Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 13 Листопад 2011, 22:16:35  »

Karpov.mel, глухозаземленная нейтраль на стороне НН, на стороне ВН (свыше 1кВ) - изолированая нейтраль
Автор: Karpov.mel
« : 13 Листопад 2011, 21:43:41  »

Alex1982 - это я! Дальше буду общаться как karpovmel !!! ::)
Автор: Karpov.mel
« : 13 Листопад 2011, 21:41:43  »

Так я прав или нет? или ошибаюсь???
Автор: Alex1982
« : 13 Листопад 2011, 21:27:32  »

Так трансформаторная подстанция (КТП) и относится к ЭУ выше 1кВ с глухозаземленной нейтралью. Я же так понимаю, то что ноль присоединяется к контуру заземления ТП -значит с глухозаземленной нейтралью.???
Автор: Сугор
« : 13 Листопад 2011, 20:46:09  »

Alex1982, данный пункт относится к электоустановкам свыше 1кВ с глухозаземленной нейтралью. В городских же сетях, обычно, используют изолированую нейтраль :)
Автор: Alex1982
« : 13 Листопад 2011, 20:06:48  »

сори 0,5Ом
Автор: Alex1982
« : 13 Листопад 2011, 20:05:50  »

пункт в ПУЭ-2009г  1.7.106 не более 0,5кВ для ЭУ напряжением выше 1кВ ???? ???
Автор: Alex1982
« : 13 Листопад 2011, 12:25:12  »

Сугор,
А почему сопротивление ЭУ свыше 1кВ т.е ТП должно не превышать 2Ом и где в ПУЭ это написано????
Автор: Ishes
« : 02 Листопад 2011, 15:08:52  »

рассматривал двухфазное КЗ, переходящее из однофазного замыкания на землю при пробое изоляции
Автор: Сугор
« : 02 Листопад 2011, 14:47:20  »

Нейтраль на ВН изолированная, поэтому двухфазное, наиболее опасное
т.е. замыкания на заземленный корпус у Вас нет?
Автор: Ishes
« : 02 Листопад 2011, 14:17:02  »

Нейтраль на ВН изолированная, поэтому двухфазное, наиболее опасное
Автор: Сугор
« : 02 Листопад 2011, 12:53:17  »

Ishes, а какое КЗ Вы рассматриваете? однофазное на землю, двухфазное или трехфазное?
Автор: Ishes
« : 02 Листопад 2011, 11:45:56  »

кто нибудь ответит, господа?
Автор: Ishes
« : 01 Листопад 2011, 10:49:25  »

Возник еще вопрос. Как быть с напряжением на ЗУ? при сопротивлении ЗУ 3.5 Ом и токе КЗ (на шинах РП 10кВ), равном 7 кА оно получается 24.5 кВ при норме по ПУЭ до 10 кВ. Или я неправильно считаю?  что то я совсем запутался.
Автор: Ishes
« : 27 Жовтень 2011, 11:42:13  »

Сугор, Вы меня облагоразумили :)конечно же,  не 0.5 а не более 4 Ом должно быть при использовании ЗУ одновременно и для U до 1 кВ. Буду пересчитывать.