Автор: plotpik
« : 15 Березень 2011, 21:55:16  »

Подскажите, кто сталкивался, проектирую в России, требуется запитать КТП для садика двумя взаиморезервирующими линиями. Сколько не читал, я должен прокладывать кабели с расстоянием 1м. Вопрос такой, трасса в черте города, напичкана всем, чем можно, могу ли я проложить кабели по всей трассе в асбестоцементных трубах с расстоянием между ними минимальным? Если да, то какой пункт в российском ПУЭ или в нормах?

Вы можете проложить кабели в одной траншее, разделив их кирпичом
Автор: александр555
« : 12 Березень 2011, 12:08:39  »

Подскажите, кто сталкивался, проектирую в России, требуется запитать КТП для садика двумя взаиморезервирующими линиями. Сколько не читал, я должен прокладывать кабели с расстоянием 1м. Вопрос такой, трасса в черте города, напичкана всем, чем можно, могу ли я проложить кабели по всей трассе в асбестоцементных трубах с расстоянием между ними минимальным? Если да, то какой пункт в российском ПУЭ или в нормах?
Автор: Sergey U.
« : 11 Лютий 2011, 19:45:23  »

И главное что в серии 4.407-251 об этом вообще речи нет
- ну вообще это не нормативный документ,
а расстояние м/ду взаиморезервируемыми кабелями (не повышенной ответственности) -0,5м как в п.п.2.3.86-ПУЭ-2009 (укр.)
Автор: Youdjeen
« : 11 Лютий 2011, 12:27:42  »

И главное что в серии 4.407-251 об этом вообще речи нет :(
Автор: Youdjeen
« : 11 Лютий 2011, 11:24:34  »

Тут как я понял разговор не о траншеях был, но создавать новую тему не стал. Уважаемые, а как Вы считаете, в траншее взаиморезервируемые кабели можно прокладывать на расстоянии 100 мм? (кабели питающие 2-х трансформаторную ТП). Т.е. ПУЭ п2.3.25 имеет в виду что, допустим, два кабеля питающие двухтрансформаторную подстанцию могут лежать на расстоянии 100 мм, а кабели питающие другую ТП должны лежать через метр, или я не так трактую?

("При прокладывании в грунте КЛ повышенной ответственности, питающие электроприемники категории I и особой категории, расстояние от кабелей этих КЛ до кабелей других КЛ должно быть не менее 1м. Если невозможно выдержать это расстояние, КЛ повышенной ответственности необходимо прокладывать в трубопроводах")
Автор: Electrician
« : 28 Серпень 2009, 09:56:51  »

plotpik, а чем вас асбоцементный лист не устраивает?
тем что, как вам кажется
Цитата: plotpik
на улице несгораемая перегородка быстро сгниет
? Но ведь асбоцементные листы, в просторечье называемые шифером, используются для кровельных работ, да и на долговечность асбоцементных труб, тоже никто не жаловался
Автор: plotpik
« : 27 Серпень 2009, 22:59:17  »

Цитата: Вячеслав
Цитата: Вячеслав
Если нижний кабель загорится, то он начнет поджаривать верхний, поэтому я за огнестойкую перегородку
Я полностью с вами согласен.

Я, откровенно говоря, просто не представляю из какого материала
должна быть сделана несгораемая перегородка для установки на улице

Автор: Sergey U.
« : 27 Серпень 2009, 10:33:47  »

Цитата: Вячеслав
ссылка на недействующее ПУЭ
ого, я даже и не знал что пуэ 2007 не действует.
Не обратил внимание, что вы из России!  :(
Автор: Вячеслав
« : 27 Серпень 2009, 10:20:22  »

Цитата: Вячеслав
Если нижний кабель загорится, то он начнет поджаривать верхний, поэтому я за огнестойкую перегородку
Я полностью с вами согласен. 

Цитата: Вячеслав
Еще вопрос в том, что мы толком не знаем, как же идут эти кабели
Две ДЭС являются резервными источниками питания котельной, здание котельной стоит в 5метрах от фронтальной стенки  ДЭС, так же трех метрах от боковой стенки ДЭС идут сети ТВК, кабели выходят из модулей ДЭС и вдоль сетей ТВК  с расстоянием от них  мин 0.5м доходят до здания котельной затем под зданием в металл. коробах до ячейки ввода. Под зданием в одной горизонтальной плоскости до здания котельной на разных горизонтальных уровнях.
Автор: Вячеслав
« : 27 Серпень 2009, 10:01:21  »

Пуэ 2007 :) п. 2.3.120 Рекомендуется прокладывать взаиморезервируемые кабели на разных горизонтальных уровнях.
Автор: Вячеслав
« : 27 Серпень 2009, 09:55:32  »

- ссылка на недействующее ПУЭ =-0
ого, я даже и не знал что пуэ 2007 не действует. Вот что значит глубинка, к нам в якутию как всегда и новости и все остальное доходит в последнюю очередь.  :(
Автор: Electrician
« : 27 Серпень 2009, 09:52:25  »

Цитата: Sergey U.
ссылка на недействующее ПУЭ
это у нас оно недействующее, а вопрос из России. Потом, наш
Цитата: Sergey U.
п.2.3.89 ПУЭ-2009
сильно не отличается от
Цитата: Вячеслав
Пуэ 2.3.120
(если вообще отличается)
Еще вопрос в том, что мы толком не знаем, как же идут эти кабели, кроме того, что они на улице и в коробах. Ведь те же 600 мм рекомендуется выдерживать по горизонтали, а Вячеслав, пишет
Цитата: Вячеслав
принимаю два металлических короба один над другим
с точки зрения пожара, это две большие разницы. Если нижний кабель загорится, то он начнет поджаривать верхний, поэтому я за огнестойкую перегородку или горизонтальное разнесение кабелей, хотя как показывает жизнь, иногда и 12-ти метров между взаиморезервируемыми кабелями не хватает  :)
Автор: Sergey U.
« : 27 Серпень 2009, 09:21:23  »

Цитата: plotpik
Согласно п.2.3.120 ПУЭ
- ссылка на недействующее ПУЭ, но даже если прокладывать без перегородки необходимо выдержать расстояние между кабелями в 600мм! Нужно см. п.п.2.3.89 ПУЭ-2009
Автор: plotpik
« : 27 Серпень 2009, 00:04:53  »

Кроме того на улице несгораемая перегородка быстро сгниет
Автор: plotpik
« : 27 Серпень 2009, 00:02:39  »

все таки огнестойкая перегородка (согласно ПУЭ), наверно не помешала бы - металл без спец обработки, обладает низкой огнестойкостью, тем более короба, обычно тонкие.

Согласно п.2.3.120 ПУЭ на наружных кабельных эстакадах установка разделительных перегородок не требуется