Автор: Bobertigra
« : 14 Жовтень 2009, 08:51:54 »Цитата: ZoloS9479
проектах закладываю медныеМне просто не попадался еще заказчик готовый оплатить медные, приходють только такие, кто экономят на всем

проектах закладываю медныеМне просто не попадался еще заказчик готовый оплатить медные, приходють только такие, кто экономят на всем
"Сети питания и распределительные допускается выполнять кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение 16 мм и больше."Согласен, не дочитал. Но в проектах закладываю медные
Но мне как-то не по себе, при таком раскладе: на ввод ЩЭ 35мм по алюминию, а к счетчикам 4мм по меди, это согласно пункту ПУЭ. Или я зря беспокоюсь?А чого хвилюватися? Головне, що норми дотримуються.
2.5.3. В домах необходимо использовать кабели и провода с медными жилами.Дочитайте пожалуйста пункт до конца
на ввод ЩЭ 35мм по алюминию, а к счетчикам 4мм по медиДНАОП 0.00-1.32-01
а у Вас случалось на квартиру 25мм2 заводить?
ПУЭ 3.1.16. ...Теперь мне все понятно, спасибо за ссылку на пункт. Но мне как-то не по себе, при таком раскладе: на ввод ЩЭ 35мм по алюминию, а к счетчикам 4мм по меди, это согласно пункту ПУЭ. Или я зря беспокоюсь?
Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
а каким сечением вы подходите от стояка к ВА перед счетчикамисечением исходя из расчетного тока на квартиру и номинала вводного ВА
использую схему ЩЭ без аппаратов на вводеПодскажите пожалуйста, а каким сечением вы подходите от стояка к ВА перед счетчиками, ведь под модульный, если я не ошибаюсь, до 25мм кв. войдет?
нетЦитата: ZoloS9479у Вас недостаточно нагрузки квартир, и из-за этого повышаете уставки, сечение и т.п.?![]()
Ничего не понялВы в случае уменьшения нагрузки на линии, повышаете ток автомата?
Вводной больше для удобства обслуживания - те же автоматы подтянуть.Согласен на 100%. Коммутирующий аппарат на вводе необходим (хотя бы для обслуживания).
Якщо ви на вводі поверхового щита ставите вимикач навантаження(а я саме так і роблю)на порядок вище автомата який захищає дану магістраль у ВРП (наприклад) а розгалуження в щиті робите проводом січенням таким же(не меншим) як і живлячий даний щит то ви нічого не порушуєтеВи дуже вірно виклали те що я намагався зрозуміти! Таке питання: як прослідкувати, щоб розгалуження по ЩЕ зробили саме тим перетином кабелю? Чи достатньо це тільки вказати на кресленнях?
у Вас недостаточно нагрузки квартир, и из-за этого повышаете уставки, сечение и т.п.?