Автор: devchonka
« : 22 Грудень 2009, 08:57:00 »Цитата: inspektorpo
Цитата: devchonka
УЗО в двухпроводных сетях не работает
как сказать, лично проверял, одной рукой за "ноль" - другой за металлическую трубу отопления, УЗО 30мА "Промфактор" отработало.
Цитата: Electrician
Цитата: inspektorpo
как сказать, лично проверял
я тоже
Цитата: devchonka
Цитата: f4nt0m
Ведь если УЗО установить в двухпроводной сети (TN-C), в которой установлено оборудование у которого имеется замыкание на корпус, УЗО срабатывать не будет
и что ж хорошего?
Цитата: f4nt0m
если человек одной рукой прикоснется к корпусу такого оборудования а другой допустим к батарее
"а подумать и почитать ТОЭ?"
накнец нашлось время ответить



Цитата: "Тут следует разоблачить один предрассудок: считается, что при двухпроводной сети установка УЗО не имеет смысла. Действительно, в двухпроводной сети при замыкании на корпус электроприбора УЗО не отключит напряжение, так как нет тока утечки – Рисунок 5.
Рисунок 5 . УЗО в двухпроводной сети.
Однако при прикосновении к корпусу аварийного электроприбора человека, стоящего на земле, ток утечки появится, и УЗО спасет человека от электротравмы. Таким образом, УЗО в двухпроводных сетях обеспечивает защиту человека от прикосновения к токоведущим частям, в том числе и при замыкании на корпус.
Для нормального функционирования УЗО необходимо обеспечить формирование дифференциального тока при возникновении утечки тока на землю. Дифференциальный ток появится только в случае утечки через заземленный проводник, не подключенный к УЗО. Поскольку нейтраль N проходит через УЗО, необходимо до места подключения УЗО разделить проводник PEN на проводники N и РЕ. При этом проводник РЕ должен быть подключен к электрооборудованию непосредственно. Не допускается его размыкание или исполнение в виде временного проводника." конец цитаты
по-моему вполне разумно и ТОЭ не противоречит

стесняюсь спросить, а если вы, друзья, положите в ванной комнате резиновый коврик?


так что я остаюсь при своем мнении

обратите внимание на последний рисунок во вложении
