Автор: blak
« : 16 Березень 2010, 17:50:49  »

Цитата: inspektorpo
Где на трансформаторе? Ведь по низкой стороне 105% от номинала.
Эту формулу я взял с книги Тульчина и Нудлера Электрические сети и эелектрооборудование жилых и общественных зданий, стр. 195. С той же сутью формула у Шаповалова на стр. 19, 1979г.
Автор: PrepsuPatha
« : 16 Березень 2010, 17:08:43  »

Цитата: boss
поэтому у потребителя конечное фазное напряжение 209 В
На контактах наиболее удаленного электроприемника 209 В min, а на контактах наиболее приближенного к трансформатору - соответственно 230 В max (например, освещение ТП).
Автор: boss
« : 16 Березень 2010, 16:58:19  »

Quote (selected)
Так вот падение считается от номинального напряжения по ГОСТ, а не от фактического, которое на трансформаторе
Ну дык номинальное напряжение по ГОСТ 380 В (см. ГОСТ 21128-83), поэтому у потребителя конечное фазное напряжение 209 В
Автор: inspektorpo
« : 16 Березень 2010, 16:29:38  »

blak,
Цитата: blak
105-95-4=6%. 4 - падение напряжения на трансформаторе (прибл.).
Где на трансформаторе? Ведь по низкой стороне 105% от номинала.
Автор: inspektorpo
« : 16 Березень 2010, 16:25:15  »

Цитата: boss
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10%
По вашему получается: у потребителя 198В тобиш 10 % предельнодопустимого падения напряжения или 90% от номинала, на трансе 105% и того 105-90=15% в норму предельнодопустимого падения не входим, но в тоже время входим от номинального.  :D Так вот падение считается от номинального напряжения по ГОСТ, а не от фактического, которое на трансформаторе. ;)
Автор: blak
« : 15 Березень 2010, 10:19:36  »

Цитата: PrepsuPatha
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10% 
105-95-4=6%. 4 - падение напряжения на трансформаторе (прибл.).
Автор: PrepsuPatha
« : 12 Березень 2010, 14:31:44  »

Цитата: boss
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10%
Ну вот и выходит согласно ГОСТ 13109-97
нормально допустимые значения отклонения напряжения ± 5 %.

Есть еще предельно допустимые значения ± 10 % - на практике участвуют в расчетах в аварийном режиме электроснабжения (например, исчезновение напряжения на одном из взаимно резервирующих вводов).
Автор: boss
« : 12 Березень 2010, 14:13:26  »

Цитата: boss
То есть получается что максимальное падение напряжение от ТП до конечного потребителя 10%.
5%
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10%  ::)
Автор: inspektorpo
« : 09 Березень 2010, 16:56:42  »

Цитата: tuilri
5%
до выводов приемников электрической энергии.
Автор: inspektorpo
« : 09 Березень 2010, 16:54:04  »

Цитата: boss
какое номинальное напряжение в наших сетях
ГОСТ 21128-83 "НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000 В"
Автор: tuilri
« : 09 Березень 2010, 16:53:41  »

Цитата: boss
То есть получается что максимальное падение напряжение от ТП до конечного потребителя 10%.
5%
Автор: boss
« : 09 Березень 2010, 10:05:53  »

Quote (selected)
Для розрахунку напруга на ТП 400 В . 5% береться від 380 В .
То есть получается что максимальное падение напряжение от ТП до конечного потребителя 10%.
Автор: Roman3R
« : 09 Березень 2010, 09:39:32  »

Цитата: boss
какое номинальное напряжение в наших сетях? 380В или 400В
Для розрахунку напруга на ТП 400 В . 5% береться від 380 В .
Автор: boss
« : 09 Березень 2010, 09:32:32  »

А какое номинальное напряжение в наших сетях? 380В или 400В......ведь надо знать от чего брать 5%.
Автор: 3oloS
« : 08 Березень 2010, 21:44:39  »

boss, думаю в этом вопросе Вам все-таки лучше руководствоваться
Цитата: Roman3R
ГОСТ 13109-97

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=243
+
Цитата: sashkomtm
Вимоги та норми якісного постачання електроенергії в Україні визначені державним стандартом ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення» (далі – Стандарт), введеним в дію з 1 січня 2000 відповідно до наказу Держстандарту України від 18.06.99 № 354.

http://eom.com.ua/index.php/topic,3080.msg27060.html#msg27060
Цитата: boss
есть у кого-нибудь этот ДСТУ 3466-96

именно его у меня нет, но судя по аналогичному названию (и видимо содержанию) "соседа" - ДСТУ 3465-96 "Системи електропостачальні загального призначення. Терміни та визначення" нормируемые величины падения напряжения там вряд ли будут присутствовать