Автор: griffel
« : 10 Серпень 2010, 17:13:19  »

Цитата: Electric
Да и еще, последним элементом желательно сделать круг В16 или полосу 40х4
этот момент носит рекомендательный характер???
ps. я обычно делаю круг 12 последним  :)
Автор: Roman3R
« : 17 Березень 2010, 18:34:42  »

Вы с форматом djvu (Дежавю) знакомы?

Треба закачати програму http://dwg.ru/dnl/169
Автор: Electrician
« : 17 Березень 2010, 17:13:12  »

Вы с форматом djvu (Дежавю) знакомы?
Автор: Валерий Морозов
« : 17 Березень 2010, 17:05:41  »

ZoloS9479,
Благодарю!
Но поясните,как открыть А60.djvu?
Может произошла деформация файла?
Автор: 3oloS
« : 04 Грудень 2009, 13:32:01  »

Цитата: Roman3R
Если можете найти старую серию 1970 года Тяжпромэлектропроекта А60 Молниезащита зданий

добавил в архив
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=795
(примеров исполнения МЗ поболе чем в варианте 1975 г.вып.)
Автор: Энергетик
« : 27 Серпень 2009, 15:41:59  »

Конструкция и форма молниеотвода может быть разной, не обязательно собирать молниеотвод из труб разного диаметра,это используется для большей устойчивости молниеотвода, придается вес его нижней части.Главное,чтобы сечение было не менее 100мм2.
Автор: NeON2K
« : 27 Серпень 2009, 13:45:18  »

Цитата: Энергетик
И какой официальный документ отменяет это РД?
На Украине просто свой есть   :-[
Автор: Энергетик
« : 27 Серпень 2009, 13:12:26  »

Согласно РД34.21.122-87,стр.4,п.1.2Наружным установкам, отнесенным по молниезащите ко второй категории не требуется защита от заноса высокого потенциала, достаточно защиты от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений.И какой официальный документ отменяет это РД?
Автор: NeON2K
« : 27 Серпень 2009, 09:06:08  »

Цитата: Sergey U.
Данный документ не действует.
А это смотря откуда Гость, если с России, то действует  :D  :thumbsup:
Автор: Sergey U.
« : 26 Серпень 2009, 18:26:58  »

Цитата: NeON2K
согласно РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
Данный документ не действует.
Вместо него ДСТУ Б В.2.5-38:2008, есть в файловом архиве
Автор: NeON2K
« : 26 Серпень 2009, 13:32:41  »

По устройству молниезащиты железнодорожная сливная эстакада относится ко II категории зоны Б согласно РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
Наружная установка класса В-1г, к которой относится сливная эстакада, защищена от прямых ударов молнии, от вторичных проявлений молнии, от заноса высокого потенциала по внешним надземным коммуникациям. В конструктивном отношении защита от прямых ударов молнии выполнена (....) отдельно стоящими стержневыми молниеотводами, установленными на навесе сливной эстакады. Представляют собой (...)-х метровые мачты, с молниеприемником активного типа. При устройстве молниезащиты использовать в качестве токоотводов металлическую конструкцию сооружений, имеющую металлическую связь с внутренним контуром заземления и соответственно наружным контуром заземления.
Защита от вторичных проявлений молнии наружной установки обеспечивается присоединением металлических корпусов установленных на ней аппаратов к заземляющему устройству.
Для защиты от заноса высокого потенциала по наземным коммуникациям, их необходимо на вводе в сооружение и на ближайшей к вводу опоре присоединить к заземляющему устройству.
Для защиты от статического электричества все металлические и электропроводные неметаллические части технологического оборудования заземляются таким образом, что все это оборудование и его части, трубопроводы и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов представляют собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах установки присоединяется к контуру заземления не менее чем в 2-х точках.
Автор: NeON2K
« : 26 Серпень 2009, 13:23:53  »

Цитата: 100
Мне нужно выдать тех задание на установку молниеотвода у Ж/Д эстакады, для слива сжиженного углеводородного газа, помогите
Куду выслать ?  8)

1.3.3 Молниезащита, защита от статического электричества и
вторичных проявлений молнии.
1.3.3.1.1 Молниезащиту сливной железнодорожной эстакады
выполнить в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
1.3.3.1.2 Согласно рекомендациям ПУЭ и “Инструкции по
проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений”
заземляющие устройства для защитного и молниезащитного заземления
выполнить объединенными из условия безопасности людей и сооружений при
возможности появления разности потенциалов между раздельно
выполненными контурами заземления.
Автор: 100
« : 26 Серпень 2009, 12:59:44  »

здравствуйте!!! Мне нужно выдать тех задание на установку молниеотвода у Ж/Д эстакады, для слива сжиженного углеводородного газа, помогите
Автор: NeON2K
« : 06 Липень 2009, 17:30:36  »

Цитата: Electric
тогда не понятен 1 рис., причем тут заглубление в грунт?
да я для примера 3 варианта кинул. Тут вопрос о секциях, остальное нюансы
Автор: Electric
« : 06 Липень 2009, 17:22:47  »

NeON2K, тогда не понятен 1 рис., причем тут заглубление в грунт?
А вообще, насчет набора секций, по словам конструкторов -секция с большим диаметром должна быть длиннее секции с меньшим приблизительно на 0,5-1,5м (в зависимости от длины всей конструкции). Да и еще, последним элементом желательно сделать круг В16 или полосу 40х4. Все соединения выполнить сваркой-длина сварного шва по всей длине нахлеста труб-элементов.