Автор: Русс
« : 07 Грудень 2010, 16:45:29  »

*Андрей*
Спасибо!
Автор: *Андрей*
« : 07 Грудень 2010, 16:41:53  »

*Андрей*, там всего 4 ответа
У меня 5, вопрос Иры посчитало как ответ :)
Автор: Yurik
« : 07 Грудень 2010, 16:21:28  »

Автор: *Андрей*
« : 07 Грудень 2010, 16:01:19  »

Автор: Русс
« : 07 Грудень 2010, 15:41:41  »

Привет!Подскажите,пожалуйста,есть формула Smin=Iкз(3ф)*крень(t)/С расчета минимального сечения жилы кабеля по термической стойкости,С-это апостоянная,для алюминия она равна 95,а вот для меди не могу найти :( Кто-то подскажет?Спасибо!!! :thumbsup:
Автор: O.S.
« : 03 Лютий 2010, 14:47:02  »

Quote (selected)
С меня тут в обле требуют предоставить расчет проверку провода СИП на термическую устойчивость. Честно говоря я нашел в ПУЭ п.1.4.2 что на термическую устойчивость проверяются только токопроводу в сетях до 1000В.


10.3.2 СІП 0,38 кВ повинні бути додатково перевірені на:
(...)
-- термічну стійкість струмам КЗ
(ГІД 34.20.178:2005)

Хоч цей документ є рекомендаційним
Автор: sashkoMTM
« : 02 Лютий 2010, 12:12:23  »

Цитата: Roman3R
СИП-3 — Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ.....
Не заперечую. Але для ПЛ вище 1кВ лінія, виконана тим же СИП не є ізольованою, а лише ЗАХИЩЕНОЮ.
Автор: Roman3R
« : 02 Лютий 2010, 11:28:28  »

Цитата: sashkomtm
В Украине на 10кВ и 35кВ - это уже не СИП, а захищений (защищенный). то есть, если говорят про СИП, то подразумевают 0,4кВ
СИП-3 — Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) И 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Автор: sashkoMTM
« : 02 Лютий 2010, 09:31:50  »

Цитата: Aleksander
СИПы бывают разные, бывают 0,4, 10 и 35 кВ
В Украине на 10кВ и 35кВ - это уже не СИП, а захищений (защищенный).
то есть, если говорят про СИП, то подразумевают 0,4кВ
Автор: Aleksander
« : 02 Лютий 2010, 08:54:03  »

Здравствуйте.

Всё правильно вы написали. Только СИПы бывают разные, бывают 0,4, 10 и 35 кВ. Соответственно 10 и 35 кВ проверяются, а 0,4 кВ - нет.

С уважением, Александр.
Автор: sashkoMTM
« : 01 Лютий 2010, 14:41:06  »

Цитата: alex79
нашел в ПУЭ п.1.4.2 что на термическую устойчивость проверяются только токопроводу в сетях до 1000В
значить, неправомірно
Цитата: alex79
в обле требуют
нехай дадуть посилання на документ, згідно якого
Цитата: alex79
требуют предоставить расчет
Автор: alex79
« : 01 Лютий 2010, 14:35:57  »

Добрый день всем.  С меня тут в обле требуют предоставить расчет проверку провода СИП на термическую устойчивость. Честно говоря я нашел в ПУЭ п.1.4.2 что на термическую устойчивость проверяются только токопроводу в сетях до 1000В. Более того как по высокой проверять я знаю- там в расчетах учитывается ток к.з. и время срабатывания реле на фидере. А по низкой как?
Автор: Aleksander
« : 31 Січень 2010, 17:01:07  »

Здравствуйте.
Инспектор все перепутал, или вы не правильно его поняли  :thumbsup: Кабели проверяются по термической стойкости и на невозгорание при КЗ. При этом, при расчете на термическую стойкость берется время срабатывания основной защиты, а при расчете на невозгорание время срабатывания резервной защиты. Никакой электродинамической стойкости кабеля нет! В большинстве случаев основным критерием сечения кабеля является проверка на невозгорание по циркуляру Ц-02-98(Э).

С уважением, Александр.
Автор: Просто игорь
« : 25 Грудень 2009, 21:48:54  »

разговор идет об однофазных кабелях (такие то же бывают)
я вот всегда удивляюсь ссылке к п1,7,79 в ст 3,1,8 ПУЭ
Автор: inspektorpo
« : 09 Липень 2009, 10:26:48  »

Случайно наткнулся: в главе 2.3 ПУЭ 2009, Приложение А пункт А.6. Расчет механического усилия, которое возникает между двумя кабелями во время КЗ. На сколько я понимаю это можно сказать электродинамическая стойкисть КЛ. ???