Автор: rga
« : 19 Травень 2015, 16:29:14 »ППКП - Тірас.Совсем эконом-вариант? Соболезную.
Тирас на ЗРУ-110кВ - это круто. Неужели Тирас работает в таких условиях? Не верю. Тут насчет хорошего оборудования сомневаешься в обычных ТП...
ППКП - Тірас.Совсем эконом-вариант? Соболезную.
В принципі питання не в тому, що після спрацювання пожежогасіння деякі сповіщувачі вийдуть з ладу, а що в пожежонебезпечних зонах можна застосовувати обладнання з мінімальним ІР 44 згідно з НПАОП 40.1-1.32-01
В приміщенні планував поставити димові сповіщувачі, але стикнувся з проблемою - майже у всіх сповіщувачів ступінь захисту становить ІР30, крім того в мене в даних приміщеннях є водяне пожежогасінняРанее долго разбирались с этим вопросом, так однозначного решения и не нашли, но в соответствии с указанным Вами ДНАОПОМ к светильникам в этих помещениях менее жесткие требования см. таблицу 5.3 (можно и IP 23), извещатели также устанавливаются на потолке. Да и степень защиты оборудования выбирается не от категории, а от класса пожароопасной зоны. Применяйте серийно выпускаемые с 30 защитой. Есть еще ВБН (к сожалению не помню номер, а к базе доступа нет) где сказано что защита может достигаться не только степенью защиты IP, но и размещением оборудования.
крім того в мене в даних приміщеннях є водяне пожежогасіння, тобто під час гасіння сповіщувачі можуть просто вийти з ладу оскільки захист по воді у них 0.Водяное тушение сработает только на откровенный пожар, если это, конечно, спринклеры. Так что "размокнут", разве что, ближайшие извещатели. Но к тому времени они должны уже выполнить свою функцию. И если в дополнение к сгоревшим кабелям придется поменять еще несколько датчиков, никто не умрет.
мінімальний ступінь захисту обладнання в пожежонебезпечних приміщеннях повинен становити IP44Все зависит, какой ППК Вы хотите использовать. Есть извещатели с IP43, но не на все ППК налезут, есть взрывозащищенные с крутым IP (если очень хочется), у Омеги есть специальные "подстаканники".
Но обычно в подстанциях пыльно.НАПБ 05.028-2004 п.10.1.11 Помещения закрытых распределительных устройств (ЗРУ) должны содержаться в чистоте.
Если Вы отвечаете, то дайте однозначный ответ - что в данной ситуации возможен только такой вариант и точка."Поищите там" - это ответы на элементарные вопросы. Есть масса людей, которые пока или не знают, где что надо смотреть, или им просто лень, вот и грузят ближних. И для того, чтоб человек в следующий раз вначале сам проработал вопрос, а если уже что-то неясно, то тогда и спрашивал, его отправляют "поискать".
А то этот форум и так переполнен размышлизмами и ссылками типа "поищите там".
Повышение температуры - будет вторичным признаком - нужно время, чтобы сгорело столько изоляции и инвентаря, чтоб "потеплело" - там нет энергоёмких веществ. Открытый огонь отпадает - у нас нет быстровоспламеняющихся веществ.да ещё с
Поэтому как растолкуем их, так и будет.мне просто лень было "дискуссировать".
Можно применить подпункт "д" - поставить и дымовые и тепловые. Срабатывание дымового даёт сигнал предупреждающий. А если к нему срабатывает и тепловой - то тревога., как Вы справедливо заметили - от лукавого. Пока сработает "тепловик" - поздно пить боржоми.
А кабельный подвал на подстанции?Как мне показалось, вопрос был не про кабельные подвалы.