Автор: MAKSIM
« : 23 Серпень 2013, 10:45:51  »

 Установка щита на вертикальный кабельрост с уложеным в него кабелем и щитами ответвления. Пример
Автор: erika24
« : 22 Серпень 2013, 16:58:38  »

слева в уголочку конвертик нажмите :-[
Автор: MAKSIM
« : 22 Серпень 2013, 13:59:51  »

erika24,  Ваши координаты? На форуме не выкладываю не из жадности. Не хочу лишних трений с Заказчиком. По запросу на личное мыло отвечу каждому желающему.
Автор: erika24
« : 22 Серпень 2013, 13:33:14  »

Jmen, Если надо пример установки щитов на кабельросты могу сбросить на mail.
сбросьте если не трудно :-[
Автор: MAKSIM
« : 22 Серпень 2013, 09:16:39  »

Jmen, Если надо пример установки щитов на кабельросты могу сбросить на mail.
Автор: Roman3R
« : 07 Серпень 2013, 15:34:10  »

заказчик действительно сделает огнеупорную шахту, то можно будет избежать замены креплений
Якщо в цій шахті розташовані звичайні кабелі і вогнестійкі то цього робити не можна , при горінні звичайних кабелів згорять і не вогнестійкі кріплення .
Автор: Jmen
« : 07 Серпень 2013, 15:13:54  »

ДБН В.2.5-23-2010 п. 4.36

Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами.

я думаю, если заказчик действительно сделает огнеупорную шахту, то можно будет избежать замены креплений
Автор: uksusXIII
« : 07 Серпень 2013, 14:37:52  »

Ниша планируется быть негорючей и закрываться, большей информации у меня нет.
Просто предусмотрите люк под шкафом(со стороны захода кабелей в шкаф)
Автор: uksusXIII
« : 07 Серпень 2013, 14:32:37  »

а норму о необходимости использования негорючих креплений для гарантированных потребителей не подскажете?
ДБН В.2.5-23-2010 п. 4.36
Автор: Jmen
« : 07 Серпень 2013, 14:32:15  »

А разве шкаф поменять кабель в кабельросте мешает? Как будет дальше облагораживаться эта ниша с шахтой?
я думаю будет мешать + еще отходящих кабелей с щита будет море. Ниша планируется быть негорючей и закрываться, большей информации у меня нет.
Автор: Jmen
« : 07 Серпень 2013, 14:30:30  »

Вот на такие зажимы мы крепим: http://catalog6.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=vbs_293606&act=showIO&forward=showSingleSolutionView&lang=uk&catId=VBS


спасибо! а норму о необходимости использования негорючих креплений для гарантированных потребителей не подскажете?
Автор: uksusXIII
« : 07 Серпень 2013, 14:28:12  »

Вот на такие зажимы мы крепим: http://catalog6.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=vbs_293606&act=showIO&forward=showSingleSolutionView&lang=uk&catId=VBS
Кстати на фото тот самый кабельрост!
Автор: uksusXIII
« : 07 Серпень 2013, 14:22:41  »

Разве я таким способом не перекрою доступ ко всему кабелю в стояке? дбн просит доступ
А разве шкаф поменять кабель в кабельросте мешает? Как будет дальше облагораживаться эта ниша с шахтой? Смотри рисунок я добавил!
Автор: Jmen
« : 07 Серпень 2013, 14:13:47  »

Кстати, нельзя так крепить кабели к кабельросту (стяжкой), тем более огнестойкие,надо использовать специальные крепления...ща ссылку дам...
буду очень признателен!
Автор: Jmen
« : 07 Серпень 2013, 14:05:48  »

А вам просто нужно взять два(три) перфошвеллера, согнуть их буквой "П", закрепить их на боковые стенки шахты(в красный кирпич)...затем повесить на них шкаф.
Разве я таким способом не перекрою доступ ко всему кабелю в стояке? дбн просит доступ ;)