Повідомлення в цій темі

Автор: yuoras
« : 10 Лютий 2012, 15:28:16  »

Ладно, когда согласую  - отпишусь, что получилось в итоге)

Я бы ,такой учёт с электрообогревом для цифровых , вообще бы не принял!!!!

Надеюсь, не Вы будете согласовывать  :D :D :D
Я бы Вам, как и другим согласовал бы в щитке без обогрева !!!! :-[
Автор: KSENY
« : 10 Лютий 2012, 14:30:33  »

Ладно, когда согласую  - отпишусь, что получилось в итоге)

Я бы ,такой учёт с электрообогревом для цифровых , вообще бы не принял!!!!

Надеюсь, не Вы будете согласовывать  :D :D :D
Автор: yuoras
« : 10 Лютий 2012, 09:25:22  »

У меня вот только следующий вопрос возник  :) :
я же лампочку подключаю после счетчика, правильно? "До" никто же не согласует...
:D :D , только после счётчика.

Я бы ,такой учёт с электрообогревом для цифровых , вообще бы не принял!!!!.
Не вкладывается ваш счётчик в температурный диапазон, тогда меняйте.
Найдите мне, в каких то нормах ,что именно электронный должен быть в зимний период оснащен электрообогревом!!!
Своё мнение я выразил в постах выше.
Удачки :)
Автор: KSENY
« : 09 Лютий 2012, 22:12:54  »

Да, про счетчики точно нет. Зато есть схемы на обогрев и освещение.
Не думаю, что при наличии в моем шкафу счетчика, нельзя будет так устроить обогрев, если что.
Останется выбрать только количество резисторов и мощность.

У меня вот только следующий вопрос возник  :) :
я же лампочку подключаю после счетчика, правильно? "До" никто же не согласует...
Автор: yuoras
« : 09 Лютий 2012, 21:49:46  »

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1927

Вот нашла сегодня, выложила в архив, может кому-то пригодится.
Там хоть ящики на напряжение 27,5-220кВ, но схемы обогрева и освещения все равно
на 220В и 12В.

А я решила сделать с лампочкой 60Вт, а если не согласуют, поставлю резисторы.
Просил заказчик дешевле, попробуем)

Спасибо, возьму на заметку.
Но ,этот ящик не предназначен для счётчиков. Я внимательно почитал , ни слова за монтаж в них счётчиков.
Автор: KSENY
« : 09 Лютий 2012, 18:17:59  »

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1927

Вот нашла сегодня, выложила в архив, может кому-то пригодится.
Там хоть ящики на напряжение 27,5-220кВ, но схемы обогрева и освещения все равно
на 220В и 12В.

А я решила сделать с лампочкой 60Вт, а если не согласуют, поставлю резисторы.
Просил заказчик дешевле, попробуем)
Автор: Iv_One
« : 09 Лютий 2012, 16:07:03  »

  Больше сборок было с 2-я резисторами. Да KSENY через пускатель и реле, что бы контролировать работу обогрева. Насчет "поплавится что-то или перестанет работать", то верхняя граница работы счетчика много больше температуры нагрева.
Автор: O.S.
« : 09 Лютий 2012, 15:51:05  »

На ваше усмотрение, что будет если температура будет - 30 градусов ?
А чому саме мінус 30? По ПУЕ мінімальна розрахункова температура для різних регіонів України складає від мінус 24 до мінус 40.
Я взагалі ставлю лічильники, в яких нижній температурний діапазон складає мінус 40 і не парюсь за обігрів. Але тут якийсь слабенький лічильник. У 6, 7, 8, 9 кліматичних районах я б такі без обігріву не ставив.
Автор: grun
« : 09 Лютий 2012, 15:49:28  »

СНиП 2.01.01-82                   
Строительная климатология и геофизика
Вот и смотри для своей области и города расчетную температуру, по ней и выбирается оборудование. Для меня Кировоград    -22
Автор: yuoras
« : 09 Лютий 2012, 15:37:35  »

1.При нагревании полупроводниковые елементы (микросхемы, транзисторы, диоды там...)меняют свои характеристики.
2.Деформация самого корпуса.
В паспорті ж написано, що діапазон температур від мінус 25, до плюс 65. Просто не треба обігрівати більше ніж плюс 65 і нічого з ним не буде.
На ваше усмотрение, что будет если температура будет - 30 градусов ?.
На учёт електроенергии это не повлияет никак.
Вся потреблённая энергия будет учтена правильно, единственный нюанс это ЖКИ , которое при такой температуре будет притупливать.
Сам работаю в обле , есть практика и стоят Альфы на морозе, проблем не было!!!
Зачем изобретать там подогрев ,реле температуры , а если не отключит реле ? Сплавится ваш счётчик
Автор: O.S.
« : 09 Лютий 2012, 15:30:27  »

1.При нагревании полупроводниковые елементы (микросхемы, транзисторы, диоды там...)меняют свои характеристики.
2.Деформация самого корпуса.
В паспорті ж написано, що діапазон температур від мінус 25, до плюс 65. Просто не треба обігрівати більше ніж плюс 65 і нічого з ним не буде.
Автор: yuoras
« : 09 Лютий 2012, 15:24:49  »

Не проще ,счётчик електронный поставить?

Я и ставлю электронный А1140. Но у него в паспорте написано: рабочий диапазон температур -25 - +65С.
А сейчас бывает ночью и -29. Так что, разрешат не обогревать? Я решила, что могут придраться...

Или с вариантом для хищения оставляете 
А про хищения поподробнее? Это к индукционному относится? Или к тому, что ставлю на улице?

Для електронных счётчиков обогрев , это очень плохо!!!!.
1.При нагревании полупроводниковые елементы (микросхемы, транзисторы, диоды там...)меняют свои характеристики.
2.Деформация самого корпуса.

Так же, не каждый год у нас такая зима ,как в этом году :thumbsup:
Автор: KSENY
« : 09 Лютий 2012, 14:54:18  »

Не проще ,счётчик електронный поставить?

Я и ставлю электронный А1140. Но у него в паспорте написано: рабочий диапазон температур -25 - +65С.
А сейчас бывает ночью и -29. Так что, разрешат не обогревать? Я решила, что могут придраться...

Или с вариантом для хищения оставляете 
А про хищения поподробнее? Это к индукционному относится? Или к тому, что ставлю на улице?
Автор: yuoras
« : 09 Лютий 2012, 14:01:19  »

Ставлю резисторы типа С5-35

а датчик температуры и магнитный пускатель Вы тоже ставите?
Не проще ,счётчик електронный поставить?. Не заморачиваться с обогревом!!!
Или с вариантом для хищения оставляете  :D
Автор: KSENY
« : 09 Лютий 2012, 13:55:30  »

Ставлю резисторы типа С5-35

а датчик температуры и магнитный пускатель Вы тоже ставите?