Автор: Floyd
« : 29 Вересень 2010, 10:57:41  »

этого я не знаю!
Автор: руслан-электрик
« : 29 Вересень 2010, 09:51:55  »

Floyd, а потолок помещения будут дезинфицировать каждый день?
Автор: Floyd
« : 29 Вересень 2010, 08:12:50  »

Да, это все понятно. Мне интересно как это все монтировать :) Конвеер не тормазнеш! Дизенфецировать монтажников, инструмент извещатели. :) Или раздеть монтажника, дать ему одну отвертку и два датчика!  :D
Автор: sbal
« : 28 Вересень 2010, 19:19:53  »

Floyd страшного? Абсолютно нет! Я более скажу, спать спокойно будем  :) Для понимания, в МЧС "молчаливо" приветствуют так сказать "усиление" степени защиты объекта. Далее, у Вас есть типа отмазки, ТХ нет, сам мол рассчитал-прикинул.
А теперь о извещателях. Полиэтилен, изоляция кабелей, резина всякая (конвеер) - первичный признак пожара - дым. Ваяем дымари согласно "сетке" в ДБН В.2.5-13.

Кстати, пару раз было такое и у меня. Договора заключали, а данных не дают  :'(. Проставлял везде, где только сомнения были. Остальное (как влажность, например) - головняк заказчика.

Автор: Floyd
« : 28 Вересень 2010, 16:11:29  »

решение - тепловик
Автор: rga
« : 28 Вересень 2010, 14:51:42  »

Ничего же страшного не случиться от двух дополнительных извещателей!Надеюсь... :)
Если помещение влажное, случатся ложняки
Автор: Floyd
« : 28 Вересень 2010, 14:13:50  »

 :'( я загнал себя в темный лес. Как подсказал уважаемый sbal, будет категория "В". Поставлю я там пару извещателей и не буду морочить голову ни себе ни другим, да и проблем меньше будет. Ничего же страшного не случиться от двух дополнительных извещателей!Надеюсь... :)
Автор: rga
« : 28 Вересень 2010, 13:46:29  »

Производство уже стоит, все идет полным ходом. Я наверно немного приврал--ТХ я нарыл, но только расстановка оборудования на одном листе, причом экспликации помещений небыло, а следовательно и категорийность не указана.
Сдавая объект пожарным они обязаны будут на дверях всех помещений развесить таблички с указанием категорий помещений.
И еще, ТХ - это раздел проекта. То что Вы нарыли только один лист, еще ничего не значит.
Так что ройте дальше.
Автор: sbal
« : 28 Вересень 2010, 13:19:11  »

Floyd Вы сами загнали себя в тупик. Ибо путаете классы с категориями, а это родственные, но совершенно разные разницы. Вот Вам уже и уважаемая  rga о разделе ТХ отписывает. Я уже отмечал в одной из тем, что фактически с выходом в свет НАПБ Б.03.002-2007 все т.н. стандартные таблицы с категориями помещений во всяких там ВНТБ и прочая канули в Лету. И до появления аналогичных таблиц, но уже на основании НАПБ Б.03.002-2007, технологи должны рассчитывать категорийность. Агропром уже такую таблицу заимел.

Далее. Почему я подверг сомнению Ваше кат. Д - минералку разливают в полиэтиленовые бутыля, сколько кг полиэтилена в единицу времени на данном конвеере и в помещении вообще? Далее, конвеер, чё горючего ничего нет? я умоляю.

И последнее, Вам пытаются  растолковать: как можно проектировать без данных (ТХ), тем более "производство"?

У Вас выходов несколько, насколько я просчитал ситуацию, в которую Вы попали: либо обращаться в письменном виде к Заказчику с просьбой указания категорийности, либо считать самому. Это при правильном раскладе. Остальное - от Лукавого.
Автор: Floyd
« : 28 Вересень 2010, 13:05:04  »


Производство уже стоит, все идет полным ходом. Я наверно немного приврал--ТХ я нарыл, но только расстановка оборудования на одном листе, причом экспликации помещений небыло, а следовательно и категорийность не указана.
Автор: rga
« : 28 Вересень 2010, 12:40:31  »

Да, про это я в курсе, раздел ТХ я уже спрашивал, и пытался его достать, но... не тут то было--нет ТХ вообще. И что мне теперь делать- решать самому проблемку. :) Вот такая вот задача :)
Этого просто не может быть. Потому что без ТХ они ни конвейеры не расставят, ни электрику ни разведут,  ни запустить производство не смогут. Так что рекомендую поискать. Может, не у тех спрашивали?
Автор: Floyd
« : 28 Вересень 2010, 11:23:37  »

sbal, вы меня загнали в тупик.
По поводу ручников я ничего и не говорил. А по поводу что не буду ставить туда вообще ничего- производственное помещение категории Д не оборудуется АУПС.
Конечно я понимаю что взял категорию практически с потолка, исходя из опыта и более менее идентичных по производству помещений, понимаю что это немного не правельно, но это самый легкий путь :) и надеюсь правельный...надеюсь!...
Автор: sbal
« : 28 Вересень 2010, 10:48:13  »

Floyd каждый выбирает свой путь, однако позволю несколько слов, если подняли тему. Проставляя категорию Д, на основании чего? Если не проставили категорию, а типа "в уме", то на основании чего только "ручники"?

"И вообще там ничего ставить не буду" - обоснование в студию выложим?

А категория сего помещения будет скорее "В" чем "Д" согласно НАПБ Б.03.002-2007, Инет "поднял", ознакомился с подобным...

Удачи
Автор: Floyd
« : 28 Вересень 2010, 09:47:33  »

Ладно я определился, будет категория Д. И вообще там ничего ставить не буду, перекрою 2м ярусом и усе :)
Автор: Floyd
« : 28 Вересень 2010, 09:45:14  »

в моей практике было одно "чистое" помещение, цех по производству лекарства. Технологи давали категорию Д. Но я там делал только электрику, а пожарку нет. Вот и задумался... :) Может подойдет.
Чертежи выложить не могу во первых не думаю что это поможет, во вторых закрытый объект и если узнают что вышла хоть какая то инфа налево... :) Могу описать--"ангар" 140м на 90м, различные производственные помещения (Цеха,склады, подготовка сырья и.т.д.) А посредине маленькое "чистое" помещение 12 на 8 м