Автор: viknik
« : 08 Жовтень 2015, 17:10:11  »

Сугор, да я поняла про сарказм :D ;)... ну так а нормально почти на глисаде строить не согласовано???
Автор: Сугор
« : 08 Жовтень 2015, 16:33:08  »

viknik, это был сарказм @>--  Лично мое мнение эти нормы были введены не для безопасности полетов, а для продвижения продукции. Реально, у нас сейчас на рынке 1 производитель. Загульли  50°25'47.6"N 30°31'15.8"E недавно здесь проходил. это одна из самых высоких точек Киева, стоит 2 высотки третья строится, на тех что построены я не заметил заград огней на фасадах, а здания уже сданы. Я не понимаю зачем принимать такие нормы. Если это принципиально, то огни нужно лепить на все здания... Если проектирование огней настолько ответственное мероприятие, что нужна лицензия, то этим должны заниматься лицензированные специалисты, а не все подряд.  Если же самолеты летают исключительно по отведенным трассам, то лепить огни на все здания подряд не имеет смысла.
Автор: yikell
« : 08 Жовтень 2015, 16:32:01  »

а Паркове мисто классно по периметру освещается)))
Там всего по 2 светильника на высоких секциях.
Автор: viknik
« : 08 Жовтень 2015, 15:46:28  »

Сугор,  а вы видели как буржхалифа освещается..высота 800м ..вверх здания выше облаков... вот там нужно по периметру и так оно и есть... Летали видели))))
Автор: viknik
« : 08 Жовтень 2015, 15:44:50  »

Сугор, а что крыши мало освещается)))) видно же очертания..когда требуют можно и по фасаду поставить..посмотрите на борщаговке на глисаде дома стоят...знаю что некоторые даже не согласовывали((((( у нас такое  бывает... а Паркове мисто классно по периметру освещается)))
Автор: Сугор
« : 08 Жовтень 2015, 14:51:59  »

просто я считаю это не совсем удобно для жильцов  и мы так не устанавливаем
viknik, а как же безопасность полетов? :D
Автор: yikell
« : 08 Жовтень 2015, 14:43:22  »

viknik,  3.3.18. Препятствия должны иметь световое ограждение на самой верхней части (точке) и ниже через каждые 45 м. Расстояния между промежуточными ярусами, как правило, должны быть одинаковыми.

Посмотрите снимательно на картинку.
 
В наших нормах картинка немного отличается. Чувствуется разница?





Вот прикладываю пример из одного проекта (не моего) и тоже помоему согласованого... Видите на отм.+42,00 огни тоже есть.
Автор: viknik
« : 08 Жовтень 2015, 14:39:47  »

yikell, я и не такое видела ... просто я считаю это не совсем удобно для жильцов  и мы так не устанавливаем
Автор: yikell
« : 08 Жовтень 2015, 14:34:44  »

yikell, да только на кровле... кому понравится чтоб в окно заград огни светили... жильцам всмысле..ну это реально построенные дома 22-23 этажа.. согласованные все ок
А вы что никогда такого не видели?
Автор: yikell
« : 08 Жовтень 2015, 14:33:17  »

И у кого есть этот сертификат?
Ни у кого не видел, но все проектируют.
Автор: viknik
« : 08 Жовтень 2015, 14:32:15  »

yikell, да только на кровле... кому понравится чтоб в окно заград огни светили... жильцам всмысле..ну это реально построенные дома 22-23 этажа.. согласованные все ок
Автор: yikell
« : 08 Жовтень 2015, 14:32:12  »

У нас самолеты стали летать ниже? как быть с 16 этажными (55м) домами построенными более 20 лет назад? т.е. дома старой застройки полетам не мешают?
Это тоже вопрос.
Автор: Сугор
« : 08 Жовтень 2015, 14:24:19  »

Згідно ст. 2.8.
У нас самолеты стали летать ниже? как быть с 16 этажными (55м) домами построенными более 20 лет назад? т.е. дома старой застройки полетам не мешают?
Quote (selected)
ст. 2.13. До проектування та виконання монтажних робіт щодо встановлення системи світломаркування допускаються організації, які сертифіковані Державіаадміністрацією України. Контроль за технічним станом систем світломаркування висотних споруд здійснюється органами нагляду Державіаадміністрації України.
И у кого есть этот сертификат?
Автор: yikell
« : 08 Жовтень 2015, 14:11:59  »

т.е. на сколько я понимаю речь идет любой территории вне зависимости от того насколько она удалена от аэродрома?
Згідно ст. 2.8. Висотний будинок необхідно облаштовувати системою світломаркування за вимогами відповідно до чинних авіаційних правил. Висотними будинками, які потребують облаштування системою світломаркування, необхідно вважати будинки висотою 50 метрів і більше незалежно від їх розташування в межах населеного пункту або за його межами.
Автор: Сугор
« : 08 Жовтень 2015, 13:41:14  »

Вам бы не помешало внимательно прочитать во вложении
И сразу куча вопросов по формулировкам
Quote (selected)
1.1. В работе рассматриваются вопросы устройства светового ограждения высотных препятствий, расположенных на приаэродромных территориях и на местности вне этих территорий
т.е. на сколько я понимаю речь идет любой территории вне зависимости от того насколько она удалена от аэродрома?
Quote (selected)
2.7.Препятствия должны иметь светоограждение в самой верхней части (точке) и ниже не более, чем через каждые 45м, до высоты 45м над средним уровнем застройки
К примеру имеем ж.д 24этажа (максимальная высота примерно 80м).Рядом стоят дома 9 и 16 этажей высотой соответственно (тоже примерно) 30 и 55 м. как считать средний уровень высоты застройки? Если преобладают здания в 16 этажей то разница в высоте 25м (меньше чем 45м). Значит ли это что можно ограничится только огнями на кровле (на самой высокой точке и по парапету кровли на высоте 76м и не предусматривать огни посередине здания? При этом здания вокруг построены еще при совке и заградогней не имеют вообще