Автор: dedugan4i
« : 12 Вересень 2013, 16:18:10  »

dedugan4i,
1. Коэффициент спроса для 3 квартир - 0,815 (округлили до 2 после запятой неточно в ДБН).
2. Видимо статистические данные 105 Вт/кв.м для отопления.
3. Отопление работает постоянно, горячую воду в квартирах потребляют не одновременно.
4. Да.

Электронное спасибо уже сказал. Теперь просто устное!
Автор: dedugan4i
« : 12 Вересень 2013, 16:16:50  »

Адрес "в студию" для потенциальных "инвесторов".

г. Чукотка, ул. Строителей 3/0. Вы же понимаете, что это ни к чему не приведет, кроме проблем на мою голову. Будьте добры, забудьте сколько этажей в доме. Помогите пожалуйста разобраться с мощностью.
Спасибо!
Автор: hi_tech
« : 12 Вересень 2013, 16:15:24  »

dedugan4i,
1. Коэффициент спроса для 3 квартир - 0,815 (округлили до 2 после запятой неточно в ДБН).
2. Видимо статистические данные 105 Вт/кв.м для отопления.
3. Отопление работает постоянно, горячую воду в квартирах потребляют не одновременно.
4. Да.
Автор: Бригадир
« : 12 Вересень 2013, 16:10:50  »

Но жажда денег она непоколебима.
Щоб фундамент поколебался до того, как туда заселятся люди. :evil:
Адрес "в студию" для потенциальных "инвесторов".
Автор: dedugan4i
« : 12 Вересень 2013, 16:06:02  »

dedugan4i, вот в этом то и проблема на самом деле. В жилых домах выше 10 этажей в квартиры газ заводить запрещено.
В курсе, что здесь куча незаконных вещей. Я не буду ответственен за данную вещь. Но я должен хотя бы правильно посчитать мощность, помогите мне с этим.
Спасибо!
Автор: hi_tech
« : 12 Вересень 2013, 16:00:18  »

dedugan4i, вот в этом то и проблема на самом деле. В жилых домах выше 10 этажей в квартиры газ заводить запрещено.
Автор: dedugan4i
« : 12 Вересень 2013, 15:45:39  »

Не понятно, а чем обогреваются и на чем готовят на 1-11 этажах?
Там обычные квартиры на газу и индивидуальным отплением на газу. Далее было решено достроить еще этаж и всунуть туда квартиры с электроотоплением и электроплитами.
Автор: hi_tech
« : 12 Вересень 2013, 15:36:58  »

dedugan4i, Бригадир не зря задал вопрос.
Не понятно, а чем обогреваются и на чем готовят на 1-11 этажах?
Автор: dedugan4i
« : 12 Вересень 2013, 14:56:58  »

На 12 этаже заказчик строит квартиры с электроплитами и электроотоплением.
А ШО, ТОКА на двенадцатом?

Именно, причем это было принято видимо когда уже 10 этажей было построено. Но жажда денег она непоколебима.

Воспользуйся таб.Д.2 ДБН 2.5-23-2010 Додатка Д, с учетом раздела 3.

Помоги, будь добр, есть вопросы по этой таблице Д2 ДБН В2.5-23:
1. Ряд "поточний нагрівач". В первой колонке - 8кВт - это собственно его расчетная мощность. Во второй колонке - 6.52. Интересно как у них получилось это число? Я так понимаю что нужно умножить единичную мощность на Кодн(вторая строка) но это 8*0,81=6.48. Понятно что это "почти" 6.52, но все же?
2. Что такое электообогрев прямого действия? Это конвекторы? Непрямого это типа через котел и трубы с водой?
3. Ряд "Електроопалення прямої дії" - берут везде 7.37кВт. Во первых почему 7.37? Это какая то норма на квартиры до 70кВт?
А во вторых почему они в данном случае не учитывают коэффициент одновременности как в случае с проточными нагревателями?
4. Результат во второй колонке - 22,04. Это означает что необходимая мощность для 3 квартир с полным электроотоплением и плитами - 22,04*3= 66,12кВт? Я правильно понимаю?


Автор: grossel
« : 12 Вересень 2013, 08:10:33  »

Воспользуйся таб.Д.2 ДБН 2.5-23-2010 Додатка Д, с учетом раздела 3.
Автор: Бригадир
« : 11 Вересень 2013, 18:12:47  »

На 12 этаже заказчик строит квартиры с электроплитами и электроотоплением.
А ШО, ТОКА на двенадцатом?
Автор: Сугор
« : 11 Вересень 2013, 17:58:35  »

2. Заложена ли мощность электроотопления в эти табличные данные? 
dedugan4i, нет это получится другой тип квартир. табл.3.3 а далее по формулам 5-8 какая больше подойдет
Автор: dedugan4i
« : 11 Вересень 2013, 17:46:47  »

Еще один вопрос, но не по теме, но не хочу новую начинать.

На 12 этаже заказчик строит квартиры с электроплитами и электроотоплением. Как мне рассчитать необходимую мощность с учетом коэффициента одновременности?
1.У меня плиты до 8,5кВт. - брать по таблице 3.1 ДБН В.2.5?
2. Заложена ли мощность электроотопления в эти табличные данные?   
3. Если не заложена, то как сделать расчет?
Заранее спасибо!
Автор: 3oloS
« : 02 Вересень 2013, 08:33:55  »

Как быть?
добавить ему еще одну строчку
Сумарне Загальне розрахункове електричне навантаження електроустановок замовника: X  кВт
Автор: Руслантус
« : 01 Вересень 2013, 23:53:53  »

У меня очень похожая ситуация - тоже считаю данные для ТУ.
Есть две секции жилого дома и встроено-пристроенные помещения.
Заказчик просит дать ему данные в таком виде:
Сумарне розрахункове електричне навантаження електроустановок замовника: X  кВт ,  в тому числі: 
1 блок-секція  25-ти поверхового житлового будинку  - Y1 кВт;
2  блок-секція  25-ти поверхового житлового будинку  - Y2 кВт;
вбудовано-прибудовані приміщення  - Y3 кВт;

но дело в том, что делая расчёт для ТУ, X получается меньше чем Y1+Y2+Y3, и соответственно слова "в тому числі" теряют смысл.
Как быть?