Автор: ejen
« : 03 Квітень 2014, 09:37:38  »

Да, мы уже с ГИПом все нюансы вроде как утрясли. Еще раз спасибо!
Автор: rga
« : 03 Квітень 2014, 09:31:41  »

Там еще есть п.6.46 для ворот в стенах между отсеками.
Автор: rga
« : 03 Квітень 2014, 09:28:05  »

Как же много там слов "допускается"
Так ведь это хорошо. Есть выбор.
Автор: ejen
« : 03 Квітень 2014, 09:21:13  »

Читал, хотя это читать больше архитекторы должны и давать задание при необходимости. Как же много там слов "допускается"
Автор: rga
« : 03 Квітень 2014, 09:10:27  »

ejen, почитайте лучше сами ДБН В.2.3.15 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" начиная где-то с п.6.9. По теории, следить за этим должен Генпроектировщик и проектанты по ВПТ. Но лишний глаз всем на пользу будет. :)
Автор: ejen
« : 03 Квітень 2014, 08:57:04  »

rga, и от меня спасибо за ответы. Как раз сейчас похожий проект, и ворота из паркинга вверху рампы в наружной стене - их закрывать при пожаре не требуется, как я понял. Но проект пожаротушения делаем не мы, т.е., как генпроектировщику, нам нужно проследить, чтобы выезд из паркинга на рампу закрывался дренчерной завесой?
Автор: Bobertigra
« : 02 Квітень 2014, 14:58:01  »

У меня отлегло прямо, я уже думал в мчс на консультацию топать. Спасибо за Ваши ответы!
Автор: rga
« : 02 Квітень 2014, 14:51:09  »

Дренчеры есть, закрывают проем из паркинга на рампу, в том же месте и ворота были, но теперь их вынесли на выезд с рампы. Вот такая фигня у нас творится.
Ну, необязательно фигня. :)
Перекрывать дренчерами проемы можно. А наружные ворота никто не обязывает закрывать. Так что Ваши ворота противопожарными не являются (в наружной, а не внутренней стене) и требования к ним, как к системам противопожарной защиты, не предъявляются.
Автор: Bobertigra
« : 02 Квітень 2014, 14:14:36  »

Дренчеры есть, закрывают проем из паркинга на рампу, в том же месте и ворота были, но теперь их вынесли на выезд с рампы. Вот такая фигня у нас творится.
Автор: rga
« : 02 Квітень 2014, 14:05:58  »

рампа с открытыми проемами наружу
Рампа в подземной части, по теории, должна быть изолирована, т.е. отделяться от паркинга стеной и воротами. Вот эта стена и является противопожарной преградой, и ворота, соответственно, тоже. Если проем не заливают водой из дренчеров, ворота нужно закрывать, чтоб огонь не вывалился на рампу.
Автор: Bobertigra
« : 02 Квітень 2014, 13:57:11  »

Ворота наружу, рампа с открытыми проемами наружу. Спасибо, буду еще проверять.
Автор: rga
« : 02 Квітень 2014, 13:46:29  »

А ворота наружу или на рампу?
Вы упоминали 2 этажа, значит, из нижнего выезд таки на рампу?
Есть один пунктик в ДБН В.2.3.15 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей", об изолированных рампах:
6.10. ...
Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре.
...
В изолированных рампах вместо противопожарных ворот допускается предусматривать автоматические устройства, перекрывающие на этажах проемы рампы не менее чем на половину их высоты (противодымовые экраны) с дренчерной завесой над проемом со стороны помещения хранения.

Стоит проверить.


Автор: Bobertigra
« : 02 Квітень 2014, 13:26:12  »

Ручное открывание резервное, так сказать, нормально ворота открываются по сигналу брелка с пультом ДУ
Автор: rga
« : 02 Квітень 2014, 13:13:01  »

А если привод ручной, зачем кабель?
Автор: Bobertigra
« : 02 Квітень 2014, 13:06:48  »

Выпросил аду и поговорил с авторами проектов - сказали не автоматические, привод будет ручной т.е. эвакуация, если что, обеспечится. Видимо кабель проложу обычный нг