Автор: elalex
« : 19 Січень 2016, 11:56:26 »Охлаждение это принудительный процесс переноса холодной температуры к более теплому объекту с совершением работы.Интересно, это общепринятое определение?
Охлаждение это принудительный процесс переноса холодной температуры к более теплому объекту с совершением работы.Интересно, это общепринятое определение?
Предлагаю все таки плясать от печки нагрузки и под нее подбирать номинал АВ, а никак не наоборот.Да, я вот тоже предлагаю прекратить проектирование от автомата и начинать с нагрузки.
просто подбирайте нагрузку так чтобыХорошо, если нагрузку еще можно и подбирать! Но я что-то такого не встречал. Везде нагрузка главнее кабеля и автоматов. Впечатление такое, что проектанты совсем оторвались от жизни и начинают проектировать от автомата.
или Вы не учитываете падение напряжения при расчетах?2,5% я не учитываю.
И откуда такая цифра?да не откуда
Охлаждение это принудительный процесс переноса холодной температуры к более теплому объекту с совершением работы. Отвод тепла это не обязательно принудительный процесс с совершением работы.В данном случае, особой разницы не вижу. Но суть не в этом как Вы собиратесь отводить тепло из щита чтобы небыло ложных срабатываний
падении 2,5%И откуда такая цифра?
а в чем разница?Охлаждение это принудительный процесс переноса холодной температуры к более теплому объекту с совершением работы. Отвод тепла это не обязательно принудительный процесс с совершением работы.
Если хотите можете и охлаждать, но речь была об отводе тепла.а в чем разница?
Что это за цифры и с какой стати должно быть так?это то о чем говорил grossel,
если выбран ближайший расцепитель автомата по шкале предпочтительных чисел и он имеет некий запас больше 1,25Ін, то в принципе он обеспечивает нормальную работу электроустановки.т.е. данное решение решает кучу проблем как то: перегрев щита, ложные срабатывания, нагрев КЛ и т.д. и не забывайте о падении напряжения. Прикинте, ради интереса, какой длины может быть линия при токе нагрузки ну скажем 15А, кабеле 3х1,5, и падении 2,5%
Нормальный заказчик ценит экономность подрядчика и делится с ним экономией.Это старая тема разницы во взглядах с Сугором, которая идет нитью через пару обсуждений, не обращайте внимания.
Не всегда бОльший номинал стоит дороже. А если и дороже, то ненамного.Здесь скорее стоимость кабеля скажется.
Интересная проблема охлаждения высоконагруженных электрощитов. Но не думаю, что установка термореле и компьютерного вентилятора окажется слишком дорогим решением.Возможно кому то будет достаточным взять стальной щит вместо пластика, щит установить на алебастр или аналоги вместо монтажной пены, предусмотреть вент каналы в щите для отвода тепла наружу.
А кабель вообще отношения к этому не имеет.Длительно допустимый ток кабеля и ток гарантированного срабатывания АВ для обеспечения защиты находятся в зависимости. Если берете АВ с большим номиналом, то и доп. длит. ток у кабеля теперь должен быть больше, а это увеличение сечения кабеля.
Не более 13А с учетом износа розеток.Не вижу оснований.
Автомат 16А может оказаться и такой, что отключится через час при 16х1,45=23А - верная смерть розетке.У контактов розетки будет Т около 45 градусов, пусть даже 60. Даже если смерть розетки наступит (брак, перегруз и т.п.), заменить не проблема, линия все равно защищена.
за карман заказчика не трясусьНормальный заказчик ценит экономность подрядчика и делится с ним экономией.
Kobe4, и каким образом щитовики должны это делать?А мне,собственно, все равно. Его изделие, пусть несет ответственность. Хочет - фальш панельками стандартным разделяет, хочет - вентилятор ставит.
номинал АВ 16АНе более 13А с учетом износа розеток. Автомат 16А может оказаться и такой, что отключится через час при 16х1,45=23А - верная смерть розетке.
Это приведет к увеличению стоимости проекта, так как фактически придется брать номинал АВ на ступень выше и кабель толще.1.Не всегда бОльший номинал стоит дороже. А если и дороже, то ненамного.
для автомата 16А ток линии должен быть не более 12А, аналогично для АВ 10А - 8А, 20А - 16А, 25А - 20А, 32А - 25А. Обычно при таком решении не возникает проблем с падением напряжения в линии.Что это за цифры и с какой стати должно быть так? И причем здесь падение напряжения на линии?
А охлаждать щит будет дешевле?Если хотите можете и охлаждать, но речь была об отводе тепла.
Вы невнимательно читаете. попробую объяснить по другому: для автомата 16А ток линии должен быть не более 12АПредлагаю все таки плясать от