Автор: Ludmila R
« : 18 Червень 2010, 13:10:09  »

Цитата: руслан-электрик
Ludmila R профнастил с утеплителем?
Нет, без утепления. Спасибо за дискусию! Я убедилась в том, что необходима сетка на профнастил и естественные молниеотводы и заземлители. Вы мне очень помогли!
Автор: руслан-электрик
« : 17 Червень 2010, 13:45:35  »

Ludmila R профнастил с утеплителем?
Автор: Electrician
« : 17 Червень 2010, 13:40:11  »

Цитата: Ludmila R
профнастил С10 имеет толщину 10мм
10 мм - это глубина гофры, а толщина металла (а именно она регламентируется) - 0,5 - 0,8 мм
Автор: Ludmila R
« : 17 Червень 2010, 13:25:49  »

Цитата: руслан-электрик
К сожалению профнастил нельзя использовать в качестве молниеприемника
Почему, Примененный профнастил С10 имеет толщину 10мм, что больше табличных значений-4мм.
Автор: руслан-электрик
« : 16 Червень 2010, 17:15:45  »

Согласен с СС19. До 01.01.2009 г. так и делали. Но к сожалению РД 34.21.122-87 отменен. И ни в Укринвестэкспертизе, ни в МЧС нельзя сослаться вышеказанный пункт  :(
Автор: CC19
« : 16 Червень 2010, 17:06:19  »

Якщо є сумніви, то згідно РД 34.21.122-87 (на заміну якого вийшло ДСТУ, але при написанні якого думали головою, а не ...), ваш об'єкт підпада під ІІ категорію. А для неї був пункт:
2.11 ...
Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.
На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.
З.І.
Цитата: руслан-электрик
К сожалению профнастил нельзя использовать в качестве молниеприемника
Цитата: CC19
б) металеві конструкції даху (ферми, з’єднана сталева арматура);
Автор: руслан-электрик
« : 16 Червень 2010, 17:03:41  »

К сожалению профнастил нельзя использовать в качестве молниеприемника
Автор: Ludmila R
« : 16 Червень 2010, 16:57:11  »

Цитата: руслан-электрик
Цитата: руслан-электрик
Ludmila R ИМХО ваш объект согласно п.4 приложения А подлежит
N=0.04. Але було б не зрозуміло накладати сітку на металеву будівлю.
Автор: руслан-электрик
« : 16 Червень 2010, 16:24:56  »

Ludmila R имхо ваш объект согласно п.4.2.2 не относится к спеиальным  :thumbsup:
Автор: руслан-электрик
« : 16 Червень 2010, 16:21:22  »

Ludmila R ИМХО ваш объект согласно п.4 приложения А подлежит оборудованию молниезащитой II или III уровня. Посчитайте N для своего региона
Автор: Ludmila R
« : 16 Червень 2010, 16:04:01  »

Цитата: Electrician
CC19, стройматериалы - это не только цемент с песком, но и лакокрасочная продукция
Стройматеріали- блоки, дерев'яні бруси та дошки
Автор: CC19
« : 16 Червень 2010, 15:27:20  »

Ну тогда врядли это будет
Цитата: Ludmila R
об'єкт категорії В/ПIIа
Вы считаете что пункта
Цитата: CC19
п 6.3.3
...
б) металеві конструкції даху (ферми, з’єднана сталева арматура);
не достаточно?
Автор: Electrician
« : 16 Червень 2010, 15:18:12  »

CC19, стройматериалы - это не только цемент с песком, но и лакокрасочная продукция
Автор: CC19
« : 16 Червень 2010, 15:16:29  »

І правда. Тут вони, ІМХО, перестарались. Головне щоб об'єкт не попав під
п.6.1.3 Захист від ПУБ спеціальних об’єктів,  у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитися  і утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів (парів, пилу, волокна тощо), повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо. Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.
Автор: Ludmila R
« : 16 Червень 2010, 15:04:13  »

Чому ж він тоді відноситься до спеціальних? Згідно п.4.2.2 абзац 3 - об'єкт з обмеженою небезпекою (пожежонебезпечні підприємства...