Повідомлення в цій темі

Автор: Юрий
« : 03 Грудень 2012, 08:59:42  »

kari99, спасибо, как раз то что нада :)
Автор: kari99
« : 01 Грудень 2012, 11:14:27  »

Может пригодится...
Автор: Юрий
« : 30 Листопад 2012, 15:14:50  »

Roman3R и Бригадир, спасибо
Автор: Сугор
« : 30 Листопад 2012, 15:02:11  »

А как же дуга? На сколько хватит этих рубильников?
   
shtuch1, ну переключения ведь не так уж и часто происходят, а в самих "рубильниках", хотя правильнее будет назвать переключатели, присутствуют дугогасящие камеры.
Автор: shtuch1
« : 30 Листопад 2012, 14:54:44  »

Можно собрать на перекидных рубильниках с моторприводом и блоком автоматики АВР
А как же дуга? На сколько хватит этих рубильников?
Автор: Бригадир
« : 30 Листопад 2012, 13:58:07  »

Можно собрать на перекидных рубильниках с моторприводом и блоком автоматики АВР
Автор: Roman3R
« : 30 Листопад 2012, 13:28:15  »

поделитесь схемкой АВР на 3 ввода
Серед цих сем є і на 3 ввода .
Автор: Сугор
« : 30 Листопад 2012, 10:35:09  »

Сугор, не поделитесь схемкой АВР на 3 ввода?
Юрий, ставишь последовательно 2 АВР, первый переключается между двумя вводами, второй между первым АВР и ДЕС. Можно собрать на перекидных рубильниках с моторприводом и блоком автоматики АВР, а можно на пускателях
Автор: Юрий
« : 30 Листопад 2012, 10:23:27  »

Сугор, не поделитесь схемкой АВР на 3 ввода?
Автор: Юрий
« : 29 Листопад 2012, 17:13:38  »

Roman3R, спасибо за разъяснения, пересчитаю...
Автор: Roman3R
« : 29 Листопад 2012, 17:04:03  »

а что могут придраться за cos?
Це сильно впадає в очі , такого просто не може бути , при косинусах споживачів 0,92 - 0,95 - 0,8 результуючий косинус у вас 0,76 , а він має бути більше від 0,8 і менше від 0,95 , це потрібно рахувати . У вас сильно занижений косинус а отже завищений розрахунковий струм .
Автор: Юрий
« : 29 Листопад 2012, 16:47:29  »

Roman3R, а что могут придраться за cos?
Автор: Юрий
« : 29 Листопад 2012, 13:28:38  »

Roman3R, наверное потому что, коэф. спроса был взят на фонарь, таблица будет пересчитываться после задания технологов
Автор: Roman3R
« : 29 Листопад 2012, 13:21:58  »

может подскажите что не так
Чому такий низький cos в графах "Итого" Таблица подсчета нагрузок по ВРУ№1 ?
Автор: Юрий
« : 29 Листопад 2012, 12:58:48  »

Я честно говоря тоже не вижу проблемы в больших номиналах отходящих автоматов, так как проектировал жилые здания и там на один стояк квартир брали автомат на 200 А