в электроустановку здания"
Цитата: sashkomtm
рекомендується....
значит желательно сделать и проверяющие органы могут запросто указать замечание, знаю на своем опыте, поэтому лучше сделать
Цитата: sashkomtm
п.2.4.35 каже:  
п.п. 2.4.35 говорит про линию ВЛИ, а у нас
Цитата: EvgenMan
ВЛ0,4 кВ
,
а повторное заземление необходимо выполнять в соответствии с п.п. 2.4.44, который и ссылается в том числе и на п.п.1.7.94 ;)
Автор: sashkoMTM
« : 19 Серпень 2010, 18:24:29  »

по-перше, в
Цитата: Sergey U.
п. 1.7.94 ПУЭ
мова йде про "...на вводі в будівлю...",
по-друге, рекомендується....якщо не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів.

 п.2.4.35 каже:   
Цитата: sashkomtm
якщо лінія голим проводом, то РЕN-провідник з"єднується з випуском на кожній опорі, якщо ПЛІ, то лише на опорах, які мають заземлювальні пристрої