« : 07 Жовтень 2013, 16:58:23 »Вобщем расчет представлю в таком виде (приложение). Цифра 0,056 квт/кв.м будет в ТЗ.
Со стороны энергосбыта и ДПР вопросов не будет?
Со стороны энергосбыта и ДПР вопросов не будет?
Но однозначно у заказчика буду брать ТЗ с уд. мощностью на офис, чтобы с 505 выйти на 560 кВт.Тогда к чему эти расчеты по укрупненным показателям? Все эти муки выбора?
Но однозначно у заказчика буду брать ТЗ с уд. мощностью на офис, чтобы с 505 выйти на 560 кВт.Тогда к чему эти расчеты по укрупненным показателям? Все эти муки выбора?
А вот это называется ТЗ. Оно у Вас есть?
А это откуда ?andery, ДБН приложение Г табл Г.1
Конечно 60м.кв офис с кондиционирование будет потреблять немного больше. Но учитывая когда офисов много, компьютеры не всегда у всех работают это вполне приемлемый коэффициент.присоединяюсь
, Ки=0,7,А это откуда ?
Я принял 0,09 кВт на офисную часть из следующих соображений:Интересная логика, почему вы приняли 0.9, а не 0.85 или 0.95.
Получается 64*0,055=3,5 кВт на офис. Вообще мало..Lancer, прикинь какое оборудование может стоять в таком офисе. кол-во рабочих мест не более 10. рабочее место - 0,3кВт + 0,1кВт(монитор), Ру=10х0,4=4кВт, Ки=0,7, Рр=4х0,7=2,8кВт. Освещение - примерно 0,5кВт. итого (без учета вентиляции и кондиционирования): 3,3кВт (реально будет меньше)
В вашем случае удельные нагрузки не учитывают работу чилераAndreus47, почему? 0,055кВт/м2 - это с учетом кондиционирования