Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2011, 10:24:24  »

это по ПУЭ Россия для кабелей до 10кВ таб.2.3.1
OBON, к сожалению, ничего не могу возразить, нет в наличии Российского ПУЭ. Ориентировался исключительно на типовик: для КЛ-10кВ расстояние между полками 250мм, для 0,4кВ - 200мм. А вот нашел в Украине табл. 2.3.3, действительно есть цифра 150мм, но это минимальное расстояние...
Автор: OBON
« : 06 Жовтень 2011, 05:52:09  »

можно разместить 5 полок при расстоянии м-ду ними 150 мм
ElecVit1, нигде не встречал такого растояния. минимум 200
Здравствуйте. 150мм по вертикали между кабельными конструкциями  это по ПУЭ Россия для кабелей до 10кВ таб.2.3.1 в столбце для кабельных каналов и двойных полов.
Автор: Сугор
« : 06 Жовтень 2011, 00:18:50  »

 
можно разместить 5 полок при расстоянии м-ду ними 150 мм
ElecVit1, нигде не встречал такого растояния. минимум 200
Автор: ElecVit1
« : 05 Жовтень 2011, 22:21:56  »

Согл. ПУЭ п.2.3.92 разрешается прокладывать кабели по дну канала при глубине последнего на более 0,9 м.
Длина полок, возможность двухрядной прокладки кабелей зависит от ширины канала. По вертикали в канале глубиной 0,9 м можно разместить 5 полок при расстоянии м-ду ними 150 мм; 4 полки при расстоянии м-ду полками 200 мм; 3 полки при расстоянии м-ду полками 250 мм.
Автор: uksusXIII
« : 05 Жовтень 2011, 20:48:44  »


 Можно ли кабели к КУ проложить прямо по полу, а не идти в окружную по полкам? Тем более, что и полок не хватает.
в типовике нарисовано что на пол ложить можно...
тем более в подстанции канал сухой...
Автор: plotpik
« : 05 Жовтень 2011, 20:35:57  »

Ситуация такая - в помещении КТП стоит комплектная подстанция (  2 х 1000кВа). Напротив н/в щита КТП стоят 3 конденсаторные установки по 250кВА (расстояние между фасадами 1,7м). Можно ли кабели к КУ проложить прямо по полу, а не идти в окружную по полкам? Тем более, что и полок не хватает.
Или такой вариант прокладки нежелателен?
Автор: Сугор
« : 05 Жовтень 2011, 14:18:16  »

uksusXIII, да все я понимаю, я думаю что вариант прокладки по полу можно рассматривать как крайний случай. Когда при прокладке новых кабелей в старом тонеле не осталось места на полках.
Автор: uksusXIII
« : 05 Жовтень 2011, 13:38:47  »

а в типовике нарисовано что на пол ложить можно..
Да я не против,что можно...а полки тогда накукуй? А потом топтаться при прокладке новых кабелей или демонтаже старых по этим шнуркам...а их,как правило еще и не обестачивают во время таких работ... а там водичка скапливается... опасно однако... я об этом имел ввиду :)
Автор: Roman3R
« : 05 Жовтень 2011, 13:32:42  »

а дне канала обычно водичка скапливается.
В землі також , але кабелі там кладуть .
Автор: Сугор
« : 05 Жовтень 2011, 13:29:52  »

uksusXIII, а в типовике нарисовано что на пол ложить можно...
Автор: uksusXIII
« : 05 Жовтень 2011, 12:38:55  »

а расстояние до высоковольтного будет соблюдаться? Вам не хватает полок? Я не советую это отражать в проекте-пусть это будет инициатива и самодеятельность заказчика...на дне канала обычно водичка скапливается...
Автор: plotpik
« : 05 Жовтень 2011, 12:20:38  »

Ясно. Спасибо всем за ответы
Только еще один вопрос-по полу такого канала, под полками реально будет
еще несколько кабелей 0,4 кВ проложить?
Автор: uksusXIII
« : 04 Жовтень 2011, 13:41:01  »

только между полками в свету по ПУЕ должен быть метр расстояния
Ситуация такая, глубина канала 900мм
Це при глибині каналу більше 0,9 м , при глибині каналу від 0,6 до 0,9 м ця відстань має бути 450 мм .
Я поэтому и спрашивал о ширине канала... и полку короткую предлагал.
Автор: Roman3R
« : 03 Жовтень 2011, 13:23:12  »

только между полками в свету по ПУЕ должен быть метр расстояния
Ситуация такая, глубина канала 900мм
Це при глибині каналу більше 0,9 м , при глибині каналу від 0,6 до 0,9 м ця відстань має бути 450 мм .
Автор: Андрюха РЗА
« : 03 Жовтень 2011, 10:34:46  »

А какова ширина канала? Есть ли возможность перенести полку с высоковольтным кабелем на другую стенку канала? Если применить коротенькие полки(для кабеля ВН),расположить их как можно ближе к дну канала, да еще и поставить их в шахматном порядке относительно полок с кабелями НН,находящихся на противоположной стенке канала...то почему не выйдет? :thumbsup:
Очень толковая идея. только между полками в свету по ПУЕ должен быть метр расстояния.