Автор: Bobertigra
« : 14 Квітень 2015, 19:02:48  »

Сугор, все верно, например о/д освещение и мелкое мех.оборудование. Но не котельная, х/п насосная, теплопункт, телекомуникационная, архитектурная и рекламная подсветка. Нагрузка одного ВРУ квартир выходит ~300А (4х240) и к этой нагрузке я уже присоединить не могу (кроме освещения). Спасибо за обсуждение!
Автор: Сугор
« : 14 Квітень 2015, 18:54:21  »

Bobertigra, перечитай еще раз ДБН. Часть мощность части общедомовых потребителей уже и так учтена в мощности квартир.
Автор: Bobertigra
« : 14 Квітень 2015, 18:03:35  »

Сугор, общедомовые - ВРУ78, п/п вру-76. На квартиры пока под вопросом, наверное будут индивидуального. В моем случае объединять о/д нагрузки с квартирами нет смысла, 100А (при ~300А каждое ВРУ квартир) уже тянет на отдельное ВРУ, да еще и учет отдельный от жилья нужен. Ну а п/п и так требуют от отделенного щита или панели запитывать.
Автор: Сугор
« : 14 Квітень 2015, 17:46:36  »

4 это только квартиры, еще одно ВРУ на общедомовые нагрузки ІІкат и еще одно с АВР для Ікат.
Лучше брать стандартные ВРУ и совмещать общедомовую нагрузку с квартирами
в габаритах одной ЩО-90 возможно уместить "восьмерку" с подключением 2 по 4х240, 2 счетчика с ТТ и 4 автомата на 200А?
это лучше узнавать на заводе
Автор: Bobertigra
« : 14 Квітень 2015, 16:48:33  »

Тогда потом с этим планом, а возможно еще и с разрезом этого коридора в ДепТП Киевэнерго, к инженеру.
Само собой, даже с двумя вариантами :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Квітень 2015, 16:47:11  »

Андрюха РЗА, понятно. Да, дальше по коммуникационному коридору на лотках.
Тогда потом с этим планом, а возможно еще и с разрезом этого коридора в ДепТП Киевэнерго, к инженеру.
Автор: Bobertigra
« : 14 Квітень 2015, 16:45:40  »

Андрюха РЗА, понятно. Да, дальше по коммуникационному коридору на лотках. Контакты есть, спасибо позвоню, это я так - вдруг сталкивался кто-то.
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Квітень 2015, 16:45:14  »

Такой вопрос, в габаритах одной ЩО-90 возможно уместить "восьмерку" с подключением 2 по 4х240, 2 счетчика с ТТ и 4 автомата на 200А?
А на этот вопрос точно ответит только завод-изготовитель. Наберите тот же Электроград или Элтехкомп, а лучше и тех и других :) Поставьте им задачу, а они скажут - смогут или нет. Если нужны контакты - маякуйте
Автор: Андрюха РЗА
« : 14 Квітень 2015, 16:43:00  »

Bobertigra, про кабели в параллель забудьте, если вы РУ-0,4 кВ будете передавать на баланс Киевэнерго. Там сильно не приветствуют фидерные группы больше чем на 400А. Крайне редко они соглашаются на 630А. Если уже совсем некуда деваться.
А так - 400А и точка.  Аргумент простой - у нас нет ремонтного фонда потом их эксплуатировать.
Поэтому 4 ВРП или сколько их там у Вас получается ну и по 2 кабеля на каждый. Плюс нужно понимать где Вы эти кабели будете прокладывать - В ТП понятно кабельный этаж - а дальше? Коммуникационный коридор или как?
Автор: Bobertigra
« : 14 Квітень 2015, 16:40:48  »

4 это только квартиры, еще одно ВРУ на общедомовые нагрузки ІІкат и еще одно с АВР для Ікат.
Такой вопрос, в габаритах одной ЩО-90 возможно уместить "восьмерку" с подключением 2 по 4х240, 2 счетчика с ТТ и 4 автомата на 200А?
Автор: Сугор
« : 14 Квітень 2015, 16:33:35  »

значит - 4 ВРУ, возможно будет больше, нужно прорисовывать ВРУ
Автор: Bobertigra
« : 14 Квітень 2015, 16:04:23  »

Сугор, аргументировали тем, что по ТУ точка подключения - наконечники кабелей ВРУ объекта. ТП на балансе Киевэнерго, так что под электрощитовую с ВРУ выделяют другое помещение в 20м по кабелю от РУ-0,4. Нужно запитать жилье либо с помощью 4 ВРУ (~300А) кабелем 4х240, либо 1 ВРУ (~880А) шинопровод или параллельные кабели.  Заказчик не согласен на шинопровод, а значит использую только кабель. Думаю что, целесообразнее (и что согласуют) кабель в параллель или 4 ВРУ.
Автор: Сугор
« : 14 Квітень 2015, 15:46:50  »

РУ-0,4 в качестве ГРЩ использовать запретили.
а чем аргументировали запрет?
это комплекс, ТП в жилье не встроена.
А ВРУ будет все равно находится в помещении РУ-0,4 ТП? Наверное имеет смысл дать больше информации об объекте.
Автор: Bobertigra
« : 14 Квітень 2015, 15:35:06  »

*Андрей*, это комплекс, ТП в жилье не встроена. По поводу кабеля что скажете?
Автор: *Андрей*
« : 14 Квітень 2015, 15:22:49  »

. Нужно установить ГРЩ жилой части высотного дома (с "восьмеркой" на вводе, ток по одному вводу в аварийном режиме 880А) в помещении РУ-0,4 встроенной ТП
ПУЕ 2014 . (НПАОП 40.1-1.32-01) є категорична заборона (не допускається) і ніхто не погодить такий проект , посилаючись на цей документ .
2.3.3. . У житлових будинках, спальних корпусах різних установ, школах  та  інших  навчальних  закладах не допускається розміщення вбудованих і прибудованих трансформаторних підстанцій (далі - ТП).
В інших громадських,  адміністративних та побутових  будинках допускається розташовувати вбудовані або прибудовані підстанції за умов використання сухих трансформаторів, які слід встановлювати на амортизаторах.